1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Пеллетный котёл Валдай - 4

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.147
    Благодарности:
    12.988

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.147
    Благодарности:
    12.988
    Адрес:
    МО
    Это так, но не совсем. Ибо иногда нужно для хорошего сгорания один коэффициент ("обороты вента) соотнощения топлива к воздуху, но подавать при этом пеллеты реже или чаще. И получается нужно подбирать оба параметра. Хотя, согласен, нужно с начала выжать всё возможное из "оборотов вента" и реальной массы. Плюс мы не знаем реальную теплотворность пеллет. А БУ рассчитывает мощность теоретически из массы. Значит "врать" будет так или иначе, если точно не попали в настройки. Это примерная инфа, так же как скорость и расстояние на одометре. Стоит сменить резину и всё.
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.413
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.413
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    И "реже", и "чаще" - так же приведут к неправильным показаниям мощности. В случае, если контроллер не рассчитывает время подачи сам. А если рассчитывает сам контроллер, то не совсем понятно, как эти изменения меняют К-избытка воздуха...
     
    Последнее редактирование: 03.01.18
  3. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.147
    Благодарности:
    12.988

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.147
    Благодарности:
    12.988
    Адрес:
    МО
    Рассчитывает сам. Но исходя из вводных данных.
     
  4. trashere
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    96

    trashere

    Живу здесь

    trashere

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Как понять когда воздуха избыток?
    Пламя должно быть светло-соломенное, а длина пламени?

    И всё-таки по поводу частоты подачи - добиться, чтобы на следующую подачу пеллеты почти затухали (что по идее означает, что они полностью прогорели)?
     
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.413
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.413
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    Тогда это, изменение периода подачи, не должно влиять на К-избытка воздуха.
     
  6. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.147
    Благодарности:
    12.988

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.147
    Благодарности:
    12.988
    Адрес:
    МО
    Цвет связан и с формой факела. Поймаете одно, второе само подтянется.
    Нет. Это уже слишком. Но форму пеллеты должны в идеале потерять.
     
  7. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.147
    Благодарности:
    12.988

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.147
    Благодарности:
    12.988
    Адрес:
    МО
    У меня в этом году своеобразные долгоиграющие пеллеты. Требуют малого воздуха, и малой подачи.
     
  8. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.188

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.188
    Адрес:
    Калининград
    В моем котле, если не знаете, накрылся контроллер. И я сейчас гоняю котел на примитивной автоматике, включающей в себя пару таймеров и пару термостатов. Котел работает на большой /малой мощности, воздух подгоняется под них. И, честно сказать, мне такая примитивная автоматика нравится своей гибкостью даже больше штатной. :)
    Как хочу, так и меняю параметры, в любых пределах, причем в прямом соотношении, а не в обратном, как в автоматике ОМ. В ОМ хочешь уменьшить мощность, завышай вес пеллет или значение теплотворности. Многих это сбивает с толку.
     
  9. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.147
    Благодарности:
    12.988

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.147
    Благодарности:
    12.988
    Адрес:
    МО
    Это да. Но мы с вами почти проффи, вы уж точно. Понимаем чего хотим, как должно быть, и как достичь результата. А алгоритм у ОМкого БУ во многом заточен под неискушённого пользователя. Поставил вес, диапазон мощностей, нужную То, нажал пуск и всё-) Гореть точно будет-)
     
  10. motozeb
    Регистрация:
    10.07.10
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    535

    motozeb

    Живу здесь

    motozeb

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.10
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Калининград
    Ну что... Прошли сутки. Эксперименты продолжаются. Продувка каждые 1.5 часа по 20сек. Котел в модуляции, тошнит на малых мощностях. Имеем вот это:
    IMG_20180104_172258_HDR.jpg
    IMG_20180104_172345.jpg
    IMG_20180104_172339.jpg
    Надо подключать пневмоочистку...
     
  11. Николай__
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    1.733

    Николай__

    Живу здесь

    Николай__

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Курганская область
    Завидую Вашей мощности... :)
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  12. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.147
    Благодарности:
    12.988

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.147
    Благодарности:
    12.988
    Адрес:
    МО
    "Это просто какойто позор"-)
    Похоже, да. Без полноценной пневмы никак-(. Как у меня в этом году.
     
  13. Николай__
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    1.733

    Николай__

    Живу здесь

    Николай__

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Курганская область
    А пневмоочистка справляется?
     
  14. motozeb
    Регистрация:
    10.07.10
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    535

    motozeb

    Живу здесь

    motozeb

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.10
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Калининград
    Да, не плохо так у Вас- 7кг/час.

    @Павел К., Позор не то слово.

    Стали образовываться очень твердые отложения на колоснике, ближе к отверстиям пневмоочистки.
    IMG_20180104_172552.jpg
     
  15. motozeb
    Регистрация:
    10.07.10
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    535

    motozeb

    Живу здесь

    motozeb

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.10
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Калининград
    Ни разу не подключал. Думаю справится, главное давление подобрать
     
Статус темы:
Закрыта.