1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5

Неполадки в работе кондиционера. Ремонт

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.

  1. alexalex
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    324

    alexalex

    Живу здесь

    alexalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Бесснежье
    20220829_172016.jpg Ну, так уже, вдогонку. Спрашиваю - можно приподнять на пару сантиметров?
    - Можно.
    Ну вот как так? Ещё и криво, блин!
     
  2. rvostr
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.232
    Благодарности:
    610

    rvostr

    Живу здесь

    rvostr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.232
    Благодарности:
    610
    Адрес:
    Крым
    Ну можно задасться еще вопросами.
    Имеет ли отверстие в стене для трассы и дренажа уклон?
    В блоке лоток для конденсата горизонтальный или с уклоном?
    Если с уклоном, то с какой стороны соединение с дренажной трубой?
    И все это связано с нормальным стоком конденсата.
    Если сток конденсата из дренажной трубы на другой стороне стены нормальный, то не имеет (имело) смысл приподнимать блок. Ну если только совсем неправильно подключен дренаж.
    Проверить можно пролитием небольшого колличества воды на теплообменник (испаритель).
    Вода должна свободно выходить с лотка и дрен. трубы.
     
  3. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Владивосток
    Что вы хотите от дешёвых кондиционеров. Это ваша плата за малую цену владения. Минимум изоляции, переохлаждение фреоноводов для соответствия системы заявленным характеристикам -) влажность видимо у вас экстремальная. Пройдет пик, будет проще. Льдинки из внутренних блоков - признак недозаправки... Давление надо смотреть
     
  4. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Владивосток
    Не буду читать, что вы писали, время терять не хочу, его нет итак, уж извините...
    Месяц назад менял трассу, бракованную, года 2 отработала без нареканий. на этой неделе менял трассы на 2 сплитах, одна месяц отработала, другая сразу спускать стала. Заложено это было в 19 году, взяли видимо бракованную партию...
    Определитесь, какая трасса у вас проблемная. Наддуйте все, закройте клапана, ну и смотрите где спускает. Помогает Фейри, например в 0,5 бутылке, взболтали, выдавили пену, гайки, промежутки между изоляцией и трубой медной, все проверьте, где пузыри, там и проходит. У труб таких очень характерный цвет, фиолетовый, если интересно, видео могу скинуть в личку.
     
  5. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Новомосковск
    А что не так? Зачем поднимать на пару см?
     
  6. alexalex
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    324

    alexalex

    Живу здесь

    alexalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Бесснежье
    Ну, вдруг уклон сливной трубки недостаточен. От отчаяния. Достали уже рукоголовожопые. Видимо, в суд придется идти.
     
  7. AndrewB
    Регистрация:
    17.04.09
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    18

    AndrewB

    Живу здесь

    AndrewB

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.09
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Доброго времени суток!
    В апреле 2019 года были установлены в квартире два сплита Panasonic CU-CS-XZ25TKEW.
    Так получилось, что в 1,5 года ими не пользовались. Когда начали использовать сначала на охлаждение, а потом и на обогрев очень долго они не включались (не запускался компрессор). Установщики и Panasonic в гарантии отказали т. к. прошел год, а ТО сделано не было. Потом оба стали уходить в ошибку Н97. Несколько раз ее сбрасывал и сразу или через некоторое время они начинали работать. Было уже 3 мастер из разных организаций. Вывод - компрессор рабочий (ошибка идет по нему), управляющий сигнал от внешнего к внутреннему блоку идет. Предлагаю менять вентилятор внешнего блока (есть в наличии), а потом если не поможет плату внешнего блока. Гарантий что заработает никто не дает.
    Есть ли в России (Москва) официальный СЦ или кто-то кто может их отремонтировать? Обзвонил всех с офсайта Panasonic, толку нет.
     
  8. rvostr
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.232
    Благодарности:
    610

    rvostr

    Живу здесь

    rvostr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.232
    Благодарности:
    610
    Адрес:
    Крым
    Я б его купил. С неисправностью такой первый раз слышу. Может получится отремонтировать. Лишь бы компрессор был рабочий. Давно мечтал об Этерии.
     
  9. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735
    Адрес:
    Брянск
    Звоните мастерам, занимающихся ремонтом кондиционеров, они сделают. Не надо организаций, нужен один грамотный, в Солнцево такой есть, Александром зовут. Фактическая скорость вращения не соответствует заданной - не приговор .
     
  10. AndrewB
    Регистрация:
    17.04.09
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    18

    AndrewB

    Живу здесь

    AndrewB

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.09
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    А как бы его найти?
    Было такое предположение от одного из мастеров, но ремонтировать он отказался почему-то.

    Компрессор рабочий. Готов с ними расстаться за неприлично большую сумму денег)
     
  11. rvostr
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.232
    Благодарности:
    610

    rvostr

    Живу здесь

    rvostr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.232
    Благодарности:
    610
    Адрес:
    Крым
    Только за разумную цену.
    Так получается два сплита и у обоих одинаковая неполадка? Оба выдают одинаковую ошибку?
     
  12. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735
    Адрес:
    Брянск
    8-965-250-41-48 Александр
     
  13. AndrewB
    Регистрация:
    17.04.09
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    18

    AndrewB

    Живу здесь

    AndrewB

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.09
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    А точно тот номер? Человек сильно удивился моему звонку

    Да. Да. ЛС
     
  14. Alex-Bor
    Регистрация:
    30.08.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    Alex-Bor

    Участник

    Alex-Bor

    Участник

    Регистрация:
    30.08.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Может ктото чтото подсказать или куда обращаться ? стоит дома коллоного типа кондиционер electrolux eacf-60. поставлен году в 13 чтоли. использовался только летом пару недель всего, все остальное время он просто стоит, выскочила ошибка E1 (проблемы в цепи управления). приезжали уже 3 мастера, обычный кондейщик, специализированный кондейщик, электронщик от специализированного кондейщика. Все развели руками, даже идентифицировать проблемы не смогли. Перепробовали все и заправлять и спускать и датчики температуры проверять вобщем все. В питере есть 2 конторы типа официальные сервисы в обоих глухо, в первую звонил раз 9 наверное хрен там, во вторую звонил и писал пару раз, тоже отмаличваются. куда податься ? подскажите ?
     
  15. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    2.917

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    2.917
    Адрес:
    Одинцово
    Добрый.
    1. Датчик давления.
    2. Обрыв линии если сразу при запуске.
    3. Капилярка/клапан.
    4. Привышение тока при старте.
    5. Механизм оттайки.
    Больше не помню, надо смотреть по месту.