Схема СО с теплоаккумулятором и электрокотлом с ночным тарифом

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем alexandr_msk, 01.11.17.

  1. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.266
    Благодарности:
    17.853

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.266
    Благодарности:
    17.853
    Адрес:
    Москва
    У себя реализовано на 2х термостатах - один на загрузку та с датчиком в верхей части рубашки ттк. и второй на со с с 2 мя датчиками в верхей части та и на обратке со. управляет трехходовым. пока температура в та на опустится ниже уставки в 35* носитель будет поступать в дом. второй канал поддерживает температуру по обратке со.
     

    Вложения:

    • IMG_20210918_100725.jpg
    • IMG_20210918_100656.jpg
    • IMG_20210918_100713.jpg
  2. Pavel735
    Регистрация:
    24.10.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Pavel735

    Участник

    Pavel735

    Участник

    Регистрация:
    24.10.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    @igor28111966, что-то для меня слишком сложно. У меня из автоматизации только трёхходовой клапан с выносным датчиком в радиаторной сети и антиконденсационный клапан в котловом контуре. Кстати, недавно хотел прикупить Термостат накладной на трубу Salus АТ 10 для автоматизации включения и выключения цирк. насоса на ТТК (включение допустим при 60 С и выключение при остывании ниже 60 С, но я так и не догнал как это будет работать на практике. Про включение понятно - начинаешь топить и он включается, но как он отключится, если после заряда ТА и прогорания дров горячий теплоноситель всё равно из ТА будет омывать рубашку ТТК и насос выключиться, когда в самом ТА температура снизиться до 60 С. В чем тогда смысл, ведь через рубашку ТТК будет уходить тепло? Тем более если в моем случае будет еще работать ЭК со своим насосом, то я вообще не представляю, как это все будет работать (насосы будут друг друга передавливать + обратные клапана лепестковые непонятно будут работать + антиконденсационный клапан тоже внесет свою лепту)...
     
  3. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.266
    Благодарности:
    17.853

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.266
    Благодарности:
    17.853
    Адрес:
    Москва
    зависит от расположения датчика. оптимально по дымогазам. у себя в верхней части рубашки котла рядом с выходом трубы а не по Т* носителя. Это отдельнвя система -пока работает ттк.
    напрашивается параллельное подключение ЭК в контур та-ттк (грубо-на выходы та) развязать ОК и ЭК по темп. носителя. антиконденсатник и насос ттк вам прои таком варианте не должны помешать.
     
  4. Pavel735
    Регистрация:
    24.10.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Pavel735

    Участник

    Pavel735

    Участник

    Регистрация:
    24.10.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Короче проще ручками включить при затопке и отключить цирк. насос после завершения топки, чем организовывать такую автоматику...
     
  5. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.266
    Благодарности:
    17.853

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.266
    Благодарности:
    17.853
    Адрес:
    Москва
    вот не знаю. удобство оставлю за скобками. У вас ЕЦ ? в котловом контуре ? если нет то вскипятить ттк только вопрос времени. имхо.
     
  6. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.287

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.287
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Ну, а насос радиаторного контура что делает ? Когда он стоит да но вот когда он качает, в самом начале пуска системы термостатический клапан радиаторного контура стоит в положении в котором насос радиаторного контура заберает весь теплоноситель с ЭК и в это время для зарядки ТА нет лишнего тепла. По мере прогрева системы отопления уменьшается и количество требуемого тепла для отопительного контура. И котловой насос начинает забирать не достающий объем теплоносителя из ТА вот тут только и начинается зарядка ТА. После того как отопительный контур полностью прогреется к нему подается тепло только на потдержание температуру, а вся остальная мощность котла работает на зарядку ТА. Но вот расчитывать на то что ТА будут заряжаться от котла вряд ли стоит. И для чего поддерживать температуру в ТА, я бы еще понял поддерживать температуру в отопительном контуре в ночное время тогда да 5 кВт котла хватит. Скорее всего вам подойдет обвязка отопительного контура которую предложил тепловода, там электрокотел при работе не греет ТА, а только отопление и ваших киловаттов должно хватить.
     
  7. Pavel735
    Регистрация:
    24.10.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Pavel735

    Участник

    Pavel735

    Участник

    Регистрация:
    24.10.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    @igor28111966, у меня будет ЕЦ за счет использования труб больших диаметров (40 мм) в котловом контуре и применения лепестковых клапанов с низким гидравлическим сопротивлением.
     
  8. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.266
    Благодарности:
    17.853

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.266
    Благодарности:
    17.853
    Адрес:
    Москва
    хорошее решение. много вопросов снимает сразу.
     
  9. Pavel735
    Регистрация:
    24.10.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Pavel735

    Участник

    Pavel735

    Участник

    Регистрация:
    24.10.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    @sansann,
    в данном случае это необходимо для частичной компенсации потерь из ТА в радиаторной сети в ночное время. Если я буду качать напрямую насосом ЭК в радиаторную сеть, то по моей схеме ТА с накопленной горячей водой вообще будет отсечён и теплоноситель будет циркулировать между ЭК и РС. Если это применять к Вашей схеме, то при работе насоса ЭК теплоноситель будет циркулировать по пути наименьшего сопротивления - между ТА и ЭК, в радиаторную сеть ему тяжелее будет идти. Если будут работать 2 насоса одновременно - насос ЭК и насос РС, то здесь уже сложнее - с одной стороны ЭК будет гонять по кругу ЭК-ТА, с другой - насос РС будет из этого круга забирать часть теплоносителя через трехходовой смесительный клапан, который ещё и через перемычку будет с обратки подсасывать, если на прямой будет температура выше установленной. Что-то в этом есть, но...
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Рассмотрите и такой вариант - может найдёте, что-то полезное для себя
    upload_2021-11-15_7-5-36.png
     
  11. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.287

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.287
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Бред какой то, зачем компенсировать теплопотери ТА электрокотлом если у вас мощность ограничена и вам ее только только хватит на потдержание температуры в доме. Ниже чем в доме температура бочка не остынет, а потом ТТК нагоните сколько нужно. На нормально утепленный дом хватает 3-5кВт на отопление и что у вас оснанется на нагрев ТА пардон на потдержание ? А до того как потдерживать температуру в ТА его еще надо будет нагреть до температуры при которых радиаторы греть будут нормально ведь при низкой температуре и радиаторы не смогут отдать тепло. Так вцепились за потдержание температуры в бочке как будто в бочке соберетесь жить, а не в доме. У нас сейчас идут морозцы под пятнашку, в 18-00 затопил котел и до 1-00 он прогорел нагрев ТА до 80 и ТП. ТА разрядился к 9 утра осталось температура в нем 35 градусов. К моменту затопки снова 18-00 в ТА будет 32-33 градуса но это меня не волнует т. к. мощность ТТК намного больше чем и он с легкость нагреет ТА даже одновременно с отоплением. С 9 утра и до 18-00 у меня дом греет массивный ТП, а в вашем бы случае по окончании разрядки ТА электрокотел грел бы только радиаторы. Заряжать ТА ночным тарифом вы не сможете так как у вас мала выделенная мощность но зато спать будете в тепле не бегая к котлу.
     
  12. Павел735
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Павел735

    Участник

    Павел735

    Участник

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Сергей192, поизучаю на досуге, но у меня ТА без бойлера косвенного нагрева, а в основном то же самое, только ещё дополнительно врезка ЭК в котловой контур.
    sansann, насчёт 3-5 кВт для дома в 200 м² (в моём случае) достаточно, это вы загнули. По всем нормам для такого дома (при утеплении согласно требованиям, в зависимости от региона) требуется в среднем 1 кВт тепла на 10 м² (при потолках высотой 2.5 - 3 м). Вы сами сказали, что в вашем случае тем-ра воды в ТА за 8 ночных часов упала с 80 до 35 градусов, а это очень много, значит у Вас в доме уже тем-ра воздуха начала уходить за точку комфорта. Я же хочу, чтобы к 9 утра у меня темп-ра в ТА была градусов 50, соответственно, топить ТТК уже в середине дня или позже. В любом случае это всё гипотетически и нужно проверять на практике.
     
  13. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.287

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.886
    Благодарности:
    1.287
    Адрес:
    Нижний Тагил
    50 градусов в ТА для радиотрного отопления это уже разряженый ТА. Вообщем делайте как хотите.
     
  14. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    На рисунке нет БКН.
     
  15. Павел735
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Павел735

    Участник

    Павел735

    Участник

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Сергей192, на схеме, приведенной Вами, в ТА указана спираль - это и есть встроенный бойлер для нагрева горячей воды для водоснабжения от горячей воды отопления.