1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Immergas Star

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mihajlo, 16.09.09.

  1. vovik000
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    vovik000

    Участник

    vovik000

    Участник

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Я тебе не грублю а просто поясняю я даже не сказал что я сооброжатель поэтому и попросил помощи на форуме эта тематика для меня пока ещё новинка так если тебя посадить за штурвал комбайна и заставить поле скосить но учиться не когда не поздно а если ты спец то приезжай ко мне и настрой пожалуйста котёл адрес я тебе вышлю
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Соображаю!
    Поэтому это раз!
    Но допустим он врёт. Это на его совести.

    Тогда это два!
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Боюсь, что тогда вам придётся две стоимости котла выложить !
    Кстати вы бы всё-таки указал в своём профиле регион проживания.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    И вы котёл будете пускать от одного баллона?
     
  5. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Азов
    Ты меня комбаином не пугай я это давным давно всё прошёл. В детстве с отцом на Ск 4 работал, потом два года на нивах в институте в студенческом отряде отработал. После института 10 лет работал главным инженером в хозяйстве, так что о сельхоз производстве знаю не по наслышке.
     
  6. vovik000
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    vovik000

    Участник

    vovik000

    Участник

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    @Ortodox, @Ortodox, @Ortodox, @Ortodox, @Ortodox,
    У меня стоит рампа из трёх балонов через лягушку
     
  7. vovik000
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    vovik000

    Участник

    vovik000

    Участник

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Раз пошла такая пьянка так обьясни мне как лучше сделать у меня раньше стоял напольный катёл работал от трёх балонов но там постоянно горел запальник да ещё неудобство болер эл вот дети привезли мне этот настенный котел вот и хочу его приспсобить
     
  8. vovik000
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    vovik000

    Участник

    vovik000

    Участник

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    даже если я и укажу место своего проживания что из этого изменится если интересно это Ростовская область хутор верховник
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Значит так уважаемый @vovik000!
    Раз у вас не магистральный газ, то ситуация приобретает совсем другой оттенок.
    1. Все рекомендации по давлению газа, что я вам указал забудьте.
    Для сжиженного (баллонного) газа значения совсем другие.
    2. Для перевода котла на сжиженный газ надо поменять имеющийся в котле коллектор с соплами для работы на природном газе на коллектор с соплами для работы на сжиженном газе.
    У них сечение меньше.
    Рисунок1.png
    3. На одном баллоне у вас котёл не то что не выйдет на номинальную мощность, а может и вообще не запустится.
    Вообще-то котлы на сжиженном газе работают от газгольдера, а если пользователь мудрит с баллонами, то котлы с мощностью, как у вас для нормальной работы требуют не менее трёх 50-и литровых баллона от которых через рампу и редуктор газ и поступает на котёл.

    upload_2016-5-2_20-25-21.png

    upload_2016-5-2_20-25-58.png

    IMG_0557.JPG

    Рисунок1.jpg Рисунок2.jpg

    Так что как не крути, а вы уважаемый по любому на бабки попали и по любому придётся грамотного спеца находить.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Опа на! Ну супер, одна проблема под номером 3 решена.
    Теперь как с проблемой номер 2 :faq:
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Да это не я требую, а местные фискалы. Раз требуют, то лучше указать. Порядок такой. Да и не надо номер дома или квартиры и расположение в ней сейфа и его код. Достаточно регион.
     
  12. vovik000
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    vovik000

    Участник

    vovik000

    Участник

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    насчет замены я в курсе спасибо они были в комплекте да и напольный котел стоял там тоже пришлось сопла сменить но на напольном там всё просто
     
  13. vovik000
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    vovik000

    Участник

    vovik000

    Участник

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    регион Ростовская область
     
  14. vovik000
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    vovik000

    Участник

    vovik000

    Участник

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    да я не кого не пугаю попросил помощи а ты меня ещё и хаеш зачем тогда форумы чтоб помогать друг другу или ругаться здесь
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Да нет! Вы не поняли. Вон посмотрите где у меня Москва написано в профиле. Там и надо написать.

    То есть и коллектор с соплами для работы вашего котла на сжиженном газе у вас то же есть.
    Отлично проблема номер 2 так же решена.
    Ну так установите его в котле вместо того что стоит!