1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5

Неполадки в работе кондиционера. Ремонт

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.

  1. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Владивосток
    Газоанализатор фуфло. Он ничего толком не показывает
     
  2. shelline
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    112

    shelline

    Живу здесь

    shelline

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Курск
    Сплит девятка инвертер. Компрессор GMCC KSK103D33UEZ3 РОТОРНЫЙ. После утечки нужно масло добавить. По прикидкам - около 100мл. Полная заправка для него 310мл.

    Подскажите как поступить... во первых, что за масло? По быстрому ничего не нагуглил. Аналоги? Добавлять или сливать и заливать заново?

    Вариант - вызвать специалистов вполне себе... но хотелось бы сначала самому понять, как должны сделать правильно?

    Установщик вернул оставшийся фреон в компрессор, устранил утечку, и по давлению добавил фреона. Довёл давление до 7,5 бар. (на улице +25) Потом уже сам читаю на шильдике - рабочее давление на всасывание - 15 бар. получается, недолили?
     
    Последнее редактирование: 24.07.23
  3. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Владивосток
    А как вы померили сколько ушло масла? Поделитесь опытом?
     
  4. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.595
    Благодарности:
    12.973

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.595
    Благодарности:
    12.973
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Видать лужа была...
    У мну под холодосом тоже была, я тоже прикинул - на 100мл где-то, и долил перед пайкой.
     
  5. Александр_ВиК
    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    304

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    304
    Фото шильдика в студию! :)]
     
  6. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Владивосток
    Никогда не доливал масло в компрессор. При обычных утечках это не нужно делать, а необычные утечки - хотелось бы услышать, какая она была. Так просто масло в таких количествах не уходит...
    И да, у 410 и 32 фреонов рабочее давление при 25 град где то 8-8,5 бар или атм, или psi ? и зависит ещё от темпера в комнате.
    И да, инвертор...
    А, ну да, у кондиционера трасса до 15 метров, у вас сколько?
    Что вы ещё хотели узнать не описав свои условия?
     
  7. kupiros
    Регистрация:
    01.08.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    kupiros

    Новичок

    kupiros

    Новичок

    Регистрация:
    01.08.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток, товарищи!) имеется комната площадью15м2
    пару дней назад установили вот такой аппарат:
    https://centek-air.ru/categories/fdc-series/split-sistema-ct-65fdc07

    Следующая проблема в работе: включаю на охлаждение, задаю температуру 24. В комнате на момент запуска 30 (на улице и того больше). После достижения 24 градусов кондиционер продолжает дуть ледяным воздухом. Расставил 3 градусника по комнате в разных местах, в том числе сверху на кондёре (где забор воздуха). В режим обдува без охлаждения кондиционер переключился только, когда в комнате температура опустилась до 20 градусов...

    С чем может быть связан такой гигантский разбег от установленной температуры?
    Датчик температуры исправен, проверял в режиме вентилятора, показывает верно.

    Вроде как инвертор и обещано стабильное поддержание заданной температуры(
    В соседней комнате пару лет пашет простой on/off от этого же производителя и такой ерунды ни разу не было, там максимум в 1.5 градуса перепад от заданной температуры.

    Заранее благодарю за помощь!
     
  8. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668
    Может там уровень температурной компенсации напутан? Обычно на холод 0 разница компенсации, если она и есть.
     
  9. kupiros
    Регистрация:
    01.08.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    kupiros

    Новичок

    kupiros

    Новичок

    Регистрация:
    01.08.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Это как-то настраивается?
     
  10. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    А попробуйте проверить по инструкции какие дополнительные функциональные режимы включены, судя по описанию их там туча:
    Противогрибковая функция ✓
    Авторазморозка ✓
    Самоочистка ✓
    Функция защиты от утечки фреона ✓
    Турбо режим ✓
    Функция iFeel ✓
    Самодиагностика ✓
    Auto Restart ✓
    Defrost ✓

    и что-то мне подсказывает что Функция iFeel ✓ виновата - это работа аппарата по температуре в месте размещения пульта.
     
  11. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668
    С пульта вроде можно. Но у вас Gree, на нём не знаю как именно.
     
  12. kupiros
    Регистрация:
    01.08.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    kupiros

    Новичок

    kupiros

    Новичок

    Регистрация:
    01.08.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Всё отключено. Единственное что может в теории повлиять это iFeel. Пробовал и с включенной и с выключенной, ничего не меняется (С вкл вообще забавно выходит, он видит и отображает на пульте 20 гр и продолжает морозить
     
  13. kupiros
    Регистрация:
    01.08.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    kupiros

    Новичок

    kupiros

    Новичок

    Регистрация:
    01.08.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Если речь про завод изготовитель то это не Gree, это AUX
     
  14. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    WiFi модуля нет? У меня 2 Gree а модули WiFi я поставил от AUX (есть совместимые) там явно есть пункт корректировки температуры. Явно есть возможность с пульта - надо читать инструкцию по тех. обслуживанию, скорей всего комбинация последовательных нажатий.
     
  15. kupiros
    Регистрация:
    01.08.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    kupiros

    Новичок

    kupiros

    Новичок

    Регистрация:
    01.08.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Нет, и нет возможности установить, это самая дешевая инверторная линейка у centek, там конструкцией не предусмотрен wi-fi

    Инструкцию от кондея и от пульта прикрепил
    пульт универсальный для всех моделей производителя (много лишних неработающих функций)

    Всё читал, ничего не нашел.
    Перед отключением внешний блок работает прям еле-еле, но морозит по прежнему очень сильно. Полностью отключается когда температура на 3-4 градуса ниже заданной. Включается снова когда комната нагрелась до заданной температуры. И вот такие перепады по кругу весь день, на пользу здоровью в рабочем кабинете явно не идут. В отзывах на кондей в разных магазинах ни один человек про подобное поведение не писал, неужели брак?
     

    Вложения: