1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12

Выбор насоса и оборудования для скважины - 5

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Lara Krofft
    Регистрация:
    02.05.14
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    551

    Lara Krofft

    Живу здесь

    Lara Krofft

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.14
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем привет)
    Мы строим с мужем дом, все сами, только каркас ставили нам с помощниками.
    Итак, подошли к подведению воды в дом, выслушав цены на обустройство скважины, опять же решили, что и сами сможем.
    Спасибо уважаемым мэтрам раздела Protasevich и Андрей 203.
    Все так разжевано подробно, подробные фото - слов нет, СПАСИБО !

    Итак, у нас скважина 36 м, пластик 110", дебит 2,5 куба, куплен насос Беламос ТФ3-60, статич. уровень 22, динамич 20...
    Почти готов кессон из двух колец на глубине 1,5м, те кольца 900 и 600.

    Надо купить набор для подвода воды к дому:
    Труба пнд 32"
    Оголовок
    Фитинги
    Тройник (будет отвод для полива)
    Кран (шаровый?) для перекрытия воды после сезона.
    Греющий кабель на входе в дом.

    Вопросы дилетантов и просто "муш против" кое каких моментов:
    1. Почему именно 32" труба - можно ли использовать меньший диаметр (цена лешевле и трубы, и шалобушек. Мое мнение, мб слишком высоким давление в меньшем диаметре..)
    2. Муш "против" оголовка можно и так все закрепить и вывести трубу, лишняя трата денег при кессоне.
    3. Проход через перекрытие лучше через гильзу - трубу бОльшего диаметра- или просто этой же трубой так и входить (каркасник на сваях)
     
    Последнее редактирование: 23.04.18
  2. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.599
    Благодарности:
    17.716

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.599
    Благодарности:
    17.716
    Адрес:
    Москва
    Труба от насоса до ГА должна иметь диаметр выхода насоса. У Беламос ТФ3-60 диаметр резьбы 1" или 25 мм., что соответствует внутреннему диаметру ПНД 32. Цифра 32 по внешнему диаметру. Более того, Вход в ГА тоже 1" или 25 мм.
    После ГА, лучше после фильтров можете переходить на ПНД 25 или ПП 25. Отвод на уличный полив сделайте ПП 25 или 20.
    Ваш "кессон" не герметичный и вероятность его затопления в период паводков весьма высока. Без оголовка вся верховодка окажется в скважине.
    Проход через перекрытие без гильзы.
     
  3. Lara Krofft
    Регистрация:
    02.05.14
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    551

    Lara Krofft

    Живу здесь

    Lara Krofft

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.14
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ВодоУслуги, спасибо.
    По п. п. 1,3 - принято.

    По оголовку - нет у нас особых вод, все уходит хорошо. Кроме грунтовых вод, осадков сверху, удобства прохождения пнд, крепления насоса, создания бОльшего дебита в скважине - больше показаний к установке его нет? Ну вот есть на свете жмоты, скряги и тп - лично я готова его купит, а муш категоричен в "растрате", "отъем денег у народа") - можно и без него.
    Насос у нас сейчас закреплен на оцинкованном (про нерж тоже прочла, сказала) на бруске, который лежит поперек скважинной трубы... Крышка кессона практически герметично закроет вход в кессон.
     
  4. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.599
    Благодарности:
    17.716

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.599
    Благодарности:
    17.716
    Адрес:
    Москва
    А вот это уже плохо. Карабин за 1,5 года сгнил в колодце, а тросик 3-5 мм. сгниет быстрее. Конечно зависит от состава воды, но по любому риск большой. Бывают случаи, когда не могут достать насос и его тупо забивают в скважину. Цена тросика и зажимов из нержавейки 1-1,5 тыс. руб. в сравнение со стоимостью насоса и скважины ничтожна.

    телефон 003.jpg телефон 005.jpg
     
  5. Lara Krofft
    Регистрация:
    02.05.14
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    551

    Lara Krofft

    Живу здесь

    Lara Krofft

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.14
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вода у нас известковая. В праздники поедем в дом, но такого страха у нас нет, насос сейчас вытащили как раз при установке колец.
     
  6. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055
    Адрес:
    Орел
    Напорные характеристики скважинных центробежных насосов Belamos серии TF3.jpg
    Смотрите сами у какой модели при напоре 60 метров какая будет производительность.
    1 кран примерно 10-12л/мин. 4 крана - 48л/мин или 2,9куба/час. 2,9*0,7=2куба/час
     
  7. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055
    Адрес:
    Орел
    @Lara Krofft,
    Про трубу разъяснили, не забудьте еще и ПНД25 под кабель заложить.
    Гильза не обязательно, а вот вокруг трубы делать серьезное утепление придется обязательно. Причем до самого дна траншеи. Плюс еще желательно заложить греющий кабель. Если в траншее грунт не обязательно промерзнет на всю глубину промерзания, то под домом (где нет снега и гуляет ветерок) - вполне возможно такое.
     
  8. EvgeniyT79
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    9

    EvgeniyT79

    Живу здесь

    EvgeniyT79

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Орск
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем плюсы или минусы разводки в частном доме от скважины сверху вниз. Т. е. со 2-го этажа на 1-ый этаж.
     
  9. STork2000
    Регистрация:
    17.09.15
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    2

    STork2000

    Живу здесь

    STork2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.15
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Т. е. производительность я подсчитал не верно, у меня было 2.8, а реально необходимо 2куб/час. А напор в 60 метров, я правильно подсчитал при опускании насоса на 25 метров в скважину?

    Получается мне нужен либо TF380 или TF3110
     
  10. Lara Krofft
    Регистрация:
    02.05.14
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    551

    Lara Krofft

    Живу здесь

    Lara Krofft

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.14
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Protasevich, спасибо вам, реально благодарна таким людям, уж я тут во многих разделах обща-лась/-юсь. Спокойные ответы по теме, без всяких заковык как у печников, лестничников - уж как там любят свою круть показать лишний раз.
    Да, да, я уже сказала, что под кабель тоже нужна пнд. А вот подкючение к розетке, я понимаю уже в доме монтируется. Тему только начала изучать:), а там стр прилично. :)

    Да, да, греющий будет обязательно внутри и утепление снаружи.

    Если не сложно, можете по поводу оголовка высказаться - опустим денежную составляющую - кмк, это удобно и практично, эстетично. Муж просит аргументов для покупки. :)
     
  11. Andrey403
    Регистрация:
    03.08.17
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    860

    Andrey403

    Живу здесь

    Andrey403

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.17
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    860
    Добрый вечер всем. Помогите советом. Планирую установку Grundfos SQE 2-70. Участок в ДНТ. Вполне возможны скачки напряжения. Нужен ли стабилизатор напряжения? Мне говорят, что если насос откажет из-за скачка напряжения - то это не гарантийный случай, со всеми вытекающими последствиями. Это действительно так?
    Присмотрел стабилизатор Ресанта - 5000 или 5000 LUX. Если стабилизатор нужен, такой подойдёт?
     
  12. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055
    Адрес:
    Орел
    В реальности обычно поступаю проще - какие потребители наиболее вероятно могут быть одновременно открыты? Далее смотрим по ним расход (если не знаем - тормошим поисковики) и элементарно суммируем.
    Да, примерно 60 метров.
     
  13. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055
    Адрес:
    Орел
    В идеале конечно - к отдельному автомату. Но можно и к розетке.
    Да собственно все причины уже перечислили.
    Вот Вам пример без оголовка - https://www.forumhouse.ru/posts/6470037/
     
  14. Lara Krofft
    Регистрация:
    02.05.14
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    551

    Lara Krofft

    Живу здесь

    Lara Krofft

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.14
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Некрасиво, но живет же, вода идет - главное.
    Спасибо за фото, показала, потер ручки)
     
  15. chakin
    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    93

    chakin

    Дачник

    chakin

    Дачник

    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Мытищи
    Добрый день всем! Нужна помощь в выборе насоса.
    скважина на песок (бурилась в ручную не при мне)
    1. Глубина примерно 28м.
    2. ~3м от уровня земли статический, при выкачивании предыдущим насосом (акватехника торпедо) сильно не понижался, максимум на 1,5метра вроде бы
    3. неограничен по крайней мере предыдущий насос не мог выкачать скважину.
    4. 6 метров
    5. 1, летний душ, в перспективе баня с душем.
    6. Душ, раковина
    7. не имеет значения.
    До этого 2 года работал насос акватехника торпедо 4-2.4-80, но этой весной при включении никакой реакции, вытащил его из скважины и увидел что болты крепления крышки, выполненные из ржавеющего железа сгнили все... насос даже не гудит, пока не разобрался в чем проблема, вероятно сдох движок.
    Особенность моей системы еще в том, что скважинный насос подает воду на форсунки безнапорной аэрации, видимо насос работал на пределе...и сгорел движок.
    Прошу порекомендовать насос, полностью из нержавейки, думаю текущий не получится реанимировать.
     
Статус темы: