1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82

Стропильные фермы на фанере и гвоздях

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    Как минимум у него должен быть полный отчет, такой https://www.forumhouse.ru/posts/29718832/
    Но нужно здорово попотеть, чтобы все толково пересчитать.
     
  2. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    Из доступного, почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/134819/
     
  3. Deepdale
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    544

    Deepdale

    Живу здесь

    Deepdale

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Смоленск
    Если человек действительно с именем, то странно. Обычно хорошее имя стоит дороже денег и нескольких советов. Но есть вариант-пропустил письмо\занят\болеет. Я бы повторил вопрос через пару дней.
    Я заказывал проект фундамента (только начинал вникать в тему строительства) сильно заранее. Через 2 года! когда я смог приступить к самому процессу, стало понятно что размеры надо менять-не вписывается в красные зоны участка. Написал письмо человеку (он с ФХ). Через недельку ещё одно. Ответ пришел через пару недель. Бесплатно проконсультировал, дал добро на изменение размеров (ну это я уже и сам понимал что можно, но в сомнение было).
    Так что попробуйте ещё раз написать.
     
  4. Pavfin
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    265

    Pavfin

    Живу здесь

    Pavfin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    265
    Адрес:
    Москва
    Еще один вопрос. Вот наткнулся на статью Воротынцева (он когда-то здесь на форуме блистал https://posredi.ru/stropilnaya-ferma-svoimi-rukami.html), который со ссылкой на норвежские нормативы показал такую картинку.
    Соединение-верхнего-и-нижнего-поясов-ферм-стальными-пластинами.jpg

    Здесь сказано, что когда бьем в пластину гвозди, то (цифра 3 на картинке) Минимальное расстояние от торца деревянного элемента должно быть >60мм (цифра 4 на картинке) Минимальное расстояние от кромки деревянного элемента должно быть >28мм.

    Товарищи, которые бьют гвозди в фанерные накладки, что-то такое соблюдается? У нас есть некие такие нормативы?
     
  5. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    Есть и соблюдаются.
    Я уже не стал писать об этом, но у Вас, при соблюдении этого правила, в 4 и еще каком-то узлах, гвозди вообще не попадают в пластину. По нашей нормативке еще можно как-то натянуть.
     
  6. valerij43
    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    181

    valerij43

    Живу здесь

    valerij43

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Минск
    Ну если по простому, в программе MiTeK есть такой показатель, как нагрузка в узле на сдвиг, допустим она 3,4kN - это 340 кг, гвоздь диаметром 3,2мм на срезание держит 70 кг, итого 340:70=5гвоздей на ту часть соединения обной палочки одной пластины, примерно так.
     
  7. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    Только это должен был посчитать "констуктор".:(
     
  8. valerij43
    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    181

    valerij43

    Живу здесь

    valerij43

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Минск
    Как правило да - желательно, если он меняет одни пластины на другие.
     
  9. valerij43
    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    181

    valerij43

    Живу здесь

    valerij43

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Минск
    Попробуйте у конструктора запросить статический рассчет на ваши фермы, там в таблицах должна быть информация об нагрузках в узлах.
     
  10. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    Не я потерпевший. :|: @Pavfin,
     
  11. valerij43
    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    181

    valerij43

    Живу здесь

    valerij43

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Минск
    @Pavfin, Попробуйте у конструктора запросить статический рассчет на ваши фермы, там в таблицах должна быть информация об нагрузках в узлах.
     
  12. Pavfin
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    265

    Pavfin

    Живу здесь

    Pavfin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    265
    Адрес:
    Москва
    Запросил, пока не отвечает :(:(:(:(:(
     
  13. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    Если все сложится, подумайте о болтах. Гораздо быстрее собирать.
     
  14. Pavfin
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    265

    Pavfin

    Живу здесь

    Pavfin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    265
    Адрес:
    Москва
    Надо же, он даже перезвонил. Подтвердил, что надо по 40 гвоздей в пластину. Я говорю: а точно так много? там у народа по 10-15 гвоздей. Ответил, что усилия есть большие. Дальше что-то начал говорить, что горизонтальные усилия у меня не должны быть, что-то там про защемление - это он по памяти. Потом, видимо, открыл что-то и говорит, а нет: вижу горизонтальные усилия. Вообщем сказал, что перезвонит.

    Блин, а я так ни хрена и не понял из всего сказанного :)]:)]:)]:)]
     
  15. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.006
    Благодарности:
    7.389

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.006
    Благодарности:
    7.389
    Адрес:
    Москва
    Есть конечно.
    Для 4-мм гвоздя, 60 мм от торца вдоль волокон (15d), 16 мм от ребра поперек волокон (4d), 16 мм поперек волокон между рядами (4d) или 12 между косыми рядами (3d).
    То есть, пластина с шагом 10 мм между косыми рядами, не очень подходит.

    Отдельных пунктов про фанеру сейчас нет, но раньше было 6d (24 мм) от края, 8d в одном направлении и 4d между косыми рядами. Лучше этого тоже придерживаться.
    Когда фанера сбивается с деревом, нужно соответствовать нормам и для фанеры, и для дерева.
     
Статус темы: