1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11

ТТК Таймень 10д - 4

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.128
    Благодарности:
    13.456

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.128
    Благодарности:
    13.456
    Адрес:
    Мытищи
    Холод и голод всех делают сговорчивее!)
     
  2. Alexmosh65
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    217

    Alexmosh65

    Живу здесь

    Alexmosh65

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Котельнич
    Моя с детства поручена печь топить, но тут коса на камень! Буду свой кчм топить, а к твоему не подойдут! Ладно, увидит все преимущества, отойдет!
     
  3. Alexmosh65
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    217

    Alexmosh65

    Живу здесь

    Alexmosh65

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Котельнич
    Это не мой случай!
     
  4. ispytatel_P
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    599

    ispytatel_P

    Живу здесь

    ispytatel_P

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    599
    Хочу услышать ваши рекомендации.

    Ситуация такая, в том сезоне повторялась несколько раз.
    После того как выключается свет, котел начинает поднимать температуру, и может догнать ее до 120 градусов легко. И это понятно, подачи воды нет.
    Но после того как включается электричество, котел не может уже перейти в нормальный режим работы. Получается поровая пробка на подаче. И насос ее продавить не может. Приходиться спускать пар с самого котла, но и после этого циркуляция не возобновляется. Приходится еще стравливать воздух с первой батареи которая идет от котла.
    Вопрос можно ли как то переделать систему, что бы после возобновления подачи электричества, котел сам приходил в норму.
    Сама система самая элементарная, подача-обратка, насос.
    Генератор это понятно, но он может не решить этот вопрос.
     
  5. Alexmosh65
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    217

    Alexmosh65

    Живу здесь

    Alexmosh65

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Котельнич
    Система наверно закрытая? :faq: или расширитель подключен в обратку,. Нормально работающая СО это открытая двух трубная-на Ваш случай. Я использую старый водонагеватель на сто литров. С вентеля холодной воды к обратке, с горячей воды на подачу в самой верхней точке трубы и ещё вверил трубку для спуска воздуха. 22 года полёт нормальный! :super::pioner::hndshk::hello:
     
    Последнее редактирование: 25.08.18
  6. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.128
    Благодарности:
    13.456

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.128
    Благодарности:
    13.456
    Адрес:
    Мытищи
    ГБ где стоит? Почему воздушник не отраьатывает?
     
  7. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    @ispytatel_P, проверьте предохранительный клапан на котле, они часто залипают, если их хотя бы раз в год не "тренировать" поворотом крышки...
     

    Вложения:

    • P9020610.JPG
  8. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    Постоянную циркуляцию обязательно надо обеспечить на котле, это всего два варианта или возможность работы на ЕЦ хотя бы в аварийном режиме, либо предусмотреть резервное питание с помощью АКБ с чистым синусом :um:
    Шутить с закипанием ТТ котла крайне опасно...!
    Вроде всем рекомендую при покупки котла продублировать предохранительный клапан еще одним с группой безопасности дальше по ходу теплоносителя, безопасность лишней не бывает..!
    На группе безопасности всегда есть автоматический воздухоотводчик, он сбрасывает пар даже если не сработал предохранительный...
     
  9. ispytatel_P
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    599

    ispytatel_P

    Живу здесь

    ispytatel_P

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    599
    Да забыл упомянуть, Система открыта. Бак расширительный стоит на обратке.
    С бочком ситуация у меня не однозначная. Котел стоит ниже уровня батарей в доме, примерно на метр.
    По этой причине не получается поставить расширительный бак, так как его уровень ниже, тупо будет выливаться с него. Если поставить бак выше уровня, то есть вероятность что он будет замерзать, так как будет стоять на не отапливаем чердаке. Вот и пришлось поставить бак в доме.

    Что касается клапана безопасности. У меня когда в первый раз закипел котел, клапан на это не как не отреагировал. Стал я думать почему. Пришел к такому выводу, этот аварийный кран не будет срабатывать ни когда при условии, что стоит открытая систем. Все давление будет уходить в подачу, что и происходит у меня. Клапан сработает только при условии что закрыть в наглую кран подачи, ну или каким то чудом забьется труба подачи.
    Короче группа безопасности будет работать только на закрытых системах.
     
  10. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    @ispytatel_P, если система открытая на выходе из котла установите автоматический воздушник хотя бы
     
  11. ispytatel_P
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    599

    ispytatel_P

    Живу здесь

    ispytatel_P

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    599
    а на сколько он надежный этот воздушник. ?
     
  12. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.128
    Благодарности:
    13.456

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.128
    Благодарности:
    13.456
    Адрес:
    Мытищи
    Как и аварийный клапан. Любая техника имеет вероятность отказа. Но лучше с ним чем без него.
     
  13. Alexmosh65
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    217

    Alexmosh65

    Живу здесь

    Alexmosh65

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Котельнич
    У меня стоит на чердаке! Крепление заводское...смотри выше мой клиент! Он не когда не перемерзнет так как у него ещё есть тен заводской, я его как на аварийные случай записал через пониженное напряжение и температуру выставил +10 градусов! :um::super::pioner:
     
  14. Talgat53
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.133
    Благодарности:
    277

    Talgat53

    Живу здесь

    Talgat53

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.133
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    У меня РБ на чердаке, утеплен ЭППС 5 см и минватой 5 см. Подключен к самой высокой точке СО (открытая однотрубка) металлопластиковой трубой на 16 мм. Можно диаметр трубки увеличить для лучшей конвекции теплоносителя в РБ.
     
  15. Pavelrf27
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    241

    Pavelrf27

    Живу здесь

    Pavelrf27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    241
    Всем привет. Небольшой отчёт.
    Приобрёл таймень 6 ранее уже писал P80621-131309.jpg сначала хотел подключить к существующей системе отопления которая была собрана из 25 ппр, но в тоже время понимал что тогда пришлось бы покупать бесперебойник для работы насоса в случае отключения Эл энергии. Полазив по интернету и магазинам цены на песперебойник с аккумулятором вышел бы где-то в 25 тысяч, было решено поменять всю систему на метал дабы работало все на естественной циркуляции вышло правда чуть дороже чем безперебойник, зато ушёл от энергозависимости.
    Так же был подключён БКН на 120 литров..правда немного намудрив или накосячив в обвязки пришлось подключить его так P80826-191326.jpg
    Зато теперь можно топить котёл летом для нагрева БКН.
    Нагревается бойлер минут за 50 с +4 до +60гр
    Пробовал топить и дровами и опилками. Пока все нравится, полный тест будет зимой.
     
Статус темы:
Закрыта.