1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Плоская балластная крыша (личный опыт)

Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем bronevik, 28.10.17.

  1. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.194
    Благодарности:
    36.651

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.194
    Благодарности:
    36.651
    @aqualand, по балласту момента два:
    1. в руководстве по укладке мембраны нарисован балласт.
    2. у меня печь и дымоход, поэтому мне сверху мембраны точно балласт нужен. Но я хотел взять мелкий гравий 5-10 мм. и положить его слоем 3 см. Это примерно 45 кг/м2 веса. Просто во всех рекомендациях на балласт речь идет про большие толщины, 50-70 мм. балласта.

    Площадь большая по кровле, да еще и дом под электрическое отопление с соответствующими расходами на утепление, так что ищу моменты где можно безболезненно съэкономить. :hello:
     

    Вложения:

    • Плоская кровля ТН-Балласт.jpg
  2. bronevik
    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    73

    bronevik

    Живу здесь

    bronevik

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    [/USER], Парапет из блоков арболита с трех сторон, кровля односкатная со скатом назад и снизу кровли парапета нет.[/QUOTE]
    Тогда о чем мы можем говорить если речь идет о разных вещах)
    Где стандартная плоская кровля а где практически холодный чердак (в моём случае)...
     
  3. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.194
    Благодарности:
    36.651

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.194
    Благодарности:
    36.651
    @bronevik, а при чем тут тип кровли и холодный чердак? :faq: У вас лежит мембрана и сверху нее пригруз (балласт). У меня тоже будет лежать мембрана и сверху нее пригруз (балласт). Я пытаюсь понять необходимость и обоснованность укладки толстого слоя гравия (50 мм.) как это сделали вы, потому что хочу положить 30 мм. мелкого гравия. Именно этим вопросом я и интересуюсь. :hello:
     
  4. bronevik
    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    73

    bronevik

    Живу здесь

    bronevik

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    [/USER][/USER], Парапет из блоков арболита с трех сторон, кровля односкатная со скатом назад и снизу кровли парапета нет.[/QUOTE]
    Тогда о чем мы можем говорить если речь идет о разных вещах)
    Где стандартная плоская кровля а где практически холодный чердак (в моём случае)...[/QUOTE]
    с этой стороны согласен, но есть один вопрос вы (по моему писали что с нижней части уклона парапета не будет так? Куда вода будет уходить в желоб или все-таки будет и буду воронки?
     
  5. bronevik
    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    73

    bronevik

    Живу здесь

    bronevik

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Тогда о чем мы можем говорить если речь идет о разных вещах)
    Где стандартная плоская кровля а где практически холодный чердак (в моём случае)...[/QUOTE]

    с этой стороны согласен, но есть один вопрос вы (по моему писали что с нижней части уклона парапета не будет так? Куда вода будет уходить в желоб или все-таки будет и будут воронки?[/QUOTE]
     
  6. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.194
    Благодарности:
    36.651

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.194
    Благодарности:
    36.651
    @bronevik, хочу желоб делать. Сторона тупиковая, у соседа забор высокий, сделаю большой диаметр желоба и сливных труб, кину в желоб обогревательный провод и все. Делать воронки в моем случае бессмысленно, я так думаю. Чтобы гравий не сполз, крепить хочу как на картинках. :hello:
     

    Вложения:

    • Слив односкатной кровли 1.jpg
    • Слив односкатной кровли 3 (заплатка).jpg
    • Слив односкатной кровли 4 (заплатка).jpg
  7. iilat
    Регистрация:
    03.06.14
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    81

    iilat

    Живу здесь

    iilat

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.14
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Гатчина
    Мембрана будет механически крепится к основанию ?
     
  8. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.194
    Благодарности:
    36.651

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.194
    Благодарности:
    36.651
    @iilat, нет. Думал сварить мембрану поверх утеплителя (с прослойкой из геотекстиля или стеклохолста), а сверху балласт.
     
  9. iilat
    Регистрация:
    03.06.14
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    81

    iilat

    Живу здесь

    iilat

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.14
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Гатчина
    @a991ru, Тогда нужен пригруз из расчета 50 кг\м2. Меньше на свой страх, обратитесь к производителю мембраны, они, в большинстве случаев, бесплатно делают расчет ветровых нагрузок, на основании него могут порекомендовать какой вес балласта необходим.
     
  10. MSYakunin
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    10

    MSYakunin

    Участник

    MSYakunin

    Участник

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Томск
    А что насчет вентиляции санузлов, фановой трубы? Как организовано в доме?
    Тоже хотелось бы цельным куском закрыть кровлю, без лишних стыков.
     
  11. Ritchahet
    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210

    Ritchahet

    Живу здесь

    Ritchahet

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Новосибирск
    можно через стену выпустить
     
  12. bronevik
    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    73

    bronevik

    Живу здесь

    bronevik

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Фановая труба и трубы вентиляции выйдут через глухую стену под крышей, на вентиляцию думаю поставить турбо дефлекторы как вариант...
    У меня северо-западная сторона дома практически глухая по этому сделаю так или ещё есть один вариант фановую трубу врезать под карниз в вентилируемый зазор крыши...

    2B57C3CE-47DF-4FE0-BB55-52ED6723E1AB.jpeg
     
  13. MSYakunin
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    10

    MSYakunin

    Участник

    MSYakunin

    Участник

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Томск
    Выйдя из стены труба пойдет вверх над крышей или просто вывод в сторону, как у газовых котлов, например. Не будет ли зимой вся стена и крыша в инее? От кухонных вытяжек, вроде как, еще стена темнеет из-за жира.
    Врезать фановую в карниз я бы не стал по этой же причине. Хотя и не эксперт в этом вопросе, но лучше исключить лишний конденсат в кровле, как мне кажется.
     
  14. bronevik
    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    73

    bronevik

    Живу здесь

    bronevik

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Может и так, на следующий сезон буду этим заниматься по этому ещё есть время подумать, ещё может кто с спецов даст дельный совет, заранее спасибо.
    Выводить однозначно надо от дома и вверх фан а с вентиляцией всё-таки турбо дефлектор думаю справится...
    Может кто ставил расскажите как оно.
     
  15. Olvin
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    113

    Olvin

    Живу здесь

    Olvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    село Орлино
    @iilat, Здравствуйте подскажите пожалуйста, а вы именно специалист по монтажу пвх-мембран или офисный сотрудник (руководитель/менеджер) в вашей фирме? Интересуюсь, т. к. проживаю как раз в Гатчинском районе и предстоит гидроизолировать плоскую крышу своего дома (остановился на ПВХ либо ТПО мембране) и вот наткнулся на "земляка" :) IMG_20171025_144820-PANO.jpg