1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Настройка коллектора теплых полов

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Primus99, 05.11.17.

  1. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882
    Адрес:
    Омск
    Ув. @Primus99, !
    Ваш узел ТП не работает по той причине, что подключен он к гидрострелке, и перед двухходовым клапаном нет подпора, который бы побуждал горячую воду из гидрострелки поступать в контур ТП.
    Об этом вам уже сообщил ув. @Ovit1, Для НСУ с нерегулируемым подмешиванием это критично, насос гоняет холодную воду в петлях, а подмешивания горячей воды не происходит.
    Есть совершенно босяцкий способ исправить положение малой кровью, без глобальных переделок.
    Если обвязка узла позволяет, можно отодвинуть нижний коллектор от насосного узла и установить между ними регулировочный кран.
    Прикрывая этот кран, мы уменьшаем объем рециркуляции холодной воды и создаем перепад давления, который тянет через двухходовой клапан горячую воду из гидрострелки.
     

    Вложения:

    • Смесительный узел.jpg
  2. lunre
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    45

    lunre

    Живу здесь

    lunre

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Саратов
    Я опять прошу несколько минут времени участников. Переговорил с родителями. Телеметрия следующая. Подача горячая, обратка - холодная, байпас чуть теплый. подача на ТП теплая, но видимо не достаточно. Поиграли задвижками петель ТП. поплавки отзываются. Мне кажется, на ТП просто идет не достаточно теплый носитель. Предлажил исключить терморегулятор и закрыть заглушкой. Может по той или иной причине недостаточно поступать горячая вода в систему? Как увеличить подачу горячей / уменьшить подачу холодной воды. Как отразиться изменение скорости насоса? Я дилетант в ПТ (водяном). Пока Родители не могут обратиться к специалистам. Не могут найти. Спасибо за любые подсказки.
     

    Вложения:

    • теплый пол1.jpg
  3. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.882
    Адрес:
    Омск
    Ув. @lunre, !
    Направляю паспорт на смесительный узел. Это поможет вам разобраться с настройками.
    Для того, чтобы поднять температуру подачи в петли:
    1. Увеличьте настройку термоклапана на входе (поз.1)
    2. Прикройте балансировочный клапан вторичного контура (поз. 2). Тем самым вы уменьшите подмешивание холодного теплоносителя и увеличите температуру смеси на входе в ТП.
    Для того, чтобы увеличить общий расход через узел ТП, приоткройте балансировочный клапан на выходе (поз. 8).
    Перед этим надо убедиться, что расход через петли есть. Нормальный расход через петлю 60 м - 1,5-2,0 л/мин. Если расход мал, возможно, что в петлях воздух. Закрываете все петли кроме одной, на ней краны на коллекторах открываете на максимум, включаете насос и выгоняете максимальным расходом воздух. И так по очереди со всеми петлями.
    На всякий случай, проверьте, не закис ли термостатический клапан. Снимите термоголовку и проверьте подвижность штока клапана. Со снятой термоголовкой он должен быть выдвинут, и утапливаться при нажатии.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 02.12.17
  4. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Было бы проще и быстрее решить ситуацию, если бы были даны конкретные ответы на конкретные вопросы поставленные выше.
     
  5. 4yBaK
    Регистрация:
    02.02.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    4yBaK

    Новичок

    4yBaK

    Новичок

    Регистрация:
    02.02.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Столкнулся с такой же проблемой, а причина была в обратном клапане на обратке. Из-за разницы давления (пришел к такому выводу) обратный клапан не пропускал в нужном направлении воду. Как только заменил клапан на простую гильзу (просто чтоб соеденить трубы) - все заработало, как надо.