    это не уместное сравнение. я могу быть за себя уверенным, что СЛУЧАЙНО не заряжу в лифте своей соседке.
    но я не могу быть уверенным, что (несознательно, случайно) не подключу более 15квт. например: водогрей на 9кВт по 1 фазе, чайник 2 кВт по другой и плиту 9 кВт по третей. Да легко такое может быть!
     
  2. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    Контролируйте себя.
    Ещё раз, с юридической точки зрения требования ом не правомерно, в силу отсутствия такого требования в нпа.
     
  3. andreysss
    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    696

    andreysss

    Живу здесь

    andreysss

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Киров
    @Malogalotalotim, дайте проверенному электрику задание- соберите 25а с потрохами 32а. и вы довольны, и энергетики.
    да и если даже 25а, неужто вам не хватит ? топиться эл-вом очень накладно
     
  4. Malogalotalotim
    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    1.031
    Благодарности:
    374

    Malogalotalotim

    Живу здесь

    Malogalotalotim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    1.031
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Дубна
    Вячеслав76
    Ну то есть это фактически - дыра в инструкциях, перекос, лазейка...
    то есть советуя к установке автомата на 32А предлагается воспользоваться ничем не прикрытой дыркой в заборе? верна аналогия?
    и эту дырку когда-нибудь закроют. это тоже не вызывает сомнений? тогда уже придется опять залезать в свой ящик и там что-то менять.

    Про "контролируйте". Если у вас есть авто с пределом скорости 300км/ч, то неужели вы никогда не разгонитесь выше положенного? Никогда-никогдулечки? Если будете уверенны, что вас не засекут. Да даже если засекут! Сколько штрафов за превышение выписывается? Но никто ведь не сравнивает таких людей с насильниками женщин ! Или сравнивает?
     
    Последнее редактирование: 02.11.17
  5. Malogalotalotim
    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    1.031
    Благодарности:
    374

    Malogalotalotim

    Живу здесь

    Malogalotalotim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    1.031
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Дубна
    да можно просто старую маркировку стереть ацетоном, а новую нанести лазером. но хочется ведь по-честному всё!

    топиться напостоянную - накладно. а на выходные заехать и форсированно врубить все что может греться - такое вполне реально
     
  6. DarkMike
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    23

    DarkMike

    Участник

    DarkMike

    Участник

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    23
    Юридически должно быть устройство КОНТРОЛЯ мощности. Как вариант - счетчик с журналами. По ним можно определить, что было превышение.

    Правда есть интересный вопрос: а должен ли я предоставлять доступ к журналам моего счетчика?
    Т. е. показания считываются вполне успешно с дисплея. Функция контроля у него есть, но все пароли на доступ я сменил и никому не говорю. Может ли СО/сбыт заставить меня сказать им эти пароли?
     
  7. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.942
    Благодарности:
    2.338

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.942
    Благодарности:
    2.338
    Адрес:
    Мытищи
    Да. Притом намного. 23,6 кВт сможете взять.
     
  8. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.942
    Благодарности:
    2.338

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.942
    Благодарности:
    2.338
    Адрес:
    Мытищи
    Если сбыт не может контролировать ваш счетчик - значит, для них его нет.
     
  9. DarkMike
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    23

    DarkMike

    Участник

    DarkMike

    Участник

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    23
    Есть какие-либо основания для отказа со стороны сбыта?

    Да и на автоматах 25А можно взять более 15 кВт. 16,5 кВт можно, даже 18,5 вполне снимите. Так что возможность - не аргумент
     
  10. Malogalotalotim
    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    1.031
    Благодарности:
    374

    Malogalotalotim

    Живу здесь

    Malogalotalotim

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.16
    Сообщения:
    1.031
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Дубна
    Да, но 18,5 - это хоть как-то в пределах погрешности...
    но это не 24кВт жеж!
     
  11. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.942
    Благодарности:
    2.338

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.942
    Благодарности:
    2.338
    Адрес:
    Мытищи
    Невозможность проверить ваше потребление. Какие еще аргументы нужны?

    Тут как бы нет предмета для дискуссии. Вам выдали ту - вы или выполняете их, или сидите без света.)
     
  12. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.665
    Благодарности:
    13.400

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.665
    Благодарности:
    13.400
    Адрес:
    Нерезиновск
    Чой-то тут тема флудом порастает. Ну так как владелец 32А отвечу для всех флудеров, что в ТУ написано про функцию контроля, а не ограничения.
    Враньё. Автомат не контролирует.
     
  13. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    ничо се заявочка.
     
  14. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    Характеристику срабатывания автомата 25А по току скажите.
     
  15. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.481
    Благодарности:
    20.196

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.481
    Благодарности:
    20.196
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При превышении на 30% начинает работать тепловой расцепитель- через 1 час должен отключить автомат.
    ГОСТ Р 50345 — 2010 (МЭК 60898-1:2003)
    9.10.1 Проверка время-токовой характеристики

    9.10.1.1 Ток, равный 1,13/п (условный ток нерасцепления), пропускают в течение условного времени (см. 8.6.1 и 8.6.2) через все полюса, начиная с холодного состояния (см. таблицу 7). Выключатель не должен расцепляться. Затем ток плавно повышают в течение 5 с до 1,45 / п (условного тока расцепления). Выключатель должен расцепляться в пределах условного времени.
    9.10.1.2 Ток, равный 2 ,5 5 / п, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния. Время размыкания должно составлять не менее 1 с и не более: - 60 с — при номинальных токах до 32 А включительно; -120 с — при номинальных токах св. 32 А
     
    Последнее редактирование: 02.11.17