1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.280

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.280
    Адрес:
    Воронеж
    И как с этим бороться? Вход и выход перекрыт, герметичности нет.
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Применять герметичные заслонки.
    Не использовать водяные нагреватели в "бытовой" системе вентиляции, без обеспечения мер по ПОСТОЯННОЙ подаче к калориферам (к их узлам регулирования) теплоносителя с необходимыми ПОСТОЯННЫМИ температурой и расходом
     
  3. Andrey2000
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    335

    Andrey2000

    ....

    Andrey2000

    ....

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    335
    Адрес:
    Россия
    Сделал проект системы вентиляции с водяным подогревом входящего воздуха на основе Брезарта Акуа 2000 Ф. Неожиданным для меня оказалась необходимость дооснащения газовой котельной доп. оборудованием типа стрелки, клапанами и насосами для обеспечения водяного подогрева. Теперь надо делать проект на котельную. В принципе вроде бы ничего сложного, но смущает нестандартность решений и возможность ошибок.
    Вопрос, есть ли стандартные решения по водяному подогреву не требующие специальной котельной, типа подключил контур водяного отопления к нагревателю, как батарею от гребенки, а вся остальная автоматика и гидравлика уже установлена в водяном подогревателе?
     
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.640
    Благодарности:
    1.811

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.640
    Благодарности:
    1.811
    Никакой специальной котельной не нужно делать.
    Нужно аккуратно и правильно подключиться к тому что есть. Главное слово - "правильно".
    Стандартная схема ?
    Конечно же есть.
    Купили установку, узел регулирования и присоединили эту установку через узел к тому "месту" системы отопления где считаете правильно и удобно.
    Будет ли такое работать ? 50 на 50. Рулетка. Как повезет.
    У кого-то работает, а кто-то впоследствии вопросы задают почему не работает.
    Так что выбор есть как в вариантах присоединения так и в дальнейшей эксплуатации.
     
  5. Andrey2000
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    335

    Andrey2000

    ....

    Andrey2000

    ....

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    335
    Адрес:
    Россия
    Согласен что надо правильно, на даче 5 лет назад поставил газовый котел, не дает о себе забыть, то датчик, то клапан, то протечка.
    Еще один вопрос, в холодный период года функция подогрева воздуха на притоке по сути является воздушным отоплением, затраты тепла на обгорев воздуха при -25 град больше чем другие теплопотери в доме. Подумал, может быть на входе вентиляции поставить агрегат обогрева воздуха от систем воздушного отопления? так кто нибуть делает? есть у них подходящие устройства? Пр. прощения, но я в воздушном отоплении совсем ничего не знаю.
     
  6. oz045
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    274

    oz045

    Живу здесь

    oz045

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Жуковский МО
    Не является воздушным отоплением. Приток греется до нормативных +21, а потом этот нагретый воздух вытяжкой удаляется, примерно такой же температуры. А отопление компенсирует теплопотери через ограждающие конструкции дома. Разное назначение.
     
  7. Andrey2000
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    335

    Andrey2000

    ....

    Andrey2000

    ....

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    335
    Адрес:
    Россия
    А если специально воздух не подогревать, то он будет греться от системы отопления, больше не от чего. И потом если в доме стоит котел, то при расчете теплопотерь и его мощности потери тепла на вентиляцию надо учитывать, даже при наличии форточки.
     
  8. Iakov_S
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    153

    Iakov_S

    Живу здесь

    Iakov_S

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Екатеринбург
    Подскажите, есть ли исследования, доказывающие, что энтальпийный рекуператор при передаче влаги передает только ее, а бактерии не передает?

    Либо что там не могут возникнуть никакие бактерии, например.

    Подтверждена ли безопасность энтальпийных рекуператоров, в общем?
     
  9. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.220

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.220
    У ME подобные испытания проводились, результаты в документации к Lossnay есть. По другим не попадалась информация. После рекуператора и любого другого потенциального источника загрязнений как решение, фильтр тонкой очистки на притоке - в принципе, это требование межд. вент. стандартов.
     
  10. Iakov_S
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    153

    Iakov_S

    Живу здесь

    Iakov_S

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо, значит если есть фобия, то ставим самый навороченный фильтр тонкой очистки, и либо радуемся, либо миримся с уменьшившейся производительностью системы)

    И нас перестает интересовать, что там творится внутри теплообменника, я правильно понял?
     
  11. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.215
    Благодарности:
    14.107

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.215
    Благодарности:
    14.107
    Адрес:
    Москва
    Фобии не вылечит никакой фильтр и никакой девайс волшебный. И я даже пытаться лечить не буду. Но если применить банальную логику, то можно додуматься до того факта, что любое загрязнение (реальное или мифическое), которое будет генерировано на теплой и мокрой (вытяжной) части теплообменника будет гнать грязь не в хату, а на улицу. Не в хату! Но придется найти теплообменник без дырок или вылечить фобию боязни дырок в теплообменнике. Но это уже другая фобия?
     
  12. oz045
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    274

    oz045

    Живу здесь

    oz045

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Жуковский МО
    Весна - время обострения фобий. Будем снисходительны.)
     
  13. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.220

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.220
    Литературы не так много на тему гигиены теплообменников. Европейцы наиболее продвинуты в этом направлении, в частности, были исследования, что роторы могут являться источниками запахов. Как и любые другие элементы (фильтры и др.) вентиляции. Возможно поэтому, основной жилищный 62 стандарт ASHRAE предполагает обязательным фильтр на выходе вент. системы. Обслуживаемость (чистка, замена) теплообменника тоже в этом смысле может быть обоснованной опцией. Но в целом мало данных для выводов.
     
  14. Iakov_S
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    153

    Iakov_S

    Живу здесь

    Iakov_S

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если некоторый производитель на букву Т утверждает, что возвращает половину влаги, которая в вытяжном воздухе, то, если представить, что у него теплообменник как дуршлаг, то и половина всей живности возвращается обратно в приток.

    У меня фобии нет) я утрирую несколько. Но хочется понять, что заказчик заплатил за установку, и она соответствует нужным характеристикам, а именно:

    - не пропускает ничего кроме молекул воды. В этом плане чувствуется схожесть с мембранами обратного осмоса, там аналогичная ситуация.
    - возвращает половину влаги в дом.

    Ведь если она этим двум пунктам удовлетворяет, то не надо ставить канальный увлажнитель. Поставить увлажнитель бриз-1500, подключив к обратному осмосу, и жить счастливо в прекрасном микроклимате.
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Iakov_S, любая "живность" (даже бактерия или вирус) - гораздо бОльше молекулы!
     