    Соединённые Штаты Америки
    А смысел? Какому мастеру интересно парциальное давленье? Так тока тип фреона установить можно...
     
  2. AndrewB
    Регистрация:
    17.04.09
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    18

    AndrewB

    Живу здесь

    AndrewB

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.09
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    И снова здравствуйте!
    Позволю себе процитировать свое же сообщения написанное осенью прошлого года.
    Никого из мастеров в конце прошлого лета завлечь посмотреть кондей не удалось. Оставил до весны т. к. жара закончилась.
    Этой весной новые симптомы. Нормально работает на обогрев. На охлаждение не включается и мигает индикатор Power на внутреннем блоке. Принудительно кнопкой под крышкой внутреннего блока режим охлаждения включается. Понимаю что кондей считает неправильным температурный режим, т. е. накрылся датчик температуры. Только вот наружного или внутреннего блока? И по прежнему вопрос в специалисте который сможет решить проблему.
    Заранее спасибо за ответы!
     
  3. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.590
    Благодарности:
    12.973

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.590
    Благодарности:
    12.973
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Да откуда ж в вашей глухомани спецы...
     
  4. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Владивосток
    Гг... Поменяйте оба. Либо вам надо узнать их сопротивления по паспорту и проверить их при разных температурах. Так найдете неисправный. Но вообще то датчик это не кусочек золота, стоит дёшево. Так что см пункт 1. Сфотографируйте модели кондиционера и закажите в сервисном центре запчасти. Если с ними же пообщатся, толковый инженер, собирающий статистику поломок, сразу скажет что вышло из строя
     
  5. Lilu18
    Регистрация:
    30.04.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Lilu18

    Новичок

    Lilu18

    Новичок

    Регистрация:
    30.04.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, тоже очень долго искала в Москве специалиста, несколько приходили, брали деньги и уходили, как таковой работы не проводили, в прошлом году посоветовали знакомые мастера, обратилась к нему, сделал все быстро и качественно! оставлю ссылку вдруг кому пригодится, Зовут Владимир, не пожалела что обратилась к нему) https://climatsystem.pro/
     
  6. Downholeboy
    Регистрация:
    04.05.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Downholeboy

    Новичок

    Downholeboy

    Новичок

    Регистрация:
    04.05.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер, установил сам себе кондиционер в первый раз Rapid RAM-07HJ/N1_23Y, трасса 2 м, фреон 410, отваккумировал минут 25-30, потом подождал около минут 40, стрелка в -1, открыл порты давление 15 бар стало, запустил кондиционер и давление в системе 11бар стало при температуре на улице около 15 градусов фото приложу, отключал из порта шланг при рабочем кондиционере немного масло видимо пшыкнуло порт стал масляным немного, на внутреннем блоке померил темпратуру воздушного потока термометром, не прям точным уличным на конце термодатчик, показала 11 градусов на режиме кондиционера 16 гр и с минимальной скоростью при температуре внутри комнаты около 26 градусов. Трубка не прям ледяная, как на машине у меня, порт не обмораживается. Может ли кондиционер перезаправлен быть? и как спустить?
     

    Вложения:

    • IMG_5407 (1).jpg
  7. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    2.917

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    2.917
    Адрес:
    Одинцово
    Добрый.
    Не трогайте пусть работает.
    И, не на ту шкалу смотрете, бары путаете.
     
  8. Brat5555
    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    33

    Brat5555

    Живу здесь

    Brat5555

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Ростов - на - Дону
    От Rapid чуда не ждите, по факту будет работа как 5ка...Это же М Видео
     
  9. msagent
    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    22

    msagent

    Живу здесь

    msagent

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Новосибирск
    Здравствуйте.
    Кондиционер lg s24lhp.
    24 kbtu. старт-стоп.

    ток на охлаждении 10 ампер,
    на обогреве 20 ампер.
    (в начале 15а, затем растет до 20. Потом компрессор клинит, затем срабатывает тепловушка.)

    на улице +8, в доме +25.

    Фреон сливал. Залил свежий по табличке. 1.45 кг.
    R22.

    Подскажите с чего начать поиск неисправностей?

    Конденсатор целый. Емкость чуть меньше номинала.
    Напряжение сети под нагрузкой 10а-218вольт.

    Есть манометрический коллектор. Но давление на всасе при обогреве померить никак.

    Заливает жидкарем? Как проверить?
     
  10. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Владивосток
    А в чем проблема? Клинит компрессор или останавливает? Так написано что не понятно, если да, таки компрессор менять надо. Если не запускает компрессор, позвоните обмотки. Что ж вы ёмкость чего-то измерили, а обмотки не позвонили? Если клинит, зачем лезть в кондеры?
    А какой кондёр целый? Их же 2?
    Описание проблемы это какой то непоследовательный винигрет, эдакая смесь про кашу, мед, г*но и пчел -)
    У ЛДжи, старичков на 22 фреоне, самая распространенная проблема это умирает пусковой кондёр на вентилятор внешнего блока и он не крутится, компрессор работает, а холода нет, есть менее распостр, умирает датчик температуры на внутреннем, он вообще компрессор не включает.
    А вообще что вы хотели, больного вылечить удаленно без симптомов?
    Та это к Ванге обращатся...
     
    Последнее редактирование: 13.05.23
  11. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.590
    Благодарности:
    12.973

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.590
    Благодарности:
    12.973
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Работает длительно с энтими амперами? Всё в порядке на охлаждении?
     
  12. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Владивосток
    И здорового человека можно досмерти залечить, было бы желание. Умерьте пыл и голову охладите под нормально работающим аппаратом -) давление смотрите после 15 минут работы кондиционера, так то оно скачет немного
     
  13. msagent
    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    22

    msagent

    Живу здесь

    msagent

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Новосибирск
    Да. На холод работает длительно и без проблем.

    Сейчас с утра запустил сплит опять на обогрев.
    В течение 10 минут ток 10а.
    Потом в течение 10 минут дорос до 15а.
    Еще через 20 минут ток доходит до 19а.
    так держится примерно минут 5. Потом опять снижается до 15а.

    И так циклично ток болтается дальше. от 15 до 19 и обратно с периодом минут 20.

    Перелил фреон? Пойду манометры вешать.

    По манометрам так.
    Работа на обогрев
    Ток компрессора стабильно 15а
    выход с внешнего (труба 5/8) блока 11.5 бар
    возврат (труба 3/8) 17 бар.
     
    Последнее редактирование: 14.05.23
  14. msagent
    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    22

    msagent

    Живу здесь

    msagent

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Новосибирск
    Не, показания манометров это бред.
    Поменял местами. Те же показания. Врут собаки.

    Короче по наблюдениям при снижении уличной температуры ниже +8 начинает расти максимальный ток компрессора. Потом его клинит. Он перегревается и срабатывает тепловушка.
    Когда тепловое реле сбрасывается, то опять запускается компрессор.

    Сейчас на улице +11. Так сплит даже наружний вентилятор не включает. Так, покручивает периодически.
     
  15. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    По симтомам очень похоже что 4х ходовой подвисает. На холод он в штатном положении находится поэтому и нет проблем, а на обогрев необходим переброс ...Вы щелчек при переключении на тепло отчетливо слышите? Электромагнит ровненько стоит? Возможно просто магнит не дотягивает до необходимого положения сердечник и вся система работает в полурежиме, а темп датчики подгоняют компрессор. Нагнетание и всас по темпиратуре нужно мерять на охлаждении и на обогреве - сразу будет понятно в каком состоянии термодинамический процесс.
    Все что Вы меряли это косвенные признаки и давление и ток - темпиратуру необходимо мерять, это тот параметр который наиболее подходит для анализа процесса при данных условиях.
    У меня были следы воды в системе - на обогреве подклинивал из-за попадания паров в 4х ходовой клапан.
     
    Последнее редактирование: 14.05.23