    1. Рекуператоры в них влагопередающие. А значит, на поверхности влаги меньше. А следовательно, меньше испарение = мЕньшее снижение температуры поверхности. Даже простая замена (на любой установке!) пластинчатого блока рекуператора на такой-же по размерам, но мембранный, дает "уход" от обмерзания с 0 град к -10град.
    2. Увеличение количества ступеней рекуператора = "удлиннение" процесса передачи тепла и влаги по тракту через рекуператор = смещение порога начала обмерзания в сторону более низких температур.
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Нормальные установки (тот-же HOLTOP, но в другом корпусе. И "несколько дороже. Блоки рекуператора такие-же, как и практически на всех ПВУ с мембранным рекуператором (типоразмер одного блока - 202*202*250 - HOLTOP-овский).
    ЗЫ: добавлю
    - собираются установки в Питере, а не в Китае
    - во всех используется кассета-вставка (рекуперационная) одного типоразмера, но варьируется количество в блоке (не последовательно, как у ZENIT-ов, а параллельно) в зависимости от производительности установки.
     
    Последнее редактирование: 13.02.21
  3. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.027
    Благодарности:
    3.866

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.027
    Благодарности:
    3.866
    а как будет обеспечиваться воздухообмен между помещениями?
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Girboa, у
    - контроллер, насколько помню, - Zentek
     
  5. Girboa
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    Girboa

    Участник

    Girboa

    Участник

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Жуковский
    Эмм... Как то похоже будет, по проекту притока и вытяжки одинаково во всех комнатах... Да и полной герметичности между комнат нету, поэтому думаю с этим проблем не будет
     
  6. Girboa
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    Girboa

    Участник

    Girboa

    Участник

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Жуковский
    Поискав и инетах, узнал только, что, в России это я так понял Роял Клима) а там ценники не такие и 700 кубов стоят дороже. Да и в описанию к климе нигде не нашёл возможном подключения ккб и калорифера)
    Данный рекуператор градусов до 10 мороза работать будет, как думаете?
    И ещё, как лучше расположить теплообменники, в случае, если я решу сам собрать установку? Паралельно, или последовательно?) турков ставит их последовательно, а компания выше ставит паралельно...
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Параллельно ставят для того, чтобы не использовать несколько типоразмеров блоков для установок разной производительности. Т. е. - для 250кубовой - 1 блок, для 350-кубовой - 2 блока, для 500-кубовой - 3 блока.
    Последовательное размещение - для увеличения эффективности. Но для установок разной производительности, нужны блоки разных типоразмеров.
    Собирать самостоятельно лучше по последовательной схеме. Но, пересчитать количество блоков под нужную производительность.
    Например, для 350-кубовой установки потребуется 6 блоков 202*202*250, смонтированных "последовательно-попарно" (по 2 блока параллельно в каждой из 3 последовательных секций).
     
  8. Girboa
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    Girboa

    Участник

    Girboa

    Участник

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Жуковский
    Ого... Информация про количество блоков верная? Просто у них есть рекуператор на 1500 кубов воздуха, в нём стоят всего 2 теплообменника паралельно. Насколько он будет справляться хотя-бы с моими 600 кубами?)
     

    Вложения:

    • Screenshot_2021-02-13-21-11-19-884_com.avito.android.jpg
  9. Girboa
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    Girboa

    Участник

    Girboa

    Участник

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Жуковский
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Я в понедельник уточню у Дмитрия (мы у него часто оборудование для нашего обьекта закупаем).
    ЗЫ: Сейчас глянул (месяц назад с навековцами разговаривал) - похоже, у Naveka появились свои трехступенчатые установки "аля Турков" - Naveka Node 5 Vertikal
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Вообщем, какой-то косяк с описаниями ...
    В понедельник разузнаю.
     
  12. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    Спасибо что беспокоитесь о моем образовании.
    При смещении фазового состояния влаги исходящего воздуха в сторону льда, лед начнет забирать энергию для обратного перехода в жидкое состояние у входящего воздуха, чтобы вернуться в равновесное состояние.
     
    Последнее редактирование: 13.02.21
  13. Girboa
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    Girboa

    Участник

    Girboa

    Участник

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Жуковский
    И спасибо огромное за помощь, очень спасает!
    Посмотрел вертикал-описание ну прямо один в один как и у обычного) только он потолще, 600мм против 415 у горизонтального, но если верить размерам теплообменников, то их 2 рядом не поставить в горизонтальный. Вот тут я окончательно запутался)
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    У Дмитрия (ОптоВент) в описании выложена "Турковская" схема движения воздуха. У Naveka на оффсайте, в документации на "Вертикаль" ни слова об этом ...
    Уточню. Самому интересно
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.439
    Благодарности:
    18.357
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Верно. А раз он забирает энергию, то приграничный слой воздуха еще сильнее охлаждается.