    После подключения на выходе котла трёхходового клапана из комплекта KHG 71409631 и перенастройки котла в режим одноконтурного наблюдается такая картина: при включении отопления (сейчас открыт только контур ТП на 1-м этаже, температура на котле выставлена в 45 градусов) котёл за несколько секунд нагревает теплоноситель до 45-50 и отключается, до смесительного узла ТП практически ничего не доходит.

    Гидравлическую схему постараюсь нарисовать через какое-то время.

    Пока на словах и фото, общая картина под котлом:

    kotel1.jpg

    Оно же, вид сбоку (видно подключение циркуляционника в контур рециркуляции):
    kotel2.jpg

    Узел ТП (на базе valtec combimix):
    tp.jpg

    Вся разводка отопления - ПП 25, подпитка и кольцо рециркуляции бойлера - ПП 20.

    До переделки котла в одноконтурник и подключения трёхходовика внешнего до ТП теплоноситель доходил, тактование бывало, но редко. Сейчас практически каждый запуск в отопление прекращается через 5-10 секунд.

    Обратный клапан в схеме - только на подпитке котла/БКН.

    Если вопрос не для этой темы, прошу перенести в наиболее подходящую - спасибо!
     
  2. defan
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11

    defan

    Живу здесь

    defan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Обнинск
    Попробовал поднять температуру в отоплении до 60 - картина точно такая же, только теперь котёл греет за 5 секунд до 65 и отключается.

    Нашёл в инструкции следующую табличку:

    Screen Shot 2018-09-15 at 10.50.41.png

    У F08 в котлах 24F укзаано 55-60%, в котлах 1.24F 100%. Мы по факту перевели тип котла в 1.24F, а параметр этот не трогали. Попробую установить в 60%, отпишусь по результатам.
     
  3. qwer222qwer
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    444

    qwer222qwer

    Живу здесь

    qwer222qwer

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    444
    Адрес:
    Воронеж
    Добрый день! Строится одноэтажный дом 180 метров. Теплопотери -около 16 кВт. Планировал на отопление поставить бакси слим 1.23. К нему прицепить бойлер косвенного нагрева и тёплые полы (60 квадратов). Монтажники говорят, что работа с тёплыми полами быстро угробит чугунный теплообменник. Якобы слишком низкая температура, конденсат и тд. Надо предусматривать какие-то мероприятия, чтобы не случилось столь печальное событие?
     
  4. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    @qwer222qwer,
    поставьте на котёл подмешивающий насос (на байпас) с накладным термостатом на магистраль обратки (термостат отрегулируйте на 55 гр. С).
     
  5. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    Проверяйте правильность подключения трехходового
     
  6. defan
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11

    defan

    Живу здесь

    defan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Обнинск
    Итак, при F08=55 (штатное значение для 24F) всё заработало как и ранее.
     
  7. defan
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11

    defan

    Живу здесь

    defan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Обнинск
    Всё верно подключено, выше в теме упоминал, что были с ним вопросы, но решились.
    Проблема была в работе отопления на 100% мощности, тогда как ранее работало на половине.
     
  8. MaxBorunov
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.668

    MaxBorunov

    Живу здесь

    MaxBorunov

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.668
    Адрес:
    Егорьевск
    Вы решаете проблему тактования котла параметром уменьшения мощности). Соответственно, чем меньше программная мощность, тем больше времени требуется на нагрев объема теплоносителя. Вы "убираете" симптомы.
    У Вас есть котел, от него на подаче в параллели (на тройниках) ВТП первого и РО второго этажа. Линия РО пока отключена.
    Программируем на котле максимальную t теплоносителя СО в 45 градусов.
    Котел включается на работу в СО, греет магистраль до смесака ВТП и упирается в настройки термоголовки.
    Если термоголова отстроена мешать меньшую, чем 45 t, то смесак отбирает, столько, сколько нужно, термоголова закрывается, остальное идёт в байпас (если он открыт регулировочным болтом) и по кольцу на обратку котла. Котел видит, что обратка=подача и быстренько вырубается.
    Если термоголова отстроена на 50°, то смесак пропускает в полы все, что даёт котел. ТН подмешивается в контура, отдает тепло и уходит на обратку котла.
    Здесь ещё важный момент. Это встроенный в смеситель байпас. Но это уже тонкости.
    Кроме того, если внимательно посмотреть схемы подключения смесительного узла, работающего на ВТП и РО. ВНИМАТЕЛЬНО. То становится понятно, что от котла на подаче идёт сначала РО, и на обратке РО идёт подача на смесак ВТП. Это сделано для того чтобы смесак ВТП отбирал ТН из РО а не с подачи котла, но, как показывает практика, параллель тоже работает. У меня СО один в один с Вашей). И тоже сделал на тройниках (осознано, особенности терморегулирования) Когда подключите РО второго этажа, придется немного попрыгать с бубном для регулировки распределения тепла по этажам).
    И ещё, занижая программно мощность котла в СО (если трёхходовой стоит на СО) вы увеличиваете время приготовления ГВС.
    Что у Вас за котел? У меня параметры программирования на LUNA comfort другие.
    Кстати, кто помнит, той зимой у меня накрылась турбина.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20700043/
    Было мнение что котел опять встанет.
    Зиму весну и лето работает, как новый)
     
    Последнее редактирование: 17.09.18
  9. BAXIСПб
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    655

    BAXIСПб

    Живу здесь

    BAXIСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    655
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @defan, проблема ещё осталась?
     
  10. defan
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11

    defan

    Живу здесь

    defan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Обнинск
    Нет, мощность занижена для отопления, но не для ГВС. Бойлер он греет очень шустро и горелка явно не на 55% мощности работает (я за прошлую зиму научился различать это на слух, когда он ещё в проточном режиме ГВ готовил нам).

    Baxi Eco5 Compact 24F (был с рождения, теперь мозги у него думают, что он 1.24F).
     
  11. defan
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11

    defan

    Живу здесь

    defan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Обнинск
    Нет, всё решили. Спасибо за инструкцию!

    (В инструкции, кстати, нас смутила настройка F03=5 конкретно для Eco5 Compact и схемы с внешним сервомотором - с таким значением он упорно не хотел заводиться, но успешно завёлся и работает при F03=4).
     
  12. defan
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11

    defan

    Живу здесь

    defan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Обнинск
    Подключал в проверочном режиме, бОльшую часть прошлой зимы в СО наверх поступали те же 40-45 градусов.

    Допускаю, что после разбивки комнат придётся попрыгать с бубном, да, но всё решаемо. Когда мы купили коробку, вместо комбимикса на ТП там была самосборка без смесительного (трёхходового) клапана вообще - сколько на котле поставил, столько в полы и убегало.
     
  13. vasya644
    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    130

    vasya644

    Живу здесь

    vasya644

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Казань
    Добрый день! Я не совсем понимаю, как напольные котлы, в частности Baxi Slim 1.300in решают, когда ему включаться и греть СО, при отсутствии термостата при том, что насос СО подключен на схему котла и отключается вместе с ним. Очевидно по температуре самого котла. Пусть на котле выставлена температура 60 градусов, он греет, насос СО качает. Нагрел до 60 градусов, помодулировал, отключился. Насос СО по-пост-циркулировал, попостциркулировал 3 минуты, да тоже отключился. Батареи горячие, котел тоже. Через котел продолжает уходить воздух в дымоход и он охлаждается, но в СО воды много и она ещё горячая. Котел остывает, допустим, до 50, включается котел и насос, но как только включается насос, вода резко перемешивается и становится, допустим 57 градусов, так что греть её особо и не надо было, котел поработает пару минут и снова отключается, в результате чего получаем тактование. Можно было бы уменьшить тактование подключив насос СО постоянно в сеть, чтобы вода постоянно перемешивалась и циркулировала через батареи, но зачем тогда инженеры делают отдельный вывод насоса на котле? Объясните, пожалуйста.
     
  14. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.108
    Благодарности:
    12.633

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.108
    Благодарности:
    12.633
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я у себя поставил постциркуляцию 4 часа. А насчёт того, что в котле вода быстрее остывает, чем в самой системе отопления, Мне кажется это неверно. Котёл утеплен и там Достаточно долго сохраняется высокая температура А вот радиаторах вода остывает моментально.
     
  15. vasya644
    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    130

    vasya644

    Живу здесь

    vasya644

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Казань
    Тоже думал поставить микропереключателем постциркуляцию 4 часа, но ещё не ставил. У меня в инструкции написано, что это время (3 минуты или 4 часа) ставится "при отключении котла по сигналу комнатного термостата", но у меня его нет. Данную надпись не стоит принимать в о внимание и будет работать 4 часа?
    Снимок экрана от 2018-09-17 16-20-31.png
     