1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Распределительный щиток в каркасный дом в полтора этажа

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Gri1977, 14.11.17.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Система заземления какая будет? TN или TT? От этого зависит необходимое количество УЗО в схеме.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Изменений к лучшему не выявлено. Предложений 0

    узо 00.jpg ...:no:
     
  3. Slavyan92
    Регистрация:
    29.12.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Slavyan92

    Участник

    Slavyan92

    Участник

    Регистрация:
    29.12.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Система заземления TT будет
     
  4. Slavyan92
    Регистрация:
    29.12.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Slavyan92

    Участник

    Slavyan92

    Участник

    Регистрация:
    29.12.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    А что не так, вы хоть скажите, негативеть и я могу)
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит:
    1. Первое (общее) УЗО должно быть до первого металлического щита в доме. Или делать щит с двойной изоляцией.
    2. Групповые УЗО или дифавтоматы нужны на все без исключения выходные группы.

    Заодно замечу, что на Вашей схеме не указаны дифференциальные номиналы защиты.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я вам уже разок отвечал. Ну давайте ещё...
    УЗО не бывают С25, они бывают 25А 30мА 2Р тип А (25/А30/2) к примеру.
    Применение дифавтомата в этих случаях бессмысленно.
    Все потребители должны быть под дифзащитой не менее 30мА.
    7кВт электроплиты как правило двухфазные.


    расчет.JPG
     
  7. Slavyan92
    Регистрация:
    29.12.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Slavyan92

    Участник

    Slavyan92

    Участник

    Регистрация:
    29.12.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Можно я чуть по спрашиваю у вас:
    1. У меня расположение ВШУ на столбе в пластиковом исполнении, в дом буду заводить проводом авббшв 4х16, делать контур заземления и заводить в щиток который находиться дома тоже в пластиковом исполнении.
    2. Т. е. вы имеете ввиду нельзя сразу с линии брать автомат, только через ДИФ или УЗО?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо!
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, годится. Проблемы замыкания фазы до УЗО на корпус щита в таком варианте нет. Второе замечание, про УЗО на все выходы, остаётся.

    Какое устройство в ВШУ должно будет сработать при замыкании фазы на броню кабеля?
     
  10. Slavyan92
    Регистрация:
    29.12.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Slavyan92

    Участник

    Slavyan92

    Участник

    Регистрация:
    29.12.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Какое устройство в ВШУ должно будет сработать при замыкании фазы на броню кабеля?[/QUOTE]
    Броню кабеля я не собираюсь землить, с обоих сторон в изоляцию при выходе или не годиться?
     
  11. Slavyan92
    Регистрация:
    29.12.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Slavyan92

    Участник

    Slavyan92

    Участник

    Регистрация:
    29.12.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Внес исправления по УЗО, спасибо за опыт)
     

    Вложения:

    • Снимок1.JPG
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, броня не будет выполнять половину функций. От прокола изоляции стеклом или острым камнем защитит довольно надёжно, но при неудачном копании будет очень не здорово копающему. Нормы требуют заземлять оболочки, а само понятие "заземление" в электрике подразумевает мгновенное автоматическое отключение при замыкании фазы на заземлённое; заземление без гарантии отключения запрещено.
     
  13. Slavyan92
    Регистрация:
    29.12.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Slavyan92

    Участник

    Slavyan92

    Участник

    Регистрация:
    29.12.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
     

    Вложения:

    • Снимок2.JPG
  14. Slavyan92
    Регистрация:
    29.12.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Slavyan92

    Участник

    Slavyan92

    Участник

    Регистрация:
    29.12.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    А вот возник вопрос - ну заземлю я его тоже в свой контур, а в ВШУ конец куда девать? разве можно землить с одной стороны?
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    И какой аппарат защиты при этом обеспечит мгновенное отключение при замыкании фазы? Без отключения при замыкании получите фазу на всех без исключения заземлённых предметах в доме.