    Поднять температуру теплоносителя.
     
  2. Evgeniyvvv
    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    62

    Evgeniyvvv

    Живу здесь

    Evgeniyvvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо! А почему он сам не поднимает? Так то можно поставить регулировку по теплоносителю и регулировать температуру воды. А как же автоматическая температура в помещении?
    Или там уставка какая по ограничению температуры теплоносителя?
     
  3. Стиллнет
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    504

    Стиллнет

    Живу здесь

    Стиллнет

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Тула
    Поставить уличный датчик и выставить кривую...тогда и будет меняться температура теплоносителя.
     
  4. BAXIСПб
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    655

    BAXIСПб

    Живу здесь

    BAXIСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    655
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    она должна быть! проверьте настройки в соответствии с инструкцией. Можете на горячую линию позвонить.
     
  5. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
    Параметр F16 какой установлен 00 или 01?
    Что то мне кажется тут собака зарыта
     
  6. Evgeniyvvv
    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    62

    Evgeniyvvv

    Живу здесь

    Evgeniyvvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо большое, проверю.
     
  7. Evgeniyvvv
    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    62

    Evgeniyvvv

    Живу здесь

    Evgeniyvvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Московская область
    Проверил- 00.
    Поставил в автоматический режим, посмотрю вечером, если температура не поднимется буду звонить на горячую линию
     
  8. Evgeniyvvv
    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    62

    Evgeniyvvv

    Живу здесь

    Evgeniyvvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Московская область
    Так же проверил AMBON=1 и MODUL=1
     
  9. Evgeniyvvv
    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    62

    Evgeniyvvv

    Живу здесь

    Evgeniyvvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Московская область
    Разобрался, "CH SL" было 45грд. Как мне объяснили, когда переводишь с регулировки по теплоносителю на регулировку по наружному воздуху котел устанавливает текущую температуру теплоносителя как максимальную.
     
  10. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    7.279

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    7.279
    Адрес:
    Москва
    @BAXIСПб, Подскажите пжл. Baxi Nuvola 3 240 FI фазовисимый или нет?
     
  11. BAXIСПб
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    655

    BAXIСПб

    Живу здесь

    BAXIСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    655
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  12. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    7.279

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    7.279
    Адрес:
    Москва
    Спасибо.
     
  13. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Фрязино
    Добрый день.
    Котел baxi luna platinum+ 33 GA.
    Только что установило местное газовое хозяйство.
    Проблема - трудно вывести котел в стабильный режим горения. Горелка разгорается и через 20 секунд гаснет. И так постоянно. Изредка вылетает ошибка 374. В инете и описании ничего нет.

    Делаю так. устанавливаю повышенную температуру теплоносителя в 60 градусов. Затем в момент когда температура подошла к 50 ввожу настройку температуры 50 градусов. Котел продолжает работать в режиме 50 и не тухнет. Но как откроешь горячую воду - опять переходит в цикл с постоянным гашением горелки. Такое впечатление что срабатывает какой то датчик перегрева.

    Так же непонятна функция 304 и 301. Может кто уже сталкивался с такими проблемами.
     
    Последнее редактирование: 03.01.19
  14. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.843
    Благодарности:
    5.099

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.843
    Благодарности:
    5.099
    Адрес:
    Россия
    Так эта проблема устраняется при нормальной пуско-наладке..а у Вас он похоже её не испытал...;)..304-функция регулировки состава продуктов сгорания, 301-функция ручного управления...Как то тут была недавно дискуссия что мол Бакси конденсатники можно даже и не настраивать...мол типа сами ..в ручную..по видео из инета...и вот результат...:(
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.349

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.349
    - реально настроился на СУГ, контроль никто не отменял .
     