1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

UPS в инвертор с чистым синусом

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем scx-w, 08.11.17.

  1. GouranG
    Регистрация:
    21.07.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    GouranG

    Новичок

    GouranG

    Новичок

    Регистрация:
    21.07.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Вопрос к знатокам. Проблема в следующем, в котельной имеются следующие потребители:

    1) Котел настенный 32 квт - 140 w

    2) Циркуляционные насосы 25/4 3 шт по 45w (на средней скорости) - 135 w

    3) Рециркуляционный насос - 25w

    4) Вакуумный насос Grundfos MQ35 -850w (можно поменять на scala 2 550w)

    5) Розетка на всякий случай. Ну может светильник включить итд

    Итого 1150w

    Нужно поставить инвертор и гелиевый аккумулятор. Хочу купить данный инвертор на 1200 в
    DI-1200-F-LCD
    Вопрос, какой мощности инвертор нужен в данном случае чтоб все это запустилось и работало? Спецы из магазинов советуют инвертор 3кВт так как насосы требуют при пуске больше тока. Но он стоит безумных денег.
     
  2. морской Свинец
    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    21

    морской Свинец

    Я не морская Свинка!

    морской Свинец

    Заблокирован

    Я не морская Свинка!

    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Море
    Вам правильно советуют. Уж если на котельную денег нашли - найдёте и на инвертор.
    А тот (1200ВА (1000Вт)- Вам не подойдёт.
     
  3. GouranG
    Регистрация:
    21.07.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    GouranG

    Новичок

    GouranG

    Новичок

    Регистрация:
    21.07.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    А если заменить насос в 4 пункте итого получится 850 в. Даже тогда не подойдет? Частотник, установленный в насосе дает какие либо плюсы при пуске?
     
  4. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.644
    Благодарности:
    6.924

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.644
    Благодарности:
    6.924
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  5. морской Свинец
    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    21

    морской Свинец

    Я не морская Свинка!

    морской Свинец

    Заблокирован

    Я не морская Свинка!

    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Море
    Вам чуть выше @VoronNew, дал ссылку на подходящий инвертор. Насос Ваш в момент пуска может вдвойне в пике потребить напругу. То-есть минимум 1700 ватт нужно только на насос. Плюс всё остальное. Итого - 2-2,5 киловатта.
     
  6. alexey_f
    Регистрация:
    27.08.09
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    117

    alexey_f

    Живу здесь

    alexey_f

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.09
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Рязань
    Выше предложенные smart UPS не имеют Чистый синус. у них апроксимация. Это лучше чем меандр, но все равно не то Циркнасос гудит не так конечно, но гудит.
    Я видел с чистым синусом тока одну модель UPS давно правда вроде Digital Net pro
    Так, что вопрос открытый.
    Мож кто за это время как решил этот вопрос ?
     
  7. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.644
    Благодарности:
    6.924

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.644
    Благодарности:
    6.924
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну да... народ в интернетах завсегда лучше знают чем производители и если скажем APC в описании https://www.apc.com/shop/ru/ru/products/APC-Smart-UPS-750-USB-230-/P-SUA750I
    пишет "Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал" то ступудово трындит! подумаешь ему же не целый циркуляционник питать, а какое то там серверное оборудование.

    на картинке "инсталляция" у друга в доме в прошлый НГ и ничего не гудит :aga:
    точнее гудит трансформатором когда в сети просадка идёт.
     

    Вложения:

    • 2021-01-05 19-34-20.JPG
  8. alexey_f
    Регистрация:
    27.08.09
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    117

    alexey_f

    Живу здесь

    alexey_f

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.09
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Рязань
    Извиняюсь Беру свои слова обратно. Не внимательно посмотрел. У меня APC UPC Back 700 ES так у него апроксимация. Да не все йогурты одинаково полезны :)
    Спасибо буду знать.
    Да кстати как у него с длительной работой ?
     
  9. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.644
    Благодарности:
    6.924

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.644
    Благодарности:
    6.924
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ой как это "по нашему" офисно-бытовой ширпотреб (CS иже с ними) равнять с чем то действительно приличным.
    Зависит от нагрузки. Именно пару насосов тянет без проблем покуда АКБ не высосет без какого либо вмешательства в конструкцию. Если хочется с приличной нагрузкой и долго то надо навешивать вентиль (именно так штатно сделано и XL версий).
    Подключив его USB шнурком к компу можно провести рантайм калибровку под подключенные АКБ чтоб он более-менее реально показывал оставшийся уровень заряда и через вебинтерфейс оставшееся время работы. ES тоже так может?

    зы. я с ES тоже баловался, при часовой работе с половинной нагрузкой (само собой с внешним здоровым АКБ) он мне попытался трансформатором проплавить корпус :)
     
  10. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.761
    Благодарности:
    6.674

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.761
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Калининград
    Tyma (c) нет в принципе
    Тама одни кишки- а это не считается. :aga: