1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4

Одноэтажник из ГСБ площадью 100м2 в пригороде Воронежа

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Amazone, 30.10.17.

  1. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.992
    Благодарности:
    3.278

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.992
    Благодарности:
    3.278
    Адрес:
    Воронеж
    Поздравляю!
     
  2. Amazone
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    214

    Amazone

    Живу здесь

    Amazone

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Воронеж
    Закончили инженерку, система простая - комбинир. отопление: теплый пол + радиаторы, котел Протерм Гепард и все... БКН не стали ставить, монтажники опытные, многим знакомым делали, ни кто не жаловался, так что доверился их опыту... стяжку сделали механизированную полусухую и поставили входную дверь... Затраты: инженерка работа 70тр (включая обустройство скважины: оголовок, гидроаккум., вывод две точки под полив) + материал не считал, но около 200тр; заливка пола 50тр (материал+работа).
     

    Вложения:

    • IMG_20190504_142331.jpg
    • IMG_20190504_142456.jpg
    • IMG_20190516_143752.jpg
    • IMG_20190516_143827.jpg
    • IMG_20190516_143832.jpg
    • IMG_20190516_143810.jpg
    • IMG_20190518_150448.jpg
    • IMG_20190518_150702.jpg
    Последнее редактирование: 20.05.19
  3. Amazone
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    214

    Amazone

    Живу здесь

    Amazone

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Воронеж
    С полами появилось ощущение будущего дома... до этого все как во сне, вроде делается, а конца/края не видно...
     

    Вложения:

    • IMG_20190518_150459.jpg
    • IMG_20190518_150531.jpg
    • IMG_20190518_150550.jpg
    • IMG_20190518_150439.jpg
    • IMG_20190518_150629.jpg
    • IMG_20190519_201957.jpg
    • IMG_20190518_150420.jpg
    • IMG_20190518_150434.jpg
  4. Amazone
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    214

    Amazone

    Живу здесь

    Amazone

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Воронеж
    Еще на др супруге подарил тепличку, я к огороду не очень тяготею, а она любит это дело... рассадой всех соседей одаривает.
     

    Вложения:

    • IMG_20190518_152504.jpg
    • 001.jpg
    • 002.jpg
    • 003.jpg
  5. Sashaalb
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    841
    Благодарности:
    2.581

    Sashaalb

    Живу здесь

    Sashaalb

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    841
    Благодарности:
    2.581
    Адрес:
    Воронеж
    Маленький совет - снимите ручку-бабочку с крана, который под расширительным баком (раз уж Ваши специалисты его туда поставили).
    И по распределительному ящику вопрос - похоже запорный кран находится по уровню выше чем воздухоотводчики на коллекторах. Если это так, то надо переделать и поставить дополнительный воздухоотводчик возле этого крана (в коллекторах большая завоздушенность из за особенностей подачи воды)
     
  6. Бомж-мажор
    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    591
    Благодарности:
    271

    Бомж-мажор

    Живу здесь

    Бомж-мажор

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    591
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Воронеж
    Может там ic box где заныкан?
     
  7. Amazone
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    214

    Amazone

    Живу здесь

    Amazone

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Воронеж
    Вот фото более понятное + скважину добавил... теперь на очереди электрика
    про ручку бабочку не понял, можете стрелкой отметить о чем речь
     

    Вложения:

    • 01010.jpg
    • 02020.jpg
  8. Sashaalb
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    841
    Благодарности:
    2.581

    Sashaalb

    Живу здесь

    Sashaalb

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    841
    Благодарности:
    2.581
    Адрес:
    Воронеж
    1 фото - краны стоят выше воздухоотводчиков - как Вы планируете удалять воздух из этих частей. Пусть Ваши мастера заменят металлический 90 уголок, который стоит после клапана на такой же, но с подключаемым воздухоотводчиком. Аналогично и на на горячей подаче.
    К сожалению не видно производителя гребенки - проверьте по ней техническую документацию - обычно расходометры ставят на подачку, а вентили на обратке (но иногда и бывает наоборот).

    По "бабочке" на Вашем фото висит красный расширительный бак, перевернутый вверх ногами. Снизу он подключен к трубе через кран -бабочку (красного цвета). В принципе это запрещено делать, но у Вас должен стоять внутри котла предохранительный клапан, так что хоть и не хорошо, но допустимо.
    Так вот, чтобы случайно (или специально) не закрыть этот кран, после того как его открыли, открутите гаечку и сдергните с крана - красную ручку-бабочку. :)
     
  9. Amazone
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    214

    Amazone

    Живу здесь

    Amazone

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Воронеж
    Теперь понятно, спасибо Вам за внимание к теме... про воздух спрошу у ребят как до запуска доберемся...
     
  10. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.992
    Благодарности:
    3.278

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.992
    Благодарности:
    3.278
    Адрес:
    Воронеж
    @Amazone, Вопрос по цоколю. Какая планируется отделка, будет ли гидроизоляция нижнего газосиликата?
     
  11. Amazone
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    214

    Amazone

    Живу здесь

    Amazone

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Воронеж
    @Eugene159, может и не правильно, но цоколем пока не озадачивался, тк по плану это в последнюю очередь... гидроизолировать скорее всего буду, затраты копеечные, недавно в гараже нижний ряд оштукатурил...
    Сейчас голова газом забита, пошел по пути единого окна, еще в декабре прошлого года заключили договор с Семилукским газмясом, буду пытаться на этой неделе прокопать траншею, (как раз для трактора много работы набралось) и на этом свою часть я выполнил...
     
  12. Amazone
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    214

    Amazone

    Живу здесь

    Amazone

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Воронеж
    Газмяс пока радует, сообщил им про готовность траншеи и уже через три дня они у нас... сначала сделали подземку, а на след. день наружку и внутрянку...
     

    Вложения:

    • IMG_20190625_141852.jpg
    • IMG_20190625_141901.jpg
    • IMG_20190701_184043.jpg
  13. Amazone
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    214

    Amazone

    Живу здесь

    Amazone

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Воронеж
    Еще перекрасили гараж в цвет забора и кровли... очень бесило оранжевое пятно
     

    Вложения:

    • 3.jpg
    • 2.jpg
    • 1.jpg
  14. Amazone
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    214

    Amazone

    Живу здесь

    Amazone

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Воронеж
    Дополняю тему: почти завершили этап-электрика... хочется поделится впечатлением о работе ребят, которых нам посоветовал форумчанин Ateak... выбирал из трех бригад, первые две были уже в общем то проверенные, но когда пришли на осмотр объекта эти парни, вопрос выбора отпал.
    Очень подробно прошли по каждой комнате, рассказали все возможные схемы и варианты, после этого мы с супругой еще пару дней все обсудили, внесли коррективы и еще раз вместе выехали на объект. Затем они подготовили договор (с гарантией 5лет), смету на материал и работу... к договору приложение-схема формата А3, с вынесенными установочными размерами, такую же схему они повесили потом в доме, очень удобно и им, и нам, исключает недопонимание... в общем начало работы приятно впечатлило... а еще после 2х часов общения, выяснилось, что мы соседи :) живем в одном доме 5 лет:) дом кстати одноподъездный... вот вам и город
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
    • 4.jpg
    • 5.jpg
    • 6.jpg
    • 7.jpg
    • 8.jpg
  15. Amazone
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    214

    Amazone

    Живу здесь

    Amazone

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Воронеж
    Подрозетники просил не делать, что бы был маневр 30-40см... распаечные коробки крепили на металич. лист оцинковки
     

    Вложения:

    • 9.jpg
    • 10.jpg
    • 11.jpg
    • 12.jpg
    • 13.jpg