    А где вопрос?
     
  2. semen806
    Регистрация:
    18.03.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    semen806

    Новичок

    semen806

    Новичок

    Регистрация:
    18.03.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    та же самая проблема, Адим смог разобраться?
    сервис никакой, тупо будут менять все подряд за мои же деньги.
     
  3. bozenkov
    Регистрация:
    18.12.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    bozenkov

    Новичок

    bozenkov

    Новичок

    Регистрация:
    18.12.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    @semen806, 1-я причина ограничительная шайба в дымоходе (выбросить её если есть), заменить пневмореле на заведомо исправное - это даволи частая и популярная проблема
     
  4. AllarSan
    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    13

    AllarSan

    Живу здесь

    AllarSan

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Новосибирск
    Народ такая ситуация.
    EOLO STAR 24 3E
    включаем котел, котел проходит все стадии, включается вентилятор, замыкается прессостат, и в этот момент котел тухнет и перегружается. и так по кругу.
    выдергиваю трубку из прессостата, вентилятор спокойно работает. только включаю прессостат, котел тухнет.
    поменяли плату на новую, ситуация повторилась через сутки.
    куда рыть?
     
  5. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Прессостат тестером проверяли?
    Сколько лет котел в работе?
     
  6. AllarSan
    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    13

    AllarSan

    Живу здесь

    AllarSan

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Новосибирск
    И что там проверять, у него там 2 состояния замкнуто/разомкнуто. ладно 3- некоторое сопротивление.
    ни какое из этих трех состояний не должно вызывать перегрузку платы.
     
  7. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
  8. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Так вроде @AllarSan, написал что установили новую плату через сутки ситуация повторилась.
    Может на колесо вентилятора пыли много начало и он не создает нужного напряжения может прессостат выдает некоторое сопротивление и котел не показывает ошибку, но после ответа @AllarSan, мозг напрягать нет желания.
     
  9. AllarSan
    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    13

    AllarSan

    Живу здесь

    AllarSan

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Новосибирск
    В том то и дело, поставили новую плату.
    пресостат, как его не ломай, не может давать такую ошибку. у него 2 состояния нормальных замкн/разомкн и одно ненорнальное некоторое сопротивление, ни одно из этих состояний не вызывает (не должно) перегрузку платы.
    вентилятор грязный не создаст напора, я же снимал трубку, вентилятор крутится, как только трубку возвращаю, пресостат замыкается (щелчок) и плата тухнет.
     
  10. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.948
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.948
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А почему Вы уверены, что второе положение прессостата с некоторым сопротивлением должно работать?
     
  11. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Поправлю "Пыли накопилось на колесе вентилятора и он не создает нужного разряжения". (Ох уж этот Т9 вовремя не заметил)
     
  12. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    @Petrovich 32, а зачем нас слушать, мы возможно чушь несём.:hndshk:
     
  13. AllarSan
    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    13

    AllarSan

    Живу здесь

    AllarSan

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Новосибирск
    вы недалеки от истины,
     
  14. AllarSan
    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    13

    AllarSan

    Живу здесь

    AllarSan

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Новосибирск
    не должно, однако такое состояние не перегружает плату.
     
  15. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    У меня в наборе инструментов есть маленький тумблер с напаянными проводами под прессостатные разъёмы. Снимаем контакты с прессостата, подключаем тумблер в выключенном состоянии. Запускаем котёл, как заработает турбина, чере 3-4 секунды включаем тумблер. Если процесс пошёл без остановки - смело меняем прессостат. :hello: