1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    Всегда можно организовать косвенный нагрев - ищущий да обрящит
    Но можно и водой греть
    A905485B-1397-4F70-913E-B1076937103C.jpeg
    Автоматика зачем нужна? Пусть работает и следит. А теплоемкость воды в разы выше теплоемкости воздуха. Температура воды падает на 20гр, а воздуха поднимается почти на 50. У вас же теплообменник не на улице, в тепле, дома. Там ещё и клапан должен быть, что бы закрывался, когда установка НЕ работает и в неё с улицы не задувало. Прект - это наше всё!
    Или плюнуть на всё и греть электричеством. При таком подходе и турков за тройку лет окупиться
     
    Последнее редактирование: 14.01.21
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.484
    Благодарности:
    18.389

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.484
    Благодарности:
    18.389
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @LogRus, сперва обеспечьте теплоноситель "90/70". Особенно, если трубы полипропиленовые.
     
  3. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Под автоматикой я имею ввиду регулировку количества подаваемого тепла в теплообменник в зависимости от температуры за бортом + защита от обмерзание в случае поломки насоса
     
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.767
    Благодарности:
    779

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.767
    Благодарности:
    779
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Есть у кого опыт использования zenit при -32 и ниже?
    -32 держится 4 день и на второй день рекуператор обмерз (в дом идет воздух в районе 0 градусов).
    Просушивал час, после этого опятьтоже самое.
    Выставил режим просушки 5 минут каждые 20, не помогает.
     
  5. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.644
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.644
    Благодарности:
    1.812
    Если не секрет, что с полипропиленом не так ?
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.484
    Благодарности:
    18.389

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.484
    Благодарности:
    18.389
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Допустимая максимальная температура, для обеспечения ДЛИТЕЛЬНОЙ эксплуатации ПП труб - намного ниже 90град.
     
  7. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.644
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.644
    Благодарности:
    1.812
    Не согласен.
    PN25. Это маркировка армированной трубы, предназначенной для холодного и горячего водоснабжения, отопления с температурой теплоносителя до +95 °C и номинальным давлением 2,5 МПа.

    У меня на отоплении стоит PPRC PN25 с алюминиевой гильзой в полипропилене уже 20 лет.
    И никаких проблем ни с температурой в 90 градусов ни с разморозкой.
    Первые пару лет использовалась вода и при сливе на зиму что-то оставалось в трубах.
    Зимой замерзала, раздувала трубу но ни разу не порвала. Труба нагревалась, при запуске отопления, и восстанавливала форму.
    90 градусов - не постоянная температура но периодически бывало. Котел ТТ. В большинстве - прямая вода 60-70 градусов.
     
  8. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    У PPR труб PN20 максимальная постоянная температура - 85гр, у армированных стекловолокном PN20/PN25 - 90гр. при давлении в 20/25 атм. Гарантированный срок эксплуатации - 50 лет. А вот PN10 только для холодной воды - максимальная Т 40гр.
     
  9. Biotic
    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    7

    Biotic

    Живу здесь

    Biotic

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ярославль
    Фантастика какая-то! Если трубу раздуло, она уже физически испортилась. Алюминиевая гильза разрушилась, да и пропилен уже весь в микротрещинах будет.
     
  10. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    Преднагрев это только ОЧЕНЬ незначительная часть всей системы ОВК в доме, при условии что она вообще есть. Если ее нет, то и говорить не о чем.
    А если котёл сломается в морозы и за неделю его не починят? А теплоноситель вода? Вся система замёрзнет?
    Думать надо на стадии проекта, а не задним умом.
     
  11. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    В реальности все не так плохо как вам кажется
     
  12. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.644
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.644
    Благодарности:
    1.812
    Дал повод для флуда.

    То что посоветовали использовать для отопления в те года - то и использовал. То что видел своими глазами что случилось - то и написал.
    Если в Вашем представлении под словом "раздулось" понимается - увеличение размера как минимум в два раза от диаметра трубы то Вы сильно ошибаетесь.
    "Раздулось" это расширение которое визуально не сразу увидишь. Только если рукой проведешь по трубе.

    И главное.
    Просьба - не занимайтесь этим самым флудом.
     
  13. OOO_TURKOV
    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121
    Здравствуйте, можно попробовать выставить просушку 10 мин каждые 20 мин, как вариант для -32
     
  14. Biotic
    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    7

    Biotic

    Живу здесь

    Biotic

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ярославль
    Да где же тут флуд то! Сюда заходят и читают форум люди разных знаний. Принимают информацию как она представилась и делают умозаключения. И думают потом и говорят своим знакомым, что ничего не будет трубе если она вздуется. И ещё хуже, что какой-нибудь сантехник, буквально принявший такой текст, будет оперировать этими знаниями в своих "трудах".
     
  15. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.644
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.644
    Благодарности:
    1.812
    этим своим постом не занимаетесь ?
     
Статус темы:
Закрыта.