1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9

Отвод выхлопных газов от генератора

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.

Метки:
  1. SergAG
    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    202

    SergAG

    Живу здесь

    SergAG

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Петербург
    Хочу поставить генератор на раму высотой 60-70см, а вывод выхлопа мне удобнее всего делать вниз, под пол (там под ОСБ сразу улица без глухой зашивки по бокам). Не противоречит этот маршрут каким-то требованиям? Из ограничений/рекомендаций встречал только, чтобы поворотов было поменьше.
     
  2. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.057

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.057
    Адрес:
    Москва
    На видео - не Фубаг. Вы точно про Фубаг говорите?
     
  3. SamoletTecnam
    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    217

    SamoletTecnam

    Живу здесь

    SamoletTecnam

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Москва
    Да, на видео a-ipower. Но иначе видео говорят, что у некоторых фубагов такая же система. У меня fubag bs8500aes duplex. Там именно такой глушитель
     
  4. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.057

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.057
    Адрес:
    Москва
    Значит Вам не повезло. У меня Fubag BS 5500 A ES. И у него на конце глушителя патрубок с длинной, достаточной для закрепления на нём хомута (такой как на фото я выше выкладывал).. Наверное производитель специально уменьшил длину патрубка в Вашем случае, дабы не было нарушения гарантии (отвод газов через металлорукав - является нарушением гарантии с точки зрения производителя). Только если покупать другой глушитель (в специализированных магазинах должны быть).
     
  5. SamoletTecnam
    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    217

    SamoletTecnam

    Живу здесь

    SamoletTecnam

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Москва
    Ну я вот такой нашел в продаже. Только отзывов мало. Стоит такой брать? По идее он вместо сетки прикручивается. Но прокладка немного смущает.
    upload_2022-10-11_12-56-8.png
     
  6. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.057

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.057
    Адрес:
    Москва
    Нет. Не подойдёт. Нет там того, к чему его прикручивать (шпилек или болтов).
     
  7. SamoletTecnam
    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    217

    SamoletTecnam

    Живу здесь

    SamoletTecnam

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Москва
    Там вварены гайки, к которым прикручивать сетка. На видео это есть. Соответственно вместо сетки это вполне встанет. Вот только надежность прокладки вызывает сомнения.
     
  8. Харьковский
    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    64

    Харьковский

    Живу здесь

    Харьковский

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    64
    Выкладываю переходной патрубок для генератора Briggs Stratton Promax

    Для тех у кого нет сетки на выхлопе генератора или кто планирует ее установить (от летучих и мышей) - чтобы не покупать рулон или 1 кв м, зайдите в любой хоз магазин и купите сито или дуршлаг с нержавеющей сеткой
     

    Вложения:

    • патрубок_с_фланцем_Briggs_Stratton.png
    • sieve-colander-mesh-stainless-steel-kitchenware-colar-frying-pan-steel-sieve.png
    Последнее редактирование: 12.10.22
  9. Харьковский
    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    64

    Харьковский

    Живу здесь

    Харьковский

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    64
    Нашел вот какой расчет (для калорифера (т.е. предварительного нагревателя воздуха), но по сути тоже самое для гены):
    Для определения температуры, на которую устройство сможет нагреть воздух, используется несложная формула. Согласно ей, нужно взять значение мощности агрегата, разделить его на расход воздуха, а затем умножить полученное значение на 2,98.

    К примеру, если расход воздуха на объекте составляет 200 м³/ч, а калорифер имеет мощность, равную 3 кВт, то, подставив эти значения в приведенную формулу, вы получите, что прибор нагреет воздух максимум на 44°. То есть если в зимнее время на улице будет -20°, то выбранный воздухонагреватель сможет подогреть воздух до 44-20=24°.

    для гены 5500 кВт и приточки в 1000 м³/ч получаем дельту: 5500/1000*2,98=16,39°
    для летней Т=+30° за бортом, в помещении будет 30+16,39=46,39°
    для зимней Т=-15° за бортом, в помещении будет -15+16,39=1,39°

    Однако как по мне, в расчетах не учитывается размер помещения и его внутренняя температура.
     
  10. Sergius76
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    68

    Sergius76

    Живу здесь

    Sergius76

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Можга
    Расход воздуха = обмен = как раз учитывает размеры помещения.
     
  11. Харьковский
    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    64

    Харьковский

    Живу здесь

    Харьковский

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    64
    не согласен
    представьте ситуацию, когда у вас объем помещения 10х10х10 м и 100х100х100 м, источник нагрева и приток один и тот же.
    как думаете:
    - какое помещение нагреется быстрее и на какую дельту?
    - какое-то одно помещение утеплено, а другое нет, "за бортом" -15С - какое остывает быстрее?
    - расположение источника тепла ближе к притоку и дальше от него - где будет температура выше на вытяжке ?
     
    Последнее редактирование: 19.10.22
  12. Sergius76
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    68

    Sergius76

    Живу здесь

    Sergius76

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Можга
    Это и есть расход воздуха. В час. Кратность обмена - она не зависит от размеров помещения.
    10х10х10=1000 м³; При кратности=1 необходимо обеспечить производительность в 1000м³/ч.
    А в помещении 100х100х100 можно совсем не заморачиваться с выхлопом. Достаточно небольшую форточку)
     
  13. dicool
    Регистрация:
    18.12.11
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    7

    dicool

    Живу здесь

    dicool

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.11
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    7
    Как он показал себя в действии?

    Ищу как раз такой выхлоп или хотя бы фланец для A-iPower A9000EAX.
    Может кто-то подскажет есть что-то готовое или какое тут решение?
     
  14. Степаныч1968
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.454
    Благодарности:
    2.758

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.454
    Благодарности:
    2.758
    Адрес:
    Москва
    Я себе так сделал. Просверлил дыру в стене деревянного сарайчика, где установлен генератор, как раз напротив выхлопа. Сверлил коронкой, что для подрозетников использовал. Вставил в эту дыру (пардон, отверстие) и закрепил его там обрезок металлической трубы, оставшейся от подводки газа. Внутренний диаметр около 50 мм. Пододвинул генератор так, чтобы выхлоп приходился как раз в эту трубу, но не плотно - 1-2 мм зазора оставил между глушителем и этой трубой.
    Проверил: практически все выхлопные газы успешно вылетают наружу через трубу. Может, что и остается внутри сарайчика, то это никак не заметно и, думаю, нестрашно, т. к. сарайчик нежилой.
    Конечно, доп. приток воздуха для нормальной работы и охлаждения тоже обеспечил.
    Сарайчик утепленный, с подогревом для лучшего запуска в морозы.
     
  15. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    715

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    715
    Беда в том, что у этих aIpower/fubag нет торчащего патрубка на глушителе - там просто защитная сеточка.
    Это генераторы-девочки, а у большинства остальных - мальчики
    Угарный газ не имеет запаха, поэтому увидеть его наличие можно только по последствиям. В теме газовых котлов рекомендовали использовать клетку с канарейкой.