1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

СО для одноэтажного деревянного дома с газовым котлом

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Manhill, 15.11.17.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.945
    Благодарности:
    28.667

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.945
    Благодарности:
    28.667
    Адрес:
    Касимов
    Обязательно! а когда их несколько десятков, то другой выбор не прельщает...
    Лен и Унипак. Все правильно...
     
  2. Manhill
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    37

    Manhill

    Живу здесь

    Manhill

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    37
    купил и то и другое.

    Озадачился линейным расширением труб. Вычитал что армированные стекловолокном удлиняются на 0,035 мм/мК, т. е. если с 20 градусов до 80 (максимум) = 60 градусов, 1 метр удлинится на 2,1 мм.
    Для стены 9 м получается почти 19 мм. Т. е. зазор от клипс скомпенсирует это удлинение, если я правильно посчитал.
    Подскажите - все так?
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.945
    Благодарности:
    28.667

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.945
    Благодарности:
    28.667
    Адрес:
    Касимов
    Отступ от стены делается с небольшим запасом. Труба почти в клипсу. Когда нагреется, встанет на место. Ну и крепеж (клипсы) в углах не ставить близко от перпендикулярной стены. Труба может и будет изгибаться (до упора в стену).На это уже не смотрят, важен вид трубы на открытом месте.
     
  4. Manhill
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    37

    Manhill

    Живу здесь

    Manhill

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    37
    Уважаемый @касимов 2, можно поподробнее, милиметр-два-три не вставлять?
    Если посчитать на 50 градусов, а так комнатная 20, то 30*0,035=1,05 мм*9=9,5 мм. т. е. получается противоположные углы на 5 мм не вставлять - правильно?

    По нормам крепление через 75-80 см для ПП40, сколько от угла - см50-50 ставить первую клипсу?

    Да, сегодня затарился трубами и фитингами Кальде, так и пришлось в интернете брать, Терем нижегородский меня послал - с физлицами не работают - говорю, давайте от ИП заплачу (найду у знакомых) - нет, сумма мала... Но тут не обманули - все привезли и точно как заказывал, трубы PN25.
     
  5. Manhill
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    37

    Manhill

    Живу здесь

    Manhill

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    37
    @касимов 2, еще бы подсказали где на месте соединить перпендикулярные ветки, сам думаю что не в углу, а около радиатора это делать, планы приложил... план-разрез пристроя.jpg план Ленинградка уточненный.jpg
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.945
    Благодарности:
    28.667

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.945
    Благодарности:
    28.667
    Адрес:
    Касимов
    Вставлять полностью. Отыграется в углах, это маленькая температура.
    Да. И дальнейший промежуток 50см, не больше. Безымянный.png
     
  7. Manhill
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    37

    Manhill

    Живу здесь

    Manhill

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    37
    даже для 40 трубы?
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.945
    Благодарности:
    28.667

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.945
    Благодарности:
    28.667
    Адрес:
    Касимов
    Тройником соединяют или крестовиной. просто угол, делается просто углом. В углу. Уголком. А вот плавность литья уголка, это и фишка фирменного фитинга. Если заумно объяснил. то два уголка по 45*...
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.945
    Благодарности:
    28.667

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.945
    Благодарности:
    28.667
    Адрес:
    Касимов
    Ее, я бы крепил еще чаще...
     
  10. Manhill
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    37

    Manhill

    Живу здесь

    Manhill

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    37
    Понял! Спасибо БОЛЬШОЕ!
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.945
    Благодарности:
    28.667

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.945
    Благодарности:
    28.667
    Адрес:
    Касимов
    @Manhill, Вот 40ка. Между клипсами 60см, у ближней больше. Но это со стекловолокном. Система отключена, остывшая. Она выпрямляется при остывании. Люминий гнутым будет всегда. 2017-09-01 14-02-42.JPG 2017-09-01 14-02-52.JPG
     
  12. Manhill
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    37

    Manhill

    Живу здесь

    Manhill

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    37
    @касимов 2, спасибо, наглядно, понял, что клипс маловато заказал... заменим на не Кальде в местах где мебель будет...
     
  13. Manhill
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    37

    Manhill

    Живу здесь

    Manhill

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    37
    @касимов 2, здравствуйте. Подскажите каким образом с 32 трубы перейти на 40, я что-то у Кальде не нашел фитинга переходного с внутр размерами 32*40?
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.945
    Благодарности:
    28.667

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.945
    Благодарности:
    28.667
    Адрес:
    Касимов
    Любой другой производитель?
     
  15. Manhill
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    37

    Manhill

    Живу здесь

    Manhill

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    37
    @касимов 2, получается или FV-Plast серые, или наши PRO AQUA. Есть еще вариант спаять муфту на 40 с муфтой переходной 40*32, нар-внутр. сделать, так сказать самому... что скажете на это?