1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10

Мой CCU 825 - 3 часть

Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.

  1. Stynol
    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175

    Stynol

    Живу здесь

    Stynol

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Иркутск
    Реле промежуточные, 2-3 позиции равнозначные, рабочий ток 45 мА. У первой позиции ток рабочий около 80 мА. Контакторы - любые, т. к управление обмоткой будет ч/з промежуточное реле.
     
  2. Beeer
    Регистрация:
    05.07.14
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    14

    Beeer

    Живу здесь

    Beeer

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.14
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Петрозаводск
    @Stynol, спасибо!

    Судя по всему, больше не нужно никаких дополнительных мер для защиты данного вида нагрузки, т. к. защита от самоиндукции реализована уже в схеме выхода (т.е. диод параллельно реле ставить не нужно), а ток через эти реле размером порядка 0,1А не критичен для разряда АКБ на коротких промежутках времени (если отсутствует основное питание, обычно это до 6 часов зимой, но редко).

    Правильно я понимаю, или что-то еще предусмотреть не мешает?

    И еще, есть статистика на данный момент расхода трафика инета и смс для выбора тарифа?
     
  3. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    253

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    253
  4. Beeer
    Регистрация:
    05.07.14
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    14

    Beeer

    Живу здесь

    Beeer

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.14
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Петрозаводск
    @Esin112, спасибо!
    Читаю данную тему с первого тома, сейчас в начале второго и там уже отметил для себя, что датчик температуры лучше запитать от 10VS.
     
  5. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    253

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    253
    Так и есть, только при таком подключении, немного изменится диапазон измерения датчика.
    И на выходе питания 10VS также просаживается напряжение в зависимости от нагрузки.

    И еще учтите, что термодатчики RTD-03 очень инерционны, а на контроллере очень сложно выставить гистерезис <1C.

    Питание аналоговых датчиков подключил через повышающий преобразователь на XL6009,
    теперь на всех аналоговых датчиках стабильно +15В, вне зависимости от входного напряжения.
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/35147.html
     
    Последнее редактирование: 15.12.18
  6. vadikf
    Регистрация:
    08.12.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3

    vadikf

    Участник

    vadikf

    Участник

    Регистрация:
    08.12.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3
    Ну диодик лишним никогда не будет.
    Зачем Вам питать промежуточное реле, когда нет основного питания? Я сделал так, - поставил после узо в щите промежуточное реле 220в на 2 переключающихся контактные группы. Одна группа коммутирует свободный вход ccu на корпус, другая группа в разрыв питания промежуточных реле (5шт 33мА =165мА) управления силовыми контакторами. По входу CCU отслеживаем напряжение после УЗО (очень полезно СМС и тд) и с другой стороны экономим АКБ от ненужного разряда от промежуточных реле при отсутствии гарантированной сети соизмеримо с питанием самого ccu с датчиками следовательно время резервирования увеличивается вдвое.

    По поводу расхода трафика, лучше с меньшим округлением трафика в одной сессии. У меня мегафон интернет вещей (для юр лиц) округление 1кБайт. Тариф 1,5руб. За мБайт, одно оповещение 1коп выходит. В месяц в среднем мегабайт 40. На втором месте взял бы Теле2 округление сессии 150кБайт и постоянное подключение настроить чтобы сессию не рвало.
     
  7. Stynol
    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175

    Stynol

    Живу здесь

    Stynol

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Иркутск
    Это реализовано только при запитывании нагрузки на ОК через ExtPwr. Если использовать +БП или +АКБ, то защиты нет! Учитывайте это свойство при монтаже.
     
  8. МихаилAndover
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    86

    МихаилAndover

    Живу здесь

    МихаилAndover

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    Инерционность датчика зависит от его "оболочки", если датчик открыт, его инерционность стремится к нулю, я свой внутрикомнатный покрыл в один слой тонко акриловым лаком от пыли, реагирует мгновенно даже на поднесенную ладонь секунд через пять. Гистерезис можно выставить хоть в десятую долю градуса, что я делаю не так? Вы мышкой ползуны двигаете? Попробуйте навести курсор на ползунок и двигать стрелками на клаве-приятно удивитесь. Гистерезис на подогрев входной хвс трубы у меня стоит в 0.3 градуса, все работает.
     
  9. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    253

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    253
    Потому что диоды уже встроены в МС PLN2003A.

    @МихаилAndover,
    Знаю об этой особенности
    https://www.forumhouse.ru/threads/324246/page-30#post-14565539
     
  10. Beeer
    Регистрация:
    05.07.14
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    14

    Beeer

    Живу здесь

    Beeer

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.14
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Петрозаводск
    Разве нельзя настроить дивайс, чтобы он посылал сообщение об отсутствии основного питания автоматом? Вроде даже в "рекламе" это пишут. А вот разрыв промежуточных реле возьму на заметку. Спасибо!

    Т. е. если взять самый простой тариф от того же теле2 с 1 гБ инета и побольше смс, то вполне хватит. Понятно.
     
  11. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.983
    Благодарности:
    10.823

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.983
    Благодарности:
    10.823
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Про трафик - мне хватает всегда 20MB/day от МТС за 20руб/мес. Но архивный тариф.
    Если у оператора есть варианты 'делиться' трафиком основного Вашего пакета - это удобный и выгодный вариант.

    PS: это при опросе контроллера снаружи каждые 5 минут - строить графики по счётчикам.
     
  12. tanrus
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9

    tanrus

    Живу здесь

    tanrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Восток - Спб
    Подскажите, есть датчик протечки нептун 005. Три провода "+" "-" и контрольный. Его можно подключить к контроллеру? На контрольном проводе: при отсутствии воды - "ноль", при протечке - "+10 В".
    Заранее спасибо.
     
  13. Stynol
    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175

    Stynol

    Живу здесь

    Stynol

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Иркутск
    Всё, что имеет пороговые значения напряжения в пределах 0-10В можно подключать к ССU.
     
  14. tanrus
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9

    tanrus

    Живу здесь

    tanrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Восток - Спб
    Значит что-то делаю не так.
     
  15. musulmanin
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    97

    musulmanin

    Живу здесь

    musulmanin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Москва
    Пользую такие уже много лет.
    1 провод GND
    2 провод IN
    можно вешать" гирляндой" CIMG1582.JPG параллельно без ограничения, ничего не потребляют, 3 рубля за мешок