1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9

Отвод выхлопных газов от генератора

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.

Метки:
  1. Андрей Вьюгов
    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    135

    Андрей Вьюгов

    Живу здесь

    Андрей Вьюгов

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Астана
    Тоже не понял зачем в воде
     
  2. Харьковский
    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    64

    Харьковский

    Живу здесь

    Харьковский

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    64
    Наверное была мысль использовать как абсорбер...
     
  3. Андрей Вьюгов
    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    135

    Андрей Вьюгов

    Живу здесь

    Андрей Вьюгов

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.14
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Астана
    А смысл? :faq:
     
  4. kmironov
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    13

    kmironov

    Живу здесь

    kmironov

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    13
    Добрый день! Купил новый генератор вместо сгоревшего, он на колесах, что очень удобно при транспортировке и обслуживании, но из-за этого выхлопная труба на 5 см выше, чем торчит из стены вытяжная труба в пристройке, где он стоит. Можно было, конечно, отвинтить колеса, потом каждый раз привинчивать, если надо выкатить из пристройки, и подложить бруски нужной высоты, но я согнул вот такую трубу из гофры (см. фото). Конец, который выше, одевается на трубу генератора, который ниже - на вытяжную трубу, перепад высоты - 5 см, длина - 20 см. Будут ли при таком изгибе выхлопные газы выходить на улицу, или будут оставаться в верхней части гофры (т к они горячие и легче вохдуха) и выходить через щель между гофрой и генератором? И, кстати, хорошая ли идея - проложить стыки гофры с выхлопной и вытяжной трубами стекловолокном и керамогерметиком (который прокладывают под заплатками на автомобильных глушителях), чтоб герметизировать соединения, насколько возможно?
     

    Вложения:

    • Файл_000.jpeg
  5. Gen_Master
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    72

    Gen_Master

    Живу здесь

    Gen_Master

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Далеко
    Изгиб не страшен, забейте)
    Если есть щели, то конечно надо сделать герметизацию любым подручным термостойким материалом (делал асбестовым шнурком или полотном).
     
  6. ArtEmon555
    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    11

    ArtEmon555

    Участник

    ArtEmon555

    Участник

    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    11
    Ну да асбестом отлично! У меня небыло и я купил бандаж для ремонта глушителей-все отлично!
     
  7. Макс2509
    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    367

    Макс2509

    Живу здесь

    Макс2509

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    367
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Вывел выхлоп на улицу. Нужна помощь знатоков, чтобы понять всё так или нет.
    Генератор на 8 кВт. На его глушитель надет металлорукав для выхлопных газов d50. Рукав переходит в выхлопную трубу 50N1M. Труба обмотана карбоновой термолентой для колектора 3-4 слоя и выведена наружу через стену. Торчит на 40см. Чуть позже обмотанную трубу вставлю в гильзу d100.
    Собственно, вопроса два:
    -металлорукав для выхлопных газов эти газы через свою гофру пропускает? Нужна ли дополнительная обмотка, изоляция.
    - между основной стеной и облицовкой есть пенопласт. Нужно ли к выхлопной трубе в обмотке и в гильзе что-нибудь добавить для защиты пенопласта?
     

    Вложения:

    • P_20170517_161820_DF.jpg
    • P_20170517_161535_DF.jpg
    • P_20170517_161615_DF.jpg
    • P_20170517_161859_DF.jpg
    • P_20170517_161951_DF.jpg
  8. Gen_Master
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    72

    Gen_Master

    Живу здесь

    Gen_Master

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Далеко
    1 вопрос. Металлорукав не пропускает.
    2 вопрос. Поставите гильзу и будет все нормально.
     
  9. Любитель67
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    3.272

    Любитель67

    Живу здесь

    Любитель67

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    3.272
    Приветствую! Сегодня чисто случайно, проходя мимо выхлопного рукава на улице, заглянул в отверстие. И с удивлением обнаружил отсутствие сеточки. ЕЕ еще пламя гасителем называют. А была. Я даже фонарем посветил во внутрь- нет ее там. Гена работал всего два раза. Первый- после установки рукава. Второй- месяца два тому.
    Вопрос. Могла ли она сама вылететь от выхлопных газов? И насколько критично работа без нее!
    Заранее:hello:
     
  10. serpius
    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    52

    serpius

    Живу здесь

    serpius

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    52
    могла и вылететь, наличие или отсутствие сеточки на выходе глушителя на работу никак не влияет, я их сразу выковыривал чтоб сопротивления выхлопу не оказывали.
     
  11. Любитель67
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    3.272

    Любитель67

    Живу здесь

    Любитель67

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    3.272
    Но с другой стороны туда могут зализать всякие гады:aga:
     
  12. Макс2509
    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    367

    Макс2509

    Живу здесь

    Макс2509

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    367
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Что нибудь точно залижут! :)
     
  13. Dodge45
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    198

    Dodge45

    Кручу баранку **** л.

    Dodge45

    Кручу баранку **** л.

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Москва
    Сетка это пламягаситель на выхлопе. Если есть труба, то она не нужна.
    Залезть туда вряд ли - запашище ...
     
  14. Любитель67
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    3.272

    Любитель67

    Живу здесь

    Любитель67

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    3.272
    А если гофро рукав с наконечником?
     
  15. ArtEmon555
    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    11

    ArtEmon555

    Участник

    ArtEmon555

    Участник

    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    11
    Я считаю, что можно и без гильзы, просто пространство заполнить (Роквул ФайрБаттс) или аналог!
    Он держит 1000 градусов. А со стороны фасада дома просто декоративный фланец и этого будет достаточно!