Неполадки в работе кондиционера. Ремонт

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.

  1. vozzy_ufa
    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    vozzy_ufa

    Участник

    vozzy_ufa

    Участник

    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Кондиционер lessar ls-h07kea2. Проблема - при включении на любой температуре отличной от 17 гр. внешний блок не включается (и в режиме авто, и просто холод). Если установить 17 и включить - работает, но при переключении температуры - наружный блок сразу вырубается. Куда копать?
     
  2. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.102
    Благодарности:
    2.913

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.102
    Благодарности:
    2.913
    Адрес:
    Одинцово
    Для начала померить и понять что там с датчиком.
    Так же проверить режим принудительного вкл.
     
  3. Dmitry_Th
    Регистрация:
    23.08.21
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    29

    Dmitry_Th

    Живу здесь

    Dmitry_Th

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.21
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    29
    А если просто оставить без заземления, все же никто ведь не лазит руками все это трогать?
    Нет ли рисков постоянной утечки тока, которое УЗО еще не ловит, но со временем будет усиливаться?
     
  4. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.584
    Благодарности:
    12.970

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.584
    Благодарности:
    12.970
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Наверно можно, бакинские никто не заземлял:)
    При электронных-то платах? Завсегда есть, что угодно... Да и обмотка компрессора могет сесть на железо...
     
  5. Dmitry_Th
    Регистрация:
    23.08.21
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    29

    Dmitry_Th

    Живу здесь

    Dmitry_Th

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.21
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    29
    а вариант с неправильным подсоединением внешнего блока возможен?
     
  6. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.584
    Благодарности:
    12.970

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.584
    Благодарности:
    12.970
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    То есть кто-то использовал провод земли, вместо фазного или нейтрального?

    Ну тут без цэшки не обойтись, и вылезать наружу придёться и блок вскрывать...
     
  7. ZiZiZi11
    Регистрация:
    30.06.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    ZiZiZi11

    Новичок

    ZiZiZi11

    Новичок

    Регистрация:
    30.06.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, мне установили кондиционер (12ка не инвертор). В первый день все работало норм, а на следующий день от медных трубок стал слышен равномерный свистящий звук. Звук появляется через 5 сек после включения компрессора и не пропадает до его выключения. Причем этот звук громче у наружнего блока в районе подсоединения трубок. Если рукой прижать теплоизоляцию к трубке около внутреннего блока, то звук усиливается. Холодит пока еще хорошо).Это нормально? если нет, то что это может быть?
     
  8. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735
    Адрес:
    Брянск
    Что вы не хотите, может быть :) Вот поставили бы вам девятку, на свистело бы.
     
  9. Housemsk
    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    1.660
    Благодарности:
    1.097

    Housemsk

    Живу здесь

    Housemsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    1.660
    Благодарности:
    1.097
    Адрес:
    Нью-Москвюки
    Добрый вечер! Кондиционер Panasonic CS-YE9MKE. Перестал работать на охлаждение (на теплот тоже не работает). Включается, ошибок нет. Наружный блок молотит, судя по вибрации запускается компрессор, судя по нарастающим оборотам инвертор работает. Может кто подсказать в чем может быть дело? Может ли быть такое, что фреон вышел, а ошибки "низкий уровень фреона" нет?
     
    Последнее редактирование: 30.06.22
  10. Housemsk
    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    1.660
    Благодарности:
    1.097

    Housemsk

    Живу здесь

    Housemsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    1.660
    Благодарности:
    1.097
    Адрес:
    Нью-Москвюки
    Датчик температуры воздуха в помещении показывает минимум?
     
  11. no_access
    Регистрация:
    19.07.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    no_access

    Новичок

    no_access

    Новичок

    Регистрация:
    19.07.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Внутренний блок Daikin на кухне капает. Капает при повышенной влажности: когда что-то варится, когда поставил под него аквариум с водой, сейчас, когда на улицу высокая влажность. Проверял дренажный канал - снаружи капает, то есть как минимум какая-то проходимость у него есть. Над блоком расположена решетка приточного воздуха от приточной установки. Внутренний блок в комнате (мультисплит) при этом не капает. На фото - капли воды на поворотной шторке. В чем может быть причина?

    IMG_20220706_172142.jpg IMG_20220706_172132.jpg
     
  12. Housemsk
    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    1.660
    Благодарности:
    1.097

    Housemsk

    Живу здесь

    Housemsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    1.660
    Благодарности:
    1.097
    Адрес:
    Нью-Москвюки
    Поворотная шторка холодная, на ней конденсируется влага из потока приточки, который проходит снаружи кондиционера и не проходящего через испаритель. Влаги в этом потоке реально дохрена. Чтоб точно убедится что проблема в этом надо попробовать временно перекрыть приточку и посмотреть результат. Или повернуть жалюзи приточки в другую сторону. Также возможно что поток воздуха от приточки вовлекает в данный маршрут мимо кондея и воздух из кухни. Также есть вероятность что дренаж тупо не справляется с такими объемами влаги.
     

    Вложения:

    • Screenshot_18.jpg
    Последнее редактирование: 07.07.22
  13. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735
    Адрес:
    Брянск
    А какой дурак вам так установил кондиционер ? Спросите у него, он должен знать.
     
  14. NewHome
    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    73

    NewHome

    Живу здесь

    NewHome

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    На второй год использования неожиданно появилась проблема утечки в мультисплит панасоник. Весной на неделю запустил на отопление, система отработала, как и ранее без нареканий, но через примерно 3 недели не стартовала. Вернее стартовала и через 10 мин выключилась по ошибке. Ошибка F91. Приехали монтажники - потеря хладагента (R410A) = при внешнем осмотре никаких намеков на место утечки. Приезжали срочно так что посмотрели, утечку не нашли, заправили и уехали. Через 2 недели система встала с той же ошибкой. Приехали с баллоном азота, снимали кожухи на внешнем и внутреннем блоке, все разбирали, давали давление до 35 атм. - ни малейших намеков на утечку. Вернее за полчаса стрелка при 35 атм едва "дернулась". Заправили снова, сказали, что надо забирать все блоки по гарантии и смотреть что там с ними уже у них на месте. Мои предложения попробовать Герметик для систем кондиционирования и охлаждения Extrreme отвергли так как могу потерять гарантию.
    Сижу думаю - верно ли развиваются события? Ну в смысле жара, а я отдаю кондеи на мес по гарантии. Может заправить таки этот Extreme? Мне автокондей подобная штука вылечила еще года 3 назад а место не находили ни прибором ни в УФ. Что скажете? Такое вообще нормально? Они мне говорят, что 2 недели на потерю фреона в мультисплите это быстро и они удивлены что нет видимых следов утечек а так же "слышимых" при таком потенциально "большом" отверстии.
     
  15. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.102
    Благодарности:
    2.913

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.102
    Благодарности:
    2.913
    Адрес:
    Одинцово
    На днях такую проблему решал, проблема в кране и его заправочном вентиле, то есть при подключении сервисного крана утечки нет а как снял и закрутил заглушку то нашлась, пусть ваши проверят, и не надо никаких клеёв в систему.