1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10

Мой CCU 825 - 3 часть

Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.

  1. Beeer
    Регистрация:
    05.07.14
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    14

    Beeer

    Живу здесь

    Beeer

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.14
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Петрозаводск
    Датчик тока реагирует на любой ток, как я понимаю. Дело в том, что в станции стоит еще в блоке управления светодиод, который показывает что есть напряжение в сети. Т. е. тоже берет ток. Как это обойти? Или есть датчики с настройкой по силе тока для отсечения малых мощностей? Или как раз напряжение аналогового сигнала идет пропорционально нагрузке, аналогично как у датчиков температуры от температуры?
     
  2. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    253

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    253
    @Beeer,
    Полагаю, что ваш дренажный насос потребляет около 200Вт, при 220В это 0,9А. Значит установите токовый датчик не более чем на 5А. Чем ниже ток датчика, тем будет выше точность показаний, т. е. не надо для этих целей приобретать датчик с током на 50А и думать, что так будет надежней.
    Настройки входа: аналоговый, границы 0-5. При калибровке датчика, подключите любую постоянную нагрузку, например, на 3А, и измерьте ее последовательно подключенным амперметром или токовыми клещами, а точные полученные показания отметьте в поле калибровки на входе. После этого показания с датчика на входе CCU, будут соответствовать протекаемому току по фазе.
    Применяйте только датчики тока с катушкой, у них есть гальваническая развязка, что убережет вход от возможного выгорания. Не вздумайте устанавливать игрушечные токовые датчики от ардуино, в них нет гальванической развязки.
    Датчик покупайте типа как по ссылке, но обязательно с выходом на 0-10В.
    При протекаемом токе через такой датчик в 1А, напряжение на выходе будет 2В, 2А-4В, 3А-6В, 4А-8В и 5А-10В., т. е. это линейная зависимость, аналогично термодатчикам и любым аналоговым датчикам. Чем собственно и хорош CCU825, к нему возможно подключение подобных датчиков.

    https://aliexpress.ru/i/32821542595.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.2f6142b9DPcvbL

    Что качаемо платы управления и светодиода. Они также будут потреблять какой то незначительный ток, но при включении насоса ток будет увеличиваться, а на разницу срабатывания настройте границы тревожных зон и оповещение.
     
    Последнее редактирование: 09.01.20
  3. Beeer
    Регистрация:
    05.07.14
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    14

    Beeer

    Живу здесь

    Beeer

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.14
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Петрозаводск
    Видимо оператор в данном случае что-то докрутил. Так как до совершеннолетия далековато. =о)

    У меня теле2. Но в доме и сотовые не берут инет мобильный на нем. А мтс у гостей, и юсб-роутер на мтс прекрасно берут внутри. В ccu не ставил симку другого оператора для проверки.

    Ну да, 200-300Вт. Точнее посмотрю в выходные. Даже два насоса одновременно (там их два внутри), дают 400-600 Вт дают 2,7А максимум.

    Спасибо за направление! Принцип понятен, дальше разберусь надеюсь. =о)
     
  4. RobertScorpio
    Регистрация:
    14.09.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    19

    RobertScorpio

    Живу здесь

    RobertScorpio

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Челябинская обл.
    есть на али датчики тока с релейным выходом и регулировкой чувствительности
     
  5. Callipso9
    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Callipso9

    Новичок

    Callipso9

    Новичок

    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Господа, заранее приношу извинения, форум не читал. Совсем нет времени. Два небольших вопроса: 1. можно ли к ccu 825 подключить датчик угарного газа? и второй - можно ли настроить ccu так, чтобы он воспринимал изменение состояния выключателя (или переключателя) и соответственно давал на выход управляющий сигнал, т. е. работал как триггер. Например, управлять встроенным реле или одним из выходов со смартфона (включать, выключать технику) и тоже самое делать выключателем с тем же устройством - включил светильник со смартфона, а выключил кнопкой или наоборот, включил кнопкой, а выключил со смартфона.
    Заранее спасибо!)
     
  6. RobertScorpio
    Регистрация:
    14.09.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    19

    RobertScorpio

    Живу здесь

    RobertScorpio

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Челябинская обл.
    1. Датчик угарного газа с каким выходом? Ток, напряжение, релейный. Тут вопрос больше к датчику СО, а не к CCU
    2. Можно, надо дописывать программу в PLC (с этим могу помочь). Включаем с телефона, выключаем с кнопки. Включаем с кнопки, выключаем с кнопки и т. д.
     
  7. danila3d
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    30

    danila3d

    Живу здесь

    danila3d

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    @Callipso9, Если у вас многозонный CCU. Вешайте на кнопку таблетку DALLAS и програмируйте ее на вкл выкл реле. Так вы получите нужный вам результат не потратив на это не одного входа. Поливаю так огород. На однозонном тоже возможно что то получится. Не разбирался
     
  8. Kruso
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    137

    Kruso

    Живу здесь

    Kruso

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Нврск
    А через локалку, в настройки панели можно залезть, если она по USB подключена к компу?
     
  9. RobertScorpio
    Регистрация:
    14.09.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    19

    RobertScorpio

    Живу здесь

    RobertScorpio

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.16
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Челябинская обл.
    Ставишь teamViewr и коннектишься с тем компом, который с CCU .. Думаю так только
     
  10. Итальянин
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    77

    Итальянин

    Живу здесь

    Итальянин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Долгопрудный
    По локальной сети можно на малинку поставить проксю и по IP: 8080 заходить через ethernet порт, удобно обновлять, быстро получается. Так же дальнюю площадку пожно по ppp настроить подключение и маршрутизацию и пользоваться как в одной локалке.
     
  11. musulmanin
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    97

    musulmanin

    Живу здесь

    musulmanin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Москва
    @ntkkeh-v, добро пожаловать.
    Поможете нам тут?
     
  12. Ocean
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    72

    Ocean

    Живу здесь

    Ocean

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
    "Версия прошивки 02.22 от 17.01.2020

    Теперь контроллеры CCU422-HOME, CCU825-HOME/HOME+/PLC, CCU422-S, CCU825-S/S+/B, CCU706-G поддерживают контроль датчиков через Народный Мониторинг.
    "
    https://www.radsel.ru/download/firmware.html

    Сам ещё не пробовал.
     
  13. Sleganzov
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    49

    Sleganzov

    Живу здесь

    Sleganzov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Затопили квартиру, залило и CCU-шку,
    хотя она успела передать сообщение о заливе и отключении питания, за что спасибо.
    Дальше, она естественно не отвечала.
    снял прибор, разобрал, видно что залита,
    почистил спиртом, подключил питание - индикатор горит, но не пытается регистрироваться в сети,
    через usb подключил к конфигуратору - видит, уже хорошо,
    но конфигуратор говорит "инициализация модема"
    По всей видимости модем сдох.
    Кто знает - есть смысл пытаться восстанавливать?
    Хотя наверняка погорело еще что-то, кроме модема.
     

    Вложения:

    • IMG_20200121_162016.jpg
  14. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    253

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    253
    @Sleganzov,
    Сочувствую!

    На плате много разных преобразователей питания, при заливе водой могло увеличиться выходное напряжение и пожечь часть схемы.

    Полностью погрузите плату в спирт и отмочите ее. Потом прочистите зубной щеткой. Если после промывки и просушки не заведется, то увы.

    Что касаемо ремонта, некоторых компонентов вы не найдете днем с огнем, а Радсел отдельно их не продает. Так что пытаться восстановить контроллер просто бесполезно.

    На сайте Радсел уже давно проходит акция по замене старых/нерабочих контроллеров, с доплатой на новые.

    Удачи!
     
    Последнее редактирование: 22.01.20
  15. Sleganzov
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    49

    Sleganzov

    Живу здесь

    Sleganzov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    @Esin112,
    Спасибо,
    Вчера чистил как раз зубной щеткой.
    Обидно конечно, и да, смотрел на их акцию по замене,
    Видимо, этот путь наиболее вероятный.
     
  16. Kruso
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    137

    Kruso

    Живу здесь

    Kruso

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Нврск
    Попались на глаза разные модули-интерфейсы для обвязки http://www.kernelchip.ru/Product.php
    Правда ценники высоковаты, на али наверное можно дешевле найти.