1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5

Неполадки в работе кондиционера. Ремонт

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.

  1. Kekaseka
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2

    Kekaseka

    Живу здесь

    Kekaseka

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2
    Спасибо вам за помощь, Человечище!) Надеюсь я больше сюда не вернусь, в хорошем смысле. Всего вам доброго! :)
     
  2. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    Возможно, но при этом два варианта либо обмерзает толстая газовая труба, а я этого не увидел либо система вообще работает по мокрому циклу что чревато работой компрессора по жидкарю и его гидроудару.
     
  3. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    Да на здоровье :)], просто в свое время на этом форуме мне тоже крепко помогли.
     
  4. Kekaseka
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2

    Kekaseka

    Живу здесь

    Kekaseka

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2
    Тогда случилась магия, иначе не знаю как это объяснить. Либо мне это аукнется через недельку, две
     
  5. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    Ну Вы же стравили какое то кол-во хладогента, так что может вообще все в порядке по объему для данной длины трассы.
     
  6. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    Да еще забыл: для инверторов все измерения параметров штатной работы производятся на максимальной мощности т. е. в режиме турбо после выхода на режим, обычно -5-15 минут происходит устаканивание термодинамического цикла.
     
  7. Kekaseka
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2

    Kekaseka

    Живу здесь

    Kekaseka

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2
    Так тоже проверял, льда не было, тьфу тьфу. Спасибо)
     
  8. Kekaseka
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2

    Kekaseka

    Живу здесь

    Kekaseka

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2
    Также пропал постоянный треск. Да, я думал на перепад температур, но скорее всего это лёд/иней во внутреннем блоке постоянно лопался. Даже не знаю, стоит ли говорить мастеру что я сам там чето сделал или нет
     
  9. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    Скорей всего это гидровибрация по трубопроводу от срабатывания предохранительного перепускного клапана на компрессоре, такое бывает при избытке или недостатке хладогента -он срабатывает от высокого давления на нагнетании или от разрежения на всасе.
    По моему мнению лучше все рассказать так как это дополнительная информация для диагноза.
    Чем полнее информация тем быстрее и вернее будет диагностика и не будет потрачено время мастера на восстановление событий который Вам уже известен.
    Ну и фраза "я тут наумничал и ничего не получилось" всегда вызывает сочуствие :)], с мастерами тоже надо уметь разговаривать

    Я более 35 лет проработал в ИТ и юзеры с честными глазами свегда говорят "я ничего не делал", а по факту если бы сразу дали информацию о своих манипуляциях то восстановление работоспособности оборудования всегда завершается быстрее.
     
  10. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.558
    Благодарности:
    981

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.558
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Калининград
    @Cronex,
    Я вам ответственно заявляю, зачастую рассказанные клиентом истории о том как все произошло вредны.
    Сбивают с толку и нарушают ход мыслей.
    Эффективный ремонт ориентированный на результат, начинается с выяснения того что беспокоит клиента.
    Далее происходит диагностика и иногда в ходе диагностики уточняющие вопросы о том что все таки делал клиент и как все произошло.
    Все дело в том что клиенты часто путаются в показаниях, то что важно забывают, а своими предположениями направляют по длинному пути проверочных работ.
     
  11. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    Ну не без этого :)]
     
  12. Kekaseka
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2

    Kekaseka

    Живу здесь

    Kekaseka

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2
    Мастер приехал, я все сказал как есть, он тоже удивился, посмотрели еще раз, все в порядке. Давление норма - 7, у меня 6 с чем то. Мастер был не против залить до нормы, но предложил не заливать и смотреть на поведение. Ведь я все таки чуточек стравил. Вдруг залив все вернется. Я согласился, мне показалось это вполне логичным, ведь пока что все работает нормально и видимых или невидимых признаков, вроде бы, не наблюдается. Как то так друзья. Единственное, есть небольшая паранойя, будто раньше я ставил на 23 и было очень холодно, а сейчас на 16 в турбо режиме в комнате нет холода до "дрожи". Кажется, что мне не кажется. Еще он как будто в разное время суток ведет себя по разному. Странно, в общем
     
  13. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    Ну это совсем не странно и Вам не кажется, кондей как термодинамическая система по производительности сильно зависит от состояния окружающей среды.
    Первое это температура внутри помещения - это производительность отбора тепла через теплообменник
    Второе это температура снаружи - это производительность отвода тепла через теплообменник
    чем выше эти температуры тем меньше КПД теплопередачи.
    Как пример - кондей зимой в режиме обогрева при минимальной рабочей температуре для него -18 при этой температуре работает с производительностью равной подводимой от эл. сети. Такова термодинамика в принципе. Термодинамический процесс обратим (симметричен) так что обратное тоже справедливо.
    И еще раз позволю себе напомнить о том что сейчас лето - огромный приток энергии извне, а это прямое влияние на производительность термодинамического цикла.
    Решение понаблюдать здравое.
    А мастер не померял температуры трубопроводов случайно? Так для иннформации перепады не определил?
     
  14. Kekaseka
    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2

    Kekaseka

    Живу здесь

    Kekaseka

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.24
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2
    Спасибо, нет, но могу сказать сам, что клапаны прохладные на ощупь
     
  15. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Инвертор на то и есть, что бы вовремя скорректироваться и Вы не дрожали...