  1. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.271
    Благодарности:
    41.730

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.271
    Благодарности:
    41.730
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @105kg, неприличный вопрос: это Ваше личное мнение? ;) Наверное стоит либо указывать "мне так кажется", либо привести ссылку на любой нормативный документ, где такое прописано.

    Я, например, могу сослаться на СП 64.13330.2017 с его коэффициентом длительной прочности mдл используемом при расчётах в том числе несущей способности гвоздя и составляющего, например, 0.53 в случае превалирования постоянных и длительных нагрузок в конструкции, или 0.66 при воздействии снеговых нагрузок, или 0.8 при воздействии ветровых нагрузок, 0.92 при землетрясении без снега и ветра, и т. д.
     
    Последнее редактирование: 04.02.20
  2. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.002
    Благодарности:
    7.386

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.002
    Благодарности:
    7.386
    Адрес:
    Москва
    Вы уж нас такими цифрами не пугайте :aga:
    Эти страшные 0.53 - это ведь всего лишь 0.8, но 2011-го года :)]
    Я вот, нигде не видел коэффициентов длительной прочности под нагрузкой для фанеры и ОСП, вот что плохо. И применять к ним характерный для сосны и дуба (но не для других пород!) коэффициент 0.8 - возможно, совсем неправильно.
     
  3. Deepdale
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    544

    Deepdale

    Живу здесь

    Deepdale

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Смоленск
    @svg2000, Фермы нельзя крепить к внутренним перегородкам. А как это выглядит конструктивно?
    Вот поставил я фермы на каркас, натянул пароизоляцию, прибил обрешетку через доску например или зашил ОСБ 9мм. Надо оставить зазор на прогиб. В моем случае это 13,6мм. оставляем 15 мм. Получается у меня зазор в 15мм между потолком и стеной. И он будет соединять все помещения дома между собой. Или я что-то недопонимаю? Подскажите где посмотреть\почитать как это делается?
     
  4. Crishnic
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    11.721
    Благодарности:
    38.406

    Crishnic

    Строю каркасные дома

    Crishnic

    Строю каркасные дома

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    11.721
    Благодарности:
    38.406
    Адрес:
    Ставрополь
    Конструкционник 8ку через верхний пояс вгоняете в обрешетку потолка, так чтоб резьба не до конца прошла брусок, потом зазор, а через верхнюю обвязку проходит часть без резьбы, и головка самореза не дотянута
    1580827793324197658496679266406.jpg
    Для уменьшения передачи шума в проёмы закладывается минплита над перегородками
     
    Последнее редактирование: 04.02.20
  5. Deepdale
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    544

    Deepdale

    Живу здесь

    Deepdale

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Смоленск
    А с каким шагом крутить саморезы?
     
  6. Crishnic
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    11.721
    Благодарности:
    38.406

    Crishnic

    Строю каркасные дома

    Crishnic

    Строю каркасные дома

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    11.721
    Благодарности:
    38.406
    Адрес:
    Ставрополь
    Я делаю обрешетку потолочную 45*45, с шагом по осям 400. Крепление делаю на 2-3 рейке, 800-1200 мм. Там где перегородки вдоль обрешётки, из того же бруска саморезами креплю с нужным шагом вставки.
     
  7. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285
    Адрес:
    Минск и далее
    Неверное суждение!
    Фермы рассчитываются, с учетом, и промежуточных опор, в частности. Хоть на 5, хоть на 10...
     
  8. Deepdale
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    544

    Deepdale

    Живу здесь

    Deepdale

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Смоленск
    Только вот этот калькулятор не считает промежуточные опоры.
     
  9. 105kg
    Регистрация:
    30.12.08
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    903

    105kg

    Живу здесь

    105kg

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.08
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    903
    Адрес:
    Москва
    @svg2000, Я имел в виду не абсолютные показатели, а сам тип соединения и воспринимаемые нагрузки.
    Но СП каркасный регламентирует количество (шаг) гвоздей на лист. И там цифры думаю тоже не с потолка. Обшивка также воспринимает и снеговые и ветровые и от землетрясения.)
     
  10. Deepdale
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    544

    Deepdale

    Живу здесь

    Deepdale

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Смоленск
    А если потоньше обрешетка? Планировал 25х100. Маловато будет?
     
  11. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    ТКП ЕН 1995.png
     
  12. Crishnic
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    11.721
    Благодарности:
    38.406

    Crishnic

    Строю каркасные дома

    Crishnic

    Строю каркасные дома

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    11.721
    Благодарности:
    38.406
    Адрес:
    Ставрополь
    Я такую не видел:um:... Я пример беру с северозападных соседей, и Темура в плане правильности своих действий. А так уже лет 15 брусок шью.
     
  13. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    Снеговые то каким боком?
     
  14. 105kg
    Регистрация:
    30.12.08
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    903

    105kg

    Живу здесь

    105kg

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.08
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    903
    Адрес:
    Москва
    Именно боком, если снег на половине крыши лежит, то перекос возникает)

    @Dgar33, Спасибо. Наглядная таблица
     
  15. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    По ней видно, почему ОСП не стоит использовать в фермах:)
     