1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5

Неполадки в работе кондиционера. Ремонт

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.

  1. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    Если он запускается с нормальной скоростью, не слышно посторонних звуков, автомат не вырубается, дыма не видно то какая же это проблема? Проблема скорей всего в нехватке хладогента - температурный режим не соблюдается вот он и останавливается по датчику теипературы конденсатора или испарителя и скорей всего компрессор тоже останавливается.
    Аппарат старт/стоп и хладогент R22?
    Кондей по ошибке останавливается? Температуры трубопроводов меряли?
     
    Последнее редактирование: 16.07.24
  2. Mail1985
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Mail1985

    Участник

    Mail1985

    Участник

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    Я то думал спецы тут сидят)
    Не считаю, что я его починил самостоятельно, а вот сэкономил 5-10т.р. точно. Добросовестного мастера не так легко найти, а так содрали бы и типа что-то сделали.
    Кстати он сказал, что к нему такие спецы толпами ходят чинить платы, накидывают свой% за снять/одеть/выезд и прочее. За тысячу чинят, пять накидывают!
     
  3. Любитель67
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    3.299

    Любитель67

    Живу здесь

    Любитель67

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    3.299
    Приветствую всех. Кондиционер Generel ASH7USBCW. Сегодня на одном из двух внутренних блоков обнаружил небольшое скопление воды на нижней планке жалюзи. И в лицо пролетает мелкий бриз. На втором блоке такого нет. Это плохо, смертельно:)], или не очень?
    Заранее:hello:
     
  4. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    Ну уж точно не волшебники и эестрасенсы.
    Ремонт электроники требует физического тактильного контакта с объектом, дистанционно такие вещи не прокатывают - слишком много факторов влияющих на диагностику.
    Вам бы спасибо сказать что к Вам отнеслись конструктивно, а не стали советовать напропалую всякую хрень как "такие специалисты", а Вы хамить наровите.
    Стандартная практика при условии гарантированно качественного ремонта/диагностики, а Вы считаете что за время демонтажа/монтажа /отвезти /привезти платить не стоит?
     
  5. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    Посмотрите не формируется ли шуба на внутреннем теплообменнике. Если шуба образуется это первый признак недостаточного кол-ва хладогента. Не смертельно :)]
     
  6. Любитель67
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    3.299

    Любитель67

    Живу здесь

    Любитель67

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    3.299
    Визуально не видно. Но... Может быть это из за того, что наружный блок густовато зарос виноградом? Не прям в облипку, но все таки.
     
    Последнее редактирование: 16.07.24
  7. rvostr
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    521

    rvostr

    Живу здесь

    rvostr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Крым
    Бриз - это легкий поток воздуха, а у вас аэрация.
    Небольшое скопление воды - это скопление конденсата, кол - во которого зависит от установок и фактической темп-ры в помещении. Эффект точки росы. Другим чудесным образом "небольшое скопление воды" на нижней планке жалюзи (блин, а есть верхняя?) не возникнет. И вряд ли мироточит. Дан эффект вполне штатный, но в определенные моменты и с небольшим кол-вом конденсата. Если много, то смотри пункт 1 (Cronex).
    Если заиндевелости на испарителе нет, то установите темп-ру 24, 16 это не правильно.
     
  8. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    К конденсату отношения не имеет, но лучше освободить внешний блок от зарослей для обеспечения штатного потока воздуха внешнего блока.
    И да, действительно, при большой влажности и установках кондея на максимум капли конденсата с испарителя может банально срывать большим потоком воздуха и выносить на жалюзи.
    Есть еще момент - недостаточный проход канала слива конденсата с внутренного блока и скопившийся конденсат подхватывается воздушным потоком. Обычно происходит не при включении, а попозже.
     
  9. rvostr
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    521

    rvostr

    Живу здесь

    rvostr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Крым
    Вот уж действительно. Такая же аэрация воздуха может происходить, когда плохой слив с лотка и конденсат задерживается в нем. Как на том "Ballu, который не сушит воздух". Хочешь как лучше, а получается как всегда - включаешь на осушение, а круговорот влаги в пространстве.
    Может быть частично забита сливная трубка, или лоток с немного отрицательным уклоном. Ну такое всё, движением рук поправимое.
     
  10. СергейШ97
    Регистрация:
    17.07.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    СергейШ97

    Новичок

    СергейШ97

    Новичок

    Регистрация:
    17.07.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Всем доброго времени суток! Возникла проблема, переехали в квартиру, где в одной из комнат установлен кондиционер Rapid RAM-07HJ/N1. Не холодит, замерил температуру электронным термометром - +18,3 - +18,6 градусов на выходе при установке на +16. Во время замеров на улице было +32 градуса, в помещении +30. Фильтры на блоке чистые, теплообменник визуально тоже, до внешнего блока еще не добрался, не смотрел. В чем может быть проблема? Модель просто не вывозит жару? Или возможна утечка хладагента? Если возможна частичная утечка хладагента, можно ли это определить как-то кроме как по масляным пятнам или по давлению на манометре?
     
  11. Любитель67
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    3.299

    Любитель67

    Живу здесь

    Любитель67

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    3.299
    Кондей не на максимуме, но близко к нему. Я не сторонник такой температуры, но... т. к. часто откл. свет, приходится нахолаживать помещения, что бы потом без света, дольше была прохлада. Но на втором кондее с такой же температурой ничего не образовывается. Трубку слива проверял. Стекает хорошим напором. :hello:
     
  12. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    Вопросы: система старт /стоп?
    Компрессор и вентилятор внешнего блока запускаются?
    Трубопроводы вообще не подают признаки охлаждения (конденсат, изморозь)?
    Температуру где меряли ? На выходе потока воздуха из внутреннего блока? Там должно быть 15-17 град

    Мерять температуру необходимо на трудопроводах сразу до и сразу после внутреннего блока - в нем происходит основной процесс испарения хладогента, перепад температур между трубопроводами должен быть в пределах 3-4 ну максимум 5 град. (идеал для R410A 12 град на тонкой и 15 град на толстой) при отсутствии изморози на испарителе и трубопроводах.

    Если есть признаки работоспособности внешнего блока (компрессор, вентилятор) только заправка по весам даст следующий шаг. Либо просто заработает.

    Определить наличие хладогента можно только манометром (и то только парциальное давление которое зависиит от внешней температуры) ну или приоткрыть порт на внешнем блоке и пшикнуть, кол-во хладогента определить никак невозможно кроме как эвакуацией всего хладогента и его взвешиванием.

    По Вашему описанию симптомов у Вас недостаточное кол-во хладогента, заправка по весам даст все ответы.
     
  13. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    Ну так там же другое состояние термодинамической системы.
    Температуры трубопроводов сравните перед внутренним блоком на первом и втором этажах.
    Мерять отдельно тонкие и толстые, Вы сами сразу увидите разницу.
     
  14. СергейШ97
    Регистрация:
    17.07.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    СергейШ97

    Новичок

    СергейШ97

    Новичок

    Регистрация:
    17.07.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    По Вашему описанию симптомов у Вас недостаточное кол-во хладогента, заправка по весам даст все ответы.[/QUOTE]
     
  15. СергейШ97
    Регистрация:
    17.07.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    СергейШ97

    Новичок

    СергейШ97

    Новичок

    Регистрация:
    17.07.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    По Вашему описанию симптомов у Вас недостаточное кол-во хладогента, заправка по весам даст все ответы.[/QUOTE]
    Спасибо Вам большое за ответ, после работы еще раз просмотрю все, в т. ч. внешний блок, отпишусь тогда