1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5

Неполадки в работе кондиционера. Ремонт

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.

  1. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    Ну сами посудите, обмерзание жидкостного трубопровода говорит о том что процесс испарения уже заканчивается в самом трубопроводе, а фазовый переход агрегатного состояния должен заканчиваться в середине испарителя, плюс температура воздуха из испарителя 12 градусов а должен быть в районе 15-17. Все эти признаки говорят о том что из внешнего блока через капилярку дросселируется недостаточный объем хладогента. И у меня сейчас влажность 90-100% и никакого обмерзания не наблюдается
    И причин для этого может быть масса: от нехватки хладогента в системе до влаги в системе и зависания 4х ходового клапана и обмерзании капилярки и пр. пр. пр.
    Вся диагностика на текущий момент сводится к допущениям от самого базового - недостаточное кол-во хладогента, принимая во внимание то, что это БУ с сохранением хладогента (ни разу не видел что бы монтажники это хотя бы раз сделали корректно всегда одно и то же - упускают достаточно большое кол-во халдогента в атмосферу), состояние кранов тоже говорит о возможных утечках.
    В данный момент Вам необходимо быть уверенным что объем хладогента в системе плюс минус соответствует указанному на шилде, в противном случае все остальные факторы диагностики могут быть просто производными от этого.
    Вы же не ремонтируете и не настраиваете систему гидравлики без масла в системе.
    Современный кондиционер это сложная аппаратно программная система управления гидравликой да еще и завязаннная на физические свойства и агрегатные состояния рабочего тела.
     
  2. And1900
    Регистрация:
    30.10.22
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    And1900

    Участник

    And1900

    Участник

    Регистрация:
    30.10.22
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Спасибо, понятно.
     
  3. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.449
    Благодарности:
    12.872

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.449
    Благодарности:
    12.872
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Давленье надо на всасе наружника мерить. Могет и дозаправить...
     
  4. Mail1985
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Mail1985

    Участник

    Mail1985

    Участник

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    Добрый день!
    Вышла из строя сплит система ballu lagoon 07, не реагирует на включение.
    Есть подозрение, что после скачка напряжения. Мастера с авито загинают такие цены, что решил поковыряться сам. Ремонт платы от 5т.р., новая от 8т.р. На али плата стоит 4т.р., Плата управления внутренним блоком 17122000020810. Но я не уверен на 100% что это она.
    Разобрал, напряжение есть. Снял плату, предохранитель целый.
    Сегодня хочу найти какой-нибудь сервис где могут протестировать реле, т. к. провод питания идет сразу не него SLI-S-112DMK.
    Подскажите куда еще можно копать кроме платы и какой процент того что это плата?
    Просто если это плата 100%, я просто ее заказываю и все.
     
  5. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    На плате всегда есть не только номер, но и ревизия исполения сборки, если не уверены пишите продавцу пусть подтвердит маркировку.

    Напряжение где ? на предохранителе? Вы с диагностикой электроники имели дело? Если нет, то Вам предварительно необходимо принять осознанное решение о том, что данный кондей на выброс и смело приниматься за ремонт платы.
    Ели Вы не знакомы с элементной базой и схемотехникой весь процесс будет напоминать метод научного тыка палкой в черный ящик. Решение за Вами.
    Если Вы уверены что это плата то крупно-блочный ремонт это максимум что можно посоветовать, но есть же еще и плата управления во внутреннем блоке - с ним как поступите?
    Не зря-же спецы просят определенные суммы за диагностику и ремонт - это результат многолетнего обучения, практического опыта и изучения предмета - это как правило колоссальные временные затраты.
    Это как попросить Вас произвести профессиональные. мероприятия по Вашему профилю бесплатно с формулировкой "Вам что жалко?"
     
  6. rvostr
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    521

    rvostr

    Живу здесь

    rvostr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Крым
    Ваше горе понятно. Но если не хотите обращаться в официалам, в их же сервис, то почему думаете, что на данном форуме волшебники.
    Куда и что копать - техподдержка компании РусКлимат. Но никак не Авито или различные форумы.
    В некоторых случаях ремонт затратнее установки следующего дешевого.
    Можно попробовать через гарантию, если таковая имеется. И если в схематике гавнобалю нет никаких защит от токовых скачков, то это проблемы производителя или держателя бренда. Эти условия обязательны по требованиям безопасности. Может что единственное есть у нас в сертификации. Но это не точно.
    Покупать надо правильные кондиционеры. А так то и не важно балю это или сотня др. оем брендов.
     
  7. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Это любимая забава РУССКОГО человека. Без неё, у нас, было бы меньше учОных...
     
  8. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    Блин, посмотрел я сколько он стоит прямо сейчас - 23-25 руб... Не тратьте время и деньги, ремонт Вам встанет более 50% стоимости нового, а это тупо экономика владения объектом и эксплутационных затрат.
    При превышении стоимости ремонта 30% от стоимости объекта ремонт нецелесообразен, кроме случаев когда аналог не доступен или данный объект является семейной реликвией.
     
  9. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    Ну да, это принципиальный вопрос. :aga:
     
  10. Mail1985
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Mail1985

    Участник

    Mail1985

    Участник

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    На плате все указано, писать продавцу это лишнее. У нас эти платы стоят х1,5-2
    Напряжение есть к плате, в данном случае к реле, дальше хз.
    Речь и идет о плате внутреннего блока, я вроде сразу это и написал если не читать между строк.
    Обычно я все так и чиню методом тыка, пока все работает)
    Дефектовку платы я тут не требую, вопрос может там что-то еще навернуться кроме платы, что еще проверить?
    На счет спецов, свечку не держал где там спецы где нет, да и чинить мне ее не надо за такие деньги.
     
  11. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    Ну тогда "сама, сама..."
     
  12. rvostr
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    521

    rvostr

    Живу здесь

    rvostr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Крым
    Давайте будем образованными. Не "тыкать палкой", а метод "научного тыка".
     
  13. Mail1985
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Mail1985

    Участник

    Mail1985

    Участник

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    Он и так почти новый, 3-4 года, неделю в год работает. Сейчас он 25р, но если плата 5р, зачем мне сплит весь менять.
     
  14. rvostr
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    521

    rvostr

    Живу здесь

    rvostr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Крым
    Релюха при включении или при переключении режимов должна щелкать. На некоторых сплитах даже при работе эти звуки слышимы. Может действительно с нее и начать. Или достать плату самостоятельно и в сервис. При приговоре тогда заменить.
     
  15. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    @Mail1985, Ну дайте уже фото платы покрупнее по четче. Может шимка вылетела всего то, пару резюков за собой утянув...
    Вообще в грозу, иметь нужно привычку отключать основной рубильник в дом.