1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10

Мой CCU 825 - 3 часть

Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.

  1. Sleganzov
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    49

    Sleganzov

    Живу здесь

    Sleganzov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Вот рабочие настройки:

    upload_2019-9-25_10-15-36.png
     
  2. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.004
    Благодарности:
    10.865

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.004
    Благодарности:
    10.865
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @Kiriamba, калибровка делается не так. Сначала вы подключаете датчик, потом получаете реалистичные показания, а потом их подстраиваете. У Вас видимо 0 вольт на входе - и "калибровка" в таком положении - это просто ересь. Не подключили.
     
  3. Lsaaa
    Регистрация:
    04.06.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Lsaaa

    Новичок

    Lsaaa

    Новичок

    Регистрация:
    04.06.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Доброе время суток.
    Приобретаю CCU825, раньше был CCU6225 с термодатчиками RTD-01.
    Как настроить эти термодатчики для работы с CCU825?
    Из документации получается, что выход у RTD-01 от 0 до 5 В, а у RTD-03 от 0 до 10 В
     
  4. Kiriamba
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    377

    Kiriamba

    Живу здесь

    Kiriamba

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    377
    Я честно сказать не понимаю, не так хорошо ориентируюсь как вы или другой опытный специалист.
    У меня датчик внезапно стал показывать 52 гр. До этого все было нормально. Да фишка не была убрана и так было 2 года. Сейчас стал датчик проверять почему 52 гр показывает, все питание есть, и на вход напряжение тоже есть 5В (примерно) Мне тут дают совет отключить - подключить и сделать калибровку но я так и сделал датчик показывает все равно 52 гр. Первоначально мне его знакомые помогли настроить, щас они уже этим не занимаются и помочь не могут.
    Как мне понять что датчик реально умер или он не умер ?
     
  5. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    253

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    253
    @Kiriamba,
    Если мало опыта, действуйте методом исключения.

    Отключите датчик от кабеля, подключите его напрямую к питанию и измерьте напряжение на выходе датчика. При 25С, на выходе должно быть около 3,75В. Измерения производите относительно минуса питания или общего провода.

    Отключите кабель от входа CCU и проверьте напряжение на пустом входе. Перемычка для входа должна быть снята.
    На входе должно быть 0В. Это относится только ко входам 1-8, на входах 9-16 нет перемычек, на них постоянно присутствует 5В.

    Проверьте сопротивление проводов кабеля, к которому подключался датчик. Подключайте провода попарно, замыкая с одной стороны, а с другой измеряя сопротивление пары. На паре должно быть несколько Ом, в зависимости от длины проводов. Если бесконечность, значит обрыв.

    Перемычка на входе в положении 2-3 - это дискретный (цифровой) вход, со слабым смещением 5В. Раньше датчик работал так, потому что слабое смещение не мешало выходному напряжению с датчика. Это никак не могло навредить датчику.
    Сейчас, вероятно, датчик вышел из строя, поэтому на входе видите 52С, что соответствует 5В.
     
  6. Kiriamba
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    377

    Kiriamba

    Живу здесь

    Kiriamba

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    377
    т. е. датчик неисправен ? правильно ? а кроме датчиков rtd 03- есть другие подходящие ? потому что у нас в городе этого датчика нетнигде.
     
  7. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    253

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    253
    @Kiriamba,
    В прошлом посте я написал, что надо ПО ОТДЕЛЬНОСТИ проверить напряжение на выходе датчика, напряжение на входе контроллера и сопротивление шлейфа. Так где результаты проверки.
     
  8. Kiriamba
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    377

    Kiriamba

    Живу здесь

    Kiriamba

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    377
    @Esin112, я подключил датчик прямо к ссю короткими проводами 10 см чтобы исключить вариант обрыва, напряжение на вход показывает 12в в ссю датчик показывает 150гр
     
  9. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    253

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    253
    @Kiriamba,
    Вы можете сделать элементарное действие: отключите выход термодатчика от входа ccu, оставьте на термодатчике только общий и питание (ExtPwr) и измерьте ПО ОТДЕЛЬНОСТИ напряжение на входе ccu и выходе термодатчика. Есть сомнения, что вы опять что-то не так делаете. Ведь ранее было только 5В, вы сняли перемычку, потом стало 0В, так откуда появилось 12В на выходе/входе.

    А еще лучше скиньте фотку подключения.
     
  10. kamsa
    Регистрация:
    17.10.18
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    kamsa

    Участник

    kamsa

    Участник

    Регистрация:
    17.10.18
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    @musulmanin, вы ранее писали, что вместо микрофона и динамика подключили к CCU телефонный аппарат. Можно узнать подробности схемы подключения?
     
  11. Kiriamba
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    377

    Kiriamba

    Живу здесь

    Kiriamba

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    377
    @Esin112, спасиб огромное, все заработало. Оказывается + с - перепутал на датчике и поэтому он показывал неверно. Вот когда уже реально написали как ребенку так стало понятно) Спасибо :hello:
     
  12. musulmanin
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    97

    musulmanin

    Живу здесь

    musulmanin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Москва
    телефонные аппараты я к ССU никогда не подключал.
    Только трубку от любого аналогово телефона можно подключить. pl18112927-anti_destructive_pc_abs_material_red_telephone_handset_for_public_phone.jpg
     
  13. Дачник_МО
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    63

    Дачник_МО

    Живу здесь

    Дачник_МО

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, товарищи! Скоро будет год, как ccu825 неустанно бдит у меня на даче. К этой зиме хочу чтоб ещё способствовал поддержанию выше нуля в одной комнате - по ночному тарифу топить масляным обогревателем - без фанатизма.
    Схему представлял себе так - ставлю мощное реле в разрыв 220В, которые идут на обогреватель и замыкаю эти 220 управляющим сигналом переключая реле ЦЦУ (сценарий по времени). Стал искать по ветке какое реле прикупить, а тут человек ещё контактор дополнительный ставит и диод защитный ему советуют... Что-то я с устатку не врублюсь, зачем это в данной ситуации?
     
  14. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.133
    Благодарности:
    7.140

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.133
    Благодарности:
    7.140
    Адрес:
    Москва
    При использовании выхода от CCU реле промежуточное с катушкой на 10 вольт. Контакты реле управляют контактором 220 вольт. Светодиод для снятия остатка напряжения с катушки и визуального контроля вкл/выкл реле в щитке.
     
  15. Дачник_МО
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    63

    Дачник_МО

    Живу здесь

    Дачник_МО

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Москва
    Я не понимаю, почему нельзя обойтись без промежуточного реле? Почему ток, протекающий по цепи Out1-ExtPwr не может замыкать контакты через которые AC 220V потечёт на мой обогреватель?

    И вообще, при стоимости одного только контактора ABB CR-P012DC2, мне наверное дешевле купить качественную розетку с таймером и не заморачиваться с CCU, если у меня тупая задача - каждый день включать питание с 23:00 до 07:00?