1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9

Отвод выхлопных газов от генератора

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.

Метки:
  1. Simply Man
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    264

    Simply Man

    В активной стройке

    Simply Man

    В активной стройке

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Пермь
    Перед ним не видно что.
     
  2. Simply Man
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    264

    Simply Man

    В активной стройке

    Simply Man

    В активной стройке

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Пермь
    Посмотрел картинки SKAT УГБ-10000E, он у вас очень нехорошо стоит - забор воздуха для охлаждения в задней части, у стены. Соответственно без принудительной подачи свежего воздуха в эту область генератор будет работать в теплой подушке собственного нагретого воздуха. + как я понял глушитель у него вверху прямо под решеткой, так что не мудрено что она греется.
     
  3. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    там расстояние до стены 30 см.
     
  4. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    да, глушитель под решеткой. вот я недавно переделал выхлоп. увел прямо в сторону. а раньше было вверх и в сторону.
     
  5. Simply Man
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    264

    Simply Man

    В активной стройке

    Simply Man

    В активной стройке

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Пермь
    ИМХО надо еще приточку делать - текущее отверстие очень маленькое. Комната закрывается при работе гены?
     
  6. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    у меня сейчас после генератора стоит автомат С32 4Р, а на вводе в ВРУ, УЗО 25А 100mA.
    раньше стояло УЗО 63А 100mA, в котором выгорел один полюс. (после включения трех и однофазных нагрузок.
     
  7. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    вот я думал по поводу принудительной приточки.
    комната закрывается.
     
  8. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    Но вот тут снова вопрос. вентилятор однофазный в помещении где гена стоит.
    и как мне его включать, если гену нельзя грузить одно и трёх фазными нагрузками одновременно.
     
  9. Simply Man
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    264

    Simply Man

    В активной стройке

    Simply Man

    В активной стройке

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Пермь
    Как вариант в таком случае сделать еще одну дырку, и снимите с дефлектора регулировочный диск - пусть будет поток воздуха напрямую к генератору, а не разбиваемый вдоль стены.
     
  10. Simply Man
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    264

    Simply Man

    В активной стройке

    Simply Man

    В активной стройке

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Пермь
    Хоть убей не могу понять почему нельзя и чем это грозит, кроме небольшого перекоса фаз (на величину мощности вентилятора). Если вентилятор воткнуть прямо в розетку гены. ИМХО не из-за этого выгорел УЗО.
     
  11. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Все можно, главное чтобы нагрузка на каждую фазу была примерно равномерная, а вентилятор гена даже не заметит.
     
  12. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    да, я это так же сделаю. а может поставить принудительный приток?
     
  13. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    в розетку гены нужно вставить вилку для однофазных потребителей
     
  14. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    а как эту нагрузку сделать примерно одинаковой, если все потребители включаются и отключаются в разное время. например сплит включается и выключается, он же не постоянно работает.
     
  15. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Я не вижу, что сплит 3х фазная, возможно Вы что-то перепутали и я попросил Вас ранее написать модель системы, чтобы удостовериться в ее 3х фазности. :)