1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.848
    Благодарности:
    13.955

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.848
    Благодарности:
    13.955
    Адрес:
    Москва
    Очевидной опсаностью заморозить теплоноситель при любых танцах с бубнами. При желании гляньте тему Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?, там примерно после первой страницы уже 13страниц коллега пытается придумать безопасный способ присовокупить. И в моей теме на первой странице в лучших ответах есть пост от Димы DiJo про проблемы к решению (про водяной нагрев).
     
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.848
    Благодарности:
    13.955

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.848
    Благодарности:
    13.955
    Адрес:
    Москва
    Если без догрева, то после рекупа приток может лететь с Т ниже 10град С. Может и ниже нуля лететь. Конденсатом на поверхности трубы, снаружи опасно. В помощь пониманию - бутылка из холодильника потеет. Если под отделкой без утепления канал идет - может намокнуть отделка. И не нагреется приток, не успеет...
    Может быть чуток допилить проект? Причем теми же мозгами, которые его и делали (может и не надо, не смотрел на этот счет вообще Ваш проект). Запросить проектатнта (тем более Вы просили альтернативу) подобрать из линейки системэйр (роторы) и турков (мембрану) не вижу проблемы вообще. Если же проектант ангажирован бризартом и не даст альтернативу, то это опять повод серьезно проэкспертизировать проект...
     
  3. Hryn64
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    545

    Hryn64

    Живу здесь

    Hryn64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Москва
    Сейчас нет времени но обязательно прочту, спасибо! Антицриз или что в систему отапления заливают разве реально заморозить? На водяном догреве свет клином не сошелся, проектировщик сказал что экономичнее в эксплуатации будет, а так можно и электрический сделать.
    Побывал на сайте "турков". Zenit 750 heco - 225 895 руб. Плюс заслонки -15 500 руб. за штуку, плюс электрический нагреватель - 18 400 руб. или водяной - 108 279 руб. Если сравнивать аппараты с водяным догревом, разница 20000 руб. в пользы "турков". Подозреваю что с эл. догревом такая же разница будет. К сожалению чудес не бывает! К тому же, как я уже говорил, "турков" - энтальпийский. Конечно это очень круто но моя система на это не рассчитана.
     
  4. Hryn64
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    545

    Hryn64

    Живу здесь

    Hryn64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Москва
    Проэкспертизировать проект не помешало бы! Но это уже в другую кантору, опять за деньги. Следующий проектировщик наверняка скажет что предыдущий дурак полный, а он сейчас по новой всё "супер" сделает! Сам проектировщик, немного знаю "нашу" психологию.
    Ротор тоже не подходит по той же причине - вытяжка из санузлов! Рано или поздно начнёт пахнуть!
     
  5. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.848
    Благодарности:
    13.955

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.848
    Благодарности:
    13.955
    Адрес:
    Москва
    Нихт париться, выдержит кроме бань общественных. И все проблемы отпадают.
    Я конечно же жуткий противник санузлов грязных в рекуп. Но допилить можно и этот нюанс.
     
  6. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У Турков цены на аналогичное оборудование не выше других, а много где и ниже.
    Посмотрите обычный зенит 700 =164 213 - дешевле, нагреватель встроенный. Есть возможность сделать байпас с более мощным вентилятором с компенсацией вытяжки из санузла и будет Вам счастье.
    Подключите к сухому контакту по включению света будут обороты вытяжного вентилятора увеличиваться, и оставьте электрический нагрев - дешевле при первоначальных затратах, если все таки решите водяной вычитайте из стоимости Зенит 700- 15 500 - стоимость нагревателя
     
  7. Hryn64
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    545

    Hryn64

    Живу здесь

    Hryn64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Москва
    Gaser, Вы наверняка допилили бы, а я то не шарю. Да и проблема цены, размером с чугунный мост, к сожалению не решена.
    Пардон за глупый вопрос, у туркова только три скорости в отличии от бризарта с девятью скоростями, это принципиально для работы рекупа.
     
  8. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эти три скорости можно программировать от 30-100%каждая, на каждый вентилятор (дисбаланс по ритоку или вытяжке. Больше трех мало кто использует, обычно вообще одну.
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.848
    Благодарности:
    13.955

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.848
    Благодарности:
    13.955
    Адрес:
    Москва
    Ок, митсубиши лоссней конечно же меньше теплообменник имеют, но цена почти в 2раза меньше. И если уменьшенная для Вас смета примерно в 2раза тоже чугунный мост (но Вы до сих пор смотрите на свою смету), то мои старания как-то мимо пролетают и ни к чему они, ни мне, ни Вам.
    И опять же: Вы не тревожите за альтернативой людей, которым деньги заплатили, просили альтернативу, но ее не получили, а я должен Вам расписать вариантов альтернатив? Имхо я Вам чуть не больше инфо дал полезной, чем Вы в виде проекта получили (шутка конечно же)...
     
  10. Hryn64
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    545

    Hryn64

    Живу здесь

    Hryn64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Москва
    Gaser, PiterPro, спасибо Вам за советы и объяснения!
    Информации много, буду размышлять, сравнивать.
    Конечно хочется что бы всё было круто, без проблем и бесплатно, но это в сказку!
    Закупку комплектующих и монтаж буду производить поэтапно и не за один год, рекуп в последнюю очередь покупать буду. Будет время ещё сто раз всё сравнить. Да и закупка частями не так обременительна.
    Да, ещё аргумент в пользу водяного догрева: в случае аварийного отключения электроэнергии, не будет проблем. Естественно при наличии бесперебойника, который у меня имеется.
     
    Последнее редактирование: 18.12.17
  11. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.848
    Благодарности:
    13.955

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.848
    Благодарности:
    13.955
    Адрес:
    Москва
    Наличие бесперебойника не панацея от проблем: он может выйти из строя, даже не предупредив об этом. А остановка теплоносителя может заморозить его (при хорошем морозе) даже на выбеге вентилятора. Так что водяной нагрев даже с бесперебойником вполне опасная штука (и имхо даже опаснее, чем электрокалорифер при правильном его применении). Время у Вас есть, почитайте таки перед началом закупок.
     
  12. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    555

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    555
    Адрес:
    Екатеринбург
    Водяной нагрев хорошая штука, только в плане дешёвого теплоносителя. Электричество, как правило дороже горячей воды из теплосети в разы! А если речь о геотермальном нагреве и потенциал воды в системе не велик, то бесспорно водяной калорифер в приточке целесообразен.
     
  13. Hryn64
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    545

    Hryn64

    Живу здесь

    Hryn64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Москва
    Отапливаться дом будет "водяными" тёплыми полами. Греть теплоноситель планирую дизельным котлом. В этом случае "водяной" нагрев целесообразен, если не брать в расчёт страсти-мордасти, которыми пугает уважаемый Gaser ?
     
  14. Filat69
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    25

    Filat69

    Живу здесь

    Filat69

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Не знаю правильно ли выбрал тему, если нет, то подскажите куда обратиться?

    У меня дома стоит рекуператор комнатный winzel expert RA1-50P работает нормально, но загорелась и моргает лампа замены фильтров, фильтры менял, ставил даже без фильтров, но лампа так и мигает, у меня вопрос- как сбросить эту ошибку, может что-то нажать надо что бы она погасла, в инструкции таких ответов я не нашел!

    Заранее спасибо!
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.789
    Благодарности:
    18.055

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.789
    Благодарности:
    18.055
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Разъем картриджа от платы - отсоединяли?
     
Статус темы:
Закрыта.