1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Бьет током при отключенной фазе

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Rulezzz2, 14.11.17.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.042
    Благодарности:
    26.239

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.042
    Благодарности:
    26.239
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Значит должен быть общий автомат или рубильник на 2 полюса (для однофазной сети) или на 4 полюса (для трёхфазной), коим и отключать всё при ковырянии в проводке.
     
  2. Rulezzz2
    Регистрация:
    25.01.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Rulezzz2

    Участник

    Rulezzz2

    Участник

    Регистрация:
    25.01.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Нашел сегодня в чем была причина! В одном сетевом фильтре, провод земли поплавился на клемме фазы, отсюда и все беды.
    Всем спасибо за помощь!
     
  3. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    И вас не настораживает, что при этом ничего не произошло?
     
  4. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    @Hellfjord, все живы. Все нормально же...
     
  5. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    "Не нормально это! Не нормально! " (С)
    Вы уважаемый, с какой целью делали заземление?
     
  6. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Налицо ГРУБЕЙШЕЕ нарушение в организации электроснабжения дома.
    "ТТ" сделанная автором темы НЕ может эксплуатироваться без УЗО, которое является единственной защитой при повреждении в ТТ.
     
  7. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    А потому что нечем. Плюс не лезут, куда не стоит.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.042
    Благодарности:
    26.239

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.042
    Благодарности:
    26.239
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вполне допустимо. Ибо, когда убило, есть большая разница - от фазы+ноль, от фазы+земля или, что обиднее всего - от нуля+земля. От первого случая защиты нет вообще и не предвидится. Разве что, когда нам всем вживят по чипу в мозг, может вот там, заодно. А два других... вроде узошная епархия, но для этого дедушке надо, взявшись за соответствующий провод, найти ещё и землю, желательно не галошами, а босыми пятками...:(