1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5

Неполадки в работе кондиционера. Ремонт

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.

  1. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Ленинград
    В дренаже масла нет?
     
  2. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.406
    Благодарности:
    3.770

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.406
    Благодарности:
    3.770
    Адрес:
    Самара
    Аналогично. Но нужно понимать процесс. А то некоторые действительно
     
  3. Chip_SET
    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    604

    Chip_SET

    Живу здесь

    Chip_SET

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    604
    Адрес:
    МО
    С внутреннего блока или наружного? Не видел. Масло пока только в кране замечено.

    По идее Редуктор азотный А-90-5 АЛ ПТК должен подойти, правильно?
     
    Последнее редактирование: 15.03.22
  4. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.102
    Благодарности:
    2.913

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.102
    Благодарности:
    2.913
    Адрес:
    Одинцово
    Сам работал без редуктора, но не посоветую никому, нет желания быть ответсвенным за их действия из за экономии, вдруг они не поняли, что и как делать или не вовремя сделали. Потом в жизни не окупится такой совет.
     
  5. Chip_SET
    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    604

    Chip_SET

    Живу здесь

    Chip_SET

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    604
    Адрес:
    МО
    Без редуктора не в коем случае. Что смотреть в инструментах до 16 бар? Там 5 моделей до 3000.
     
  6. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.406
    Благодарности:
    3.770

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.406
    Благодарности:
    3.770
    Адрес:
    Самара
    Да я сам Андрею подрядчику сказал, что всю жизнь азот без редуктора юзал. А он не открыв вентиль в систему дал давления :|:.
     
  7. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.102
    Благодарности:
    2.913

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.102
    Благодарности:
    2.913
    Адрес:
    Одинцово
    Вот вот.
     
  8. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.584
    Благодарности:
    12.970

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.584
    Благодарности:
    12.970
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Лишка фреона. Не успевает весь в голове испариться. Возможно и на краны влияет? scratch_one-s_head.gif
     
  9. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Владивосток
    Непонимание момента. Смотрите, та с азотом и попадете.
    Когда в системе выше давление? Когда он иней даёт? Просто она под давлением стоит или на тепло работает?

    Партизааааан,. Дайте оценку момента! Что там про руки?
    -)
     
  10. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735
    Адрес:
    Брянск
    @vadim1000ru, пусть народ благополучно заблуждается ! Надоело писать одно и тоже, да ещё ликбез проводить. Головной мозг нужен, чтобы хотябы иногда им пользоваться. А в школе надо было физику им всё таки учить, а не проходить, да ещё, судя по тому что творят, прямо в коридоре. Пусть вакуумом ищут, да ещё с мылом :). Надоело чушь читать.
     
  11. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.584
    Благодарности:
    12.970

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.584
    Благодарности:
    12.970
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    По холодосному опыту - при работе, когда лишку фреону. Стравливается время от времени шредером, пока до компрессора иней перестанет доходить.
    Давленье при этом повышенное на всасе само собой...
    На тепло обмерзать тоже не будет, если на улице плюс.
    А если минус, то оба крана:)]
     
  12. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Владивосток
    Да не про это хочу сказать.
    Поиск утечки !
    Просто непонимание физики работы. Пена мёрзнет!
    Человек ищет дыру при самом маленьком давлении фреона в системе. Когда кондиционер работает на холод, давление в системе самое маленькое из всех предложенных вариантов.
    + Побочка - мёрзнет пена.
    Вот что бывает когда за дело берутся непрофессионалы.
    А ведь ещё с азотом поработать хотят.
    Становиться страшно за парня и за окружающих
     
  13. Chip_SET
    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    604

    Chip_SET

    Живу здесь

    Chip_SET

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    604
    Адрес:
    МО
    Пена мерзла на заправленном. Когда фреон вышел что толку мылить.
     
  14. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Владивосток
    Вам ошибка понятна?
     
  15. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Владивосток
    У меня такое ощущение что вы не слышите что вам пишут. Вам про бюджетный вариант, ну а вы...
    Гайки переделайте все, для начала. Успеете с азотом повозиться. 99% проблем с утечкой фреона после монтажа кондиционера связано с негерметичным соединением в гайках.

    Как ещё людям объяснить если они не слышат