1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.432
    Благодарности:
    18.351

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.432
    Благодарности:
    18.351
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    И приток, и вытяжка в помещении имеет смысл
    - на 2 этаже. Да и-то, только летом
    - если двери в эти помещения с порогоом и плотно закрываются
    В остальных случаях - смысла мало. Приток в "чистое" помещение, а вытяжка из "грязного" позволяют вентилировать оба помещения мЕньшим обьемом воздуха.
    Из СУ вытяжка на улицу позволяет интенсивно выветрить влагу из СУ, не допуская попадания ее в блок рекуператора. И уйти, тем самым, от начала обмерзания рекуператора, в сторону более низких температур на всасе. Проверено личным 9-летним опытом эксплуатации.
     
  2. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.027
    Благодарности:
    3.866

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.027
    Благодарности:
    3.866
    приток с вытяжкой, только в большом помещении организованы, но там 50м2
    в остальных в комнаты приток, в мокрых вытяжка.
    двери без порогов.
    в квартире были двери с решетками
    тоже распостраненное решение.
    ПВУ, маленький, т. к основная проблема, это диаметр труб, можно было поставить вент машину побольше, но места на обвязку машины бы не хвалило.
    IMG_20210718_172835.jpg
     
  3. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.027
    Благодарности:
    3.866

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.027
    Благодарности:
    3.866
    если - 10 постоянки то может быть,
    просто не бывает такой постоянки.
    я живу на полуострове мин 700м максимум 3км от моря.
    в этом сезоне самые низкие темп —18град, при этом в 15км уже было —25.
    и низкая температура из за близозти моря долго не держится.

    февраль март если холодные, то расход большой, т. к контур уже остыл за зиму.
    в ноябре контур был еще теплый, несмотря на морозы
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.432
    Благодарности:
    18.351

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.432
    Благодарности:
    18.351
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @arshup, данные (665кВтч) были за февраль (холодный + контур остыл)!
     
  5. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.027
    Благодарности:
    3.866

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.027
    Благодарности:
    3.866
    так и есть.
    если быть точнее то 661квтч
     
  6. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.027
    Благодарности:
    3.866

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.027
    Благодарности:
    3.866
    Давно снега не было

    IMG_20220308_103031.jpg
     
  7. Alt-Shift
    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Выборг
    В соседней теме, ув. Gasser советует заводить вытяжку из СУ в рекуп, чтобы избежать дисбаланса и риска обмерзания теплообменника.

    Каким утеплителем и какой толщиной вы утеплили свой рекуп?
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.432
    Благодарности:
    18.351

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.432
    Благодарности:
    18.351
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Пусть советует. Я прошел этот вариант еще в первую (2013-:-2014г) зиму. И отказался от такого варианта из-за частых и длительных простоев системы из-за обмерзания. Особенно после принятия душа, - когда надо быстро удалить влагу из СУ. Вместо быстрого удаления, установка уже через пару минут вставала по обморозке. Минут 30-:-50 стояла, а после оттаивания и включения, успевала проработать опять только пару минут и снова останавливалась по обмерзанию ...

    Установку ничем дополнительно не утеплял. Допутепление не влияет на процесс обмерзания блока рекуператора. Поскольку этот процесс происходит внутри блока, между его пластин/мембран. И зависит только от температуры всасываемого воздуха и влажности вытяжного.
     
  9. Alt-Shift
    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Выборг
    @DiJo, я пошёл по вашему пути и вывел через стену вытяжку в СУ.
    У вас в СУ дверь без порога? Откуда приток берёте?

    А разве нет смысла стараться изолировать рекуператор от внешних минусовых и плюсовых температур? На холодном чердаке летом +45, зимой до -35
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.432
    Благодарности:
    18.351

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.432
    Благодарности:
    18.351
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    У меня дверь с порогом. Но, она не закрывается без необходимости. Приток идет из дома (в "дежурном" режиме - 20м3/ч). При интенсивном проветривании, приоткрываю окно в СУ и переключаю вентилятор на полную скорость (режим "обслуживания" - около 100м3/ч).
    А что случится с блоком рекуператора, находящемся ВНУТРИ теплоизолированного (штатно) корпуса установки?
    Да и нет у меня на чердаке таких температур. Зимой -17, при уличной -30-:-32. Летом - чуть выше, чем на улице (за счет хорошей вентиляции чердака).
     
  11. Alt-Shift
    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Alt-Shift

    строитель-любитель

    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Выборг
    С блоком рекуператора ничего не случится. Но меня беспокоит вариант, когда летом +45 на чердаке могут нагревать приходящий уличный воздух через корпус мало-изолированного рекуператора.

    А у вас точно чердак холодный? По идее, на чердаке должна быть почти уличная температура зимой. Ну если, конечно, перекрытие достаточно утеплено.
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.432
    Благодарности:
    18.351

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.432
    Благодарности:
    18.351
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Про теплопотери через перекрытие м/ду домом и чердаком забываете! Чем тоньше слой утепления, тем больше теплопотери ("просачивание тепла на чердак"). Не зря слой утепления верхнего перекрытия рекомендуется делать 300-:-350мм. У меня - 200мм. И это - обдуманое решение, а не "как получилось".
     
  13. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.216
    Благодарности:
    14.109

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.216
    Благодарности:
    14.109
    Адрес:
    Москва
    Вопрос не общий, часто именно конкретный, решается в процессе проектирования конкретных систем для конкретных домов. У тезки был опыт - обмерзал его рекуп без преднагрева от санузлового пара, у меня в практике более сотни наверное уже Заказчиков не обмерзают. Онспронктиррвал так и умеет пользоваться именно своим проектом и имея опыт эксплуатации, его опыт без должной проработки и "натягивания на свой дом и условия эксплуатации" не рекомендую применять, особенно если нет за плечами его опыта десятилей в эксплуатации вентиляшки.
    Мне, например, вообще не понятно пока, откуда у тезки столько тепла на чердаке (у меня разницы больше чем в 3-5град зимой не бывает, а у меня очень плохое вентилирование чердака и он очень маленький! У тезки же десяток градусов...) и вообще не понятно до конца, как его Электролюкс не обмерзает без преднагрева (аналогичные Роял Клима многоразово обмерзают уже при минус 8гр С снаружи и при обычных плюс 23гр при до 35% влажности внутри). Ну да я не претендую на абсолютные знания и понимания. В том числе именно поэтому не рекомендую БЕЗ ПРАВИЛЬНОГО И ПОЛНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ даже от понимающих людей с успешным опытом перенимать их опыт.
     
  14. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.027
    Благодарности:
    3.866

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.027
    Благодарности:
    3.866
    У ПВУ хорошая изоляция корпуса
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.216
    Благодарности:
    14.109

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.216
    Благодарности:
    14.109
    Адрес:
    Москва
    Тата, самый дешевый "китаец"... ряд убожеств можно продолжать до бесконечности - хорошая машина?
    А 25мм (или пусть даже 50мм) это хорошая изоляция для чего? Во многих случаях и 150мм утеплителя хорошего мало...
    А если почитать паспорта оборудования разных производителей (рекомендую читать про выбранное еще перед началом проектирования, а не когда что-то сломалось или не работает), то можно увидеть, что некоторые установки типа ПВУ (приточно вытяжные с рекуператором ведь имеете иметь ввиду?) "категорически нельзя монтировать в неотапливаемых помещениях". Пример - Системэйр SAVE VTR, у которых "мозги" расположены удобно для доступа, но так, что зимой на них пар домашний конденсируется и (ЕСТЬ СЛУЧАИ!) выводит эти самые мозги из строя...
     
Статус темы:
Закрыта.