1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Эта старая песня Производителя и его продавцов о тупых пользователях уже успела порядком надоесть.
    Это очень удобно!
    Перед продажей Производитель и его продавцы формируют у Покупателя завышенные ожидания от чудо-установки Туркова, а после продажи - ты сам дурак и купи ещё у нас обновление! И будет тебе Счастье до первых морозов ниже минус 15 градусов!
     
    Последнее редактирование: 26.01.24
  2. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Кстати, у них новая фишка (я б конечно поменял на версию steel :( с доплатой)
     

    Вложения:

    • Screenshot_2024-01-26-12-50-45-459_com.google.android.gm.jpg
  3. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Честно говоря, я бы тоже поменялся (надоело танцевать с бубном), если бы был уверен, что не меняю шило на мыло.
    PS Теперь планирую сделать эксперимент с возвратом влаги из обратки в приточку. Может многое тогда прояснится.
     
    Последнее редактирование: 26.01.24
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Таки запросите цены. За спрос не бьют
     
  5. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Сначала пусть представят доказательства работоспособности!
    Лозунги и отзывы заинтересованных лиц не интересны.
    Четвёртый раз наступать на одни грабли больно:(
    А для начала на продолжение Вашей истории посмотрю:)
     
    Последнее редактирование: 26.01.24
  6. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Тогда ждите меня, через недели 2 надеюсь торжественный запуск с шампанским (6 лет страданий позади)
     
  7. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
    Вы не поняли, я имел в виду то, что при выключенной вытяжке (да и при включенной тоже) избыток всаса может смело удаляться через канал вытяжки, не нарушая баланс воздухообмена через ПВУ. Понятно, что перед включением вытяжки надо окно открыть, но речь сейчас не об этом.
     
  8. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    383
    Думаю, что это больше маркетинг, чем реальность, разве что если установка убитая в хлам- тогда по-любому будет смысл.
     
  9. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ахаххахахх простите, что не прочитал тему... я ее создал)
     
  10. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я вообще оптимист. Я говорю про то, с чем работаю и что эксплуатирую.
     
  11. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А Вы видели как измеряли? Раз уж всех под одну гребенку.

    Этот вопрос точно к производителю. Я могу делится данными из того, что эксплуатирую сам и что монтировали.

    Так у них и проблемы с ПНР например. По этому тут и пишут, что не могут решить вопрос - решается же?
     
  12. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это можно отнести к любому производителю. Вы же не считаете количество пикселей на телевизоре - доверяете паспортам производителя.
     
  13. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Задача не отогревать глыбу льда, а предотвратить образование наледи, Вы же инженер, должны бы понимать.
     
  14. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Гениально! И вы не видите, что там нет производителя? Может быть у вас в подписи есть конкретный производитель, или ваш никнем содержит название?

    Именно поэтому я пишу о решениях в общем. Если вы знаете, почему пленочные рекуператоры из ветрозащиты назвали энтальпийными и почему, то напишите об этом. Будет интересно почитать. :)

    Потом если вы знаете, сколько именно влаги в таком рекуператоре может рекуперироваться и сможете привести расчет, тоже будет очень интересно. :)
     
  15. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы считаете общий КПД ПВУ, а не возврат тепла - это мое мнение, давайте добавим тепло от вентиляторов, от контроллеров, где они внутри установлены.

    Ротор так же будет терять общий КПД при минусах. Но ротор - подмес (переток) и движущихся деталей больше. Плюс монтаж только в одном положении и дороже стоит.
    Пластинчатый, я считаю выигрывает.
     
Статус темы:
Закрыта.