Схема СО с теплоаккумулятором и электрокотлом с ночным тарифом

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем alexandr_msk, 01.11.17.

  1. Роман Вик
    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    38

    Роман Вик

    Живу здесь

    Роман Вик

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    Конечно нет... я делил условно. Если делать более детальный расчет, то цифра будет более привлекательная в сторону ТА.
    И еще я чутка ошибся в своих расчетах днем я спалил гораздо меньше, сори писал по памяти а потом решил перепроверить...
    upload_2019-1-24_15-55-38.png
    день 660, ночь 6300.
    660*6,18= 4 079
    6300*2,29=14 427
    тотал 18 506 рублей
    если топиться без ТА (делим общее потребление поровну)
    3480*6,18=21 506
    3480*2,29=7 970
    тотал 29 475
    разница 15 050
    Так что к концу отопительно сезона точно окупиться.
     
  2. alexandr_msk
    Регистрация:
    01.04.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    19

    alexandr_msk

    Живу здесь

    alexandr_msk

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    19
  3. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.095
    Благодарности:
    1.615

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.095
    Благодарности:
    1.615
    Адрес:
    Россия
    Зачем делить условно? Надо пропорционально. 1/3 ночь и 2/3 день. Цифры будут еще приятнее. Правда по ночам бывает несколько холоднее чем днем. Но это погрешность учитывая теплоемкость дома.
     
  4. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.689
    Благодарности:
    7.655

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.689
    Благодарности:
    7.655
    Адрес:
    Москва
    Я тоже считал, что получается с ТА.
    Но это все расчеты с высокотемпературным нагревом ТА.

    Если потом задумаете ставить на обогрев тепловой насос, то система с высокотемпературным ТА работать не будет.
    Тепловой насос греет ТА только до 50 градусов, потом COP снижается и ресурс компрессора резко падает.
     
    Последнее редактирование: 25.01.19
  5. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973
    Адрес:
    Днепропетровск
    @alex_k11, А Вы сталкивались с ТН? На видео видел воздух-вода,греет на 70° СО при -10° на улице. А если к примеру установить промышленный от 30кВт?Он по цене не сильно уже и дороже бытового на 15кВт,а выхлоп будет помощней.
     
  6. Роман Вик
    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    38

    Роман Вик

    Живу здесь

    Роман Вик

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    поэтому и делил пополам.
    погрешность все одно существует, так сто по полам как то понятнее
     
  7. Роман Вик
    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    38

    Роман Вик

    Живу здесь

    Роман Вик

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    Вы знаете когда начинается разговор о тепловом насосе, то нужно сразу объяснять что имеется в виду.
    Если контур использующий природное тепло... то я его не рассматриваю, так как он не окупается в принципе если присутствуют земляные работы.
    Если рядом водоем то бабка на двое сказала.
    Если вы имеете в виду отопление при помощи кондиционера. То как человек немного (занимаюсь проектами по инженерному обеспечения ЦОД-ов, бесперебойное питание, кондиционирование в том числе и чиллерное) с этим связанный, могу сам сказок нарассказывать сколько угодно. Физика одинакова для всех и везде.
    Ну и главное, это что эти системы имеют место к жизни только при проектировании с нуля в новом доме. При реконструкциях и встраивании куда либо, это бред.
    Не открою тайны, если скажу что самый верный рубль вложенный при строительстве, это вложенный в утепление. Утепляйте дом "сверх меры", сверх нормы по региону %: на 20, и вам будет счастье...
    Я это сказал не для того чтобы кого то разуверивать в чуде... хотите,- дерзайте, я для себя уже все посчитал.
     
  8. Роман Вик
    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    38

    Роман Вик

    Живу здесь

    Роман Вик

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    он
     
  9. Роман Вик
    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    38

    Роман Вик

    Живу здесь

    Роман Вик

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    Приведите пожалуйста модели... проф всегда дороже раза в 4 не меньше
     
  10. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973
    Адрес:
    Днепропетровск
    Скинул бы фото прайса, как мне скинули, но к сожалению почистил телефон. Если на словах, то заводской Китай не тот, что совсем Китай-Китай,на 15квт в районе 5000$,а 30квт в раоне 6000$.Цены там на бытовые начинались от 3000$.Да,цены давали оптовые. Это знакомые.
     
  11. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973
    Адрес:
    Днепропетровск
    Если сильно принципиально, то попрошу что б ещё раз скинули
     
  12. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973
    Адрес:
    Днепропетровск
    Про 20% запаса в утеплении, по ходу Вы единственный, кто дал на это поправку. У нас цены ростут так, что что сегодняшняя норма, которая считается супер, лет через 10-ть будет нулевая. Скоро будут строится так, что накопленного тепла за лето, хватало на всю зиму:hndshk:
     
  13. Роман Вик
    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    38

    Роман Вик

    Живу здесь

    Роман Вик

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    Нормы мормами, а деньги деньгами.
    Каждый дополнительный рубль в утеплителе будет работать всю жизнь дома, а окупится в первый же отопительный сезон.
    А что касается норм, так это же средне арифметическая величина... не учитывающее пики.
    Точнее она не учитывает что вам и вашим домашним может быть холодно две-три недели. Она говорит что зимой вам будет нормально... это как средняя температура по больнице: У одного 41, у другого 32, а в среднем все нормально 36.6 :)
     
  14. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.689
    Благодарности:
    7.655

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.689
    Благодарности:
    7.655
    Адрес:
    Москва
    Рассматривал только воздух вода моноблок.
    На наружной стене рядом с котельной для него оставлено место.
    В завлекаловках СОР обещают 4,45 для режима
    LWT 35℃ at OAT 7℃
    Я так понимаю что в баке 35 и на улице +7?
    Для LWT 55℃ at OAT 7℃ СОР 2,8

    Т. е. если его включать в нижний теплообменник бака ТА, то можно использовать для подогрева совместно с котлом.
     
  15. Роман Вик
    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    38

    Роман Вик

    Живу здесь

    Роман Вик

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    Опускаем все за и против, у каждого и для каждого они свои при выборе системы отопления.
    Но лично я не вижу вообще смысла в использовании ТА совместно с "тепловым насосом". Хотя как по мне, если возвращаться к формулировкам, правильнее называть то что вы описали "воздушное отопление". Тепловой насос это все таки один из контуров, энергонезависимых, в системе отопления какой использует "тепло" земли... воды... солнца...
    Если смотреть на все те цифры какие приводятся сторонниками данной системы отопления, то стоимость ТА будет отбита лет через пять в лучшем случае... это долго...