1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10

Мой CCU 825 - 3 часть

Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.

  1. aleksey_trb
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    545
    Благодарности:
    102

    aleksey_trb

    Живу здесь

    aleksey_trb

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    545
    Благодарности:
    102
    Сам решил проблему. Оказывается на разных симках одного оператора по разному возвращается запрос баланса, понял это когда вставил симку контроллера в телефон, соответственно ключевые фразы разные. В симке умные вещи ключевая фраза оказалась "баланс:пробел"
     
  2. Ascona
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    47

    Ascona

    Строю дом в ЛО

    Ascona

    Строю дом в ЛО

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    поселок Красноармейское
    Вчера сработали все датчики движения, сброс не помогает при постановке на охрану тут же срабатывает снова. подскажите что смотреть
     
  3. kapger
    Регистрация:
    05.11.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6

    kapger

    Участник

    kapger

    Участник

    Регистрация:
    05.11.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Как понять "все"? Сколько их и все они в одном шлейфе или в разных? Схему подключения давайте...
     
  4. Ascona
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    47

    Ascona

    Строю дом в ЛО

    Ascona

    Строю дом в ЛО

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    поселок Красноармейское
    их 5 штук подключены к разным входам как в учебнике.

    ccu825-motion-sensor.png
     
  5. kapger
    Регистрация:
    05.11.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6

    kapger

    Участник

    kapger

    Участник

    Регистрация:
    05.11.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Здесь две штуки подключены к одному входу. А остальные три как подключены?
    Первое, что приходит в голову - это либо "просадка" напряжения на IN7, либо, возможно, отвалился минус от GND. Какой уровень напряжения показывает на каждом канале в программе управления?
     
  6. Ascona
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    47

    Ascona

    Строю дом в ЛО

    Ascona

    Строю дом в ЛО

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    поселок Красноармейское
    показывает 10в, но это в приложении, сам смогу только в воскресенье замерить
     
  7. kapger
    Регистрация:
    05.11.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6

    kapger

    Участник

    kapger

    Участник

    Регистрация:
    05.11.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Мерять не надо. Покажите картинки настроек этих входов (типа такой картинки, как я приложил). У меня для примера показана пожарка с питанием по шлейфу, но это не принципиально...

    шлейф пожарки.jpg
     
  8. Ascona
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    47

    Ascona

    Строю дом в ЛО

    Ascona

    Строю дом в ЛО

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    поселок Красноармейское
    radsel.jpg
     
  9. kapger
    Регистрация:
    05.11.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6

    kapger

    Участник

    kapger

    Участник

    Регистрация:
    05.11.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    У Вас сейчас "текущее значение" 10 В, а должно быть в диапазоне от 3,33 В до 6,67 В (судя по Вашим настройкам). Такое ощущение, что обрыв шлейфа, так как если бы шлейф был целым, то при наличии концевого резистора 10 кОм было бы уж точно не 10 В... И да, я бы еще сделал дополнительные настройки: установил бы "минимум" 2 активации и время восстановления опроса входа после возникновения тревожного события поставил бы, например, 1-2 минуты...
     
  10. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    1.662

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    1.662
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не умещается такая большая фраза.
    Не даёт применить.
     
    Последнее редактирование: 09.09.23
  11. aleksey_trb
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    545
    Благодарности:
    102

    aleksey_trb

    Живу здесь

    aleksey_trb

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    545
    Благодарности:
    102
    Пробел это знак припинания, не слово.
    На скрине его естественно не видно, а он там есть.

    Screenshot_2023-09-09-16-29-33-851_com.yandex.browser.jpg
     
  12. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    1.662

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    1.662
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Примерно так и подумал.
    Только вопрос, а как проверить.
    Можно ли это сделать через телеграмм бота?
     
  13. aleksey_trb
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    545
    Благодарности:
    102

    aleksey_trb

    Живу здесь

    aleksey_trb

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    545
    Благодарности:
    102
    Запросить состояние контроллера. Последним пунктом баланс.
     
  14. aleksey_trb
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    545
    Благодарности:
    102

    aleksey_trb

    Живу здесь

    aleksey_trb

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    545
    Благодарности:
    102
    Комрады подскажите логику работы CCU внутри границы активного диапазона датчика температуры, если установлена реакция реле - вкл. (для отопления).
    Например, если текущая температура превышает верхнюю границу диапазона и начнет снижаться, реле включится на верхней границе или на нижней?

    IMG_20230910_234407.jpg
     
  15. DEFom
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    326

    DEFom

    Живу здесь

    DEFom

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    @aleksey_trb, если я правильно понял ваш вопрос, вам надо прочитать пункт инструкции, описывающий настройку "Активный входной уровень". В моем варианте это выглядело вот так:

    Границы активной зоны.png