1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Резистивный греющий кабель (кабель для тёплого пола)

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Maectro, 09.07.13.

  1. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    4.640

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    4.640
    Адрес:
    Брест
    Вчетверо.
     
  2. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    10.458

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    10.458
    Адрес:
    Домодедово
    Напомните почему:faq: :|:
    И какой кусок от 15 метров нужен на 12В, но чтобы вместо 20Вт с метра при 220В было 10 Вт с метра
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    4.640

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    4.640
    Адрес:
    Брест
    Изменение мощности квадратично изменению напряжения.

    Тот же кусок при переходе от 220 В к 12 В имеет мощность в 336 раз ниже.
     
  4. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    10.458

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    10.458
    Адрес:
    Домодедово
    А сопротивление линейно?
    Я просто забыл все формулы :|:
    Помогите с задачкой:flag: :|:
    А мы Вам все спасибо скажем :hello:

    Какой кусок 15-ти метрового провода с отдаваемой мощностью 20 Вт с метра при 220В будет отдавать 10 Вт с метра при 12В:faq:
     
  5. Demeter
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    88

    Demeter

    Живу здесь

    Demeter

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Ужгород
    U/R=I I*U=P
    пример
    220в/100ом=2,2А 2,2А*220в=484Вт
    110в/100ом=1,1А 1,1А*110в=121Вт
    484Вт к 121Вт = 4 к 1
     
  6. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    10.458

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    10.458
    Адрес:
    Домодедово
    Спасибо, конечно:|:
    Однако неплохо бы было пояснить еще и текстом :victory::flag:
    А то нихрена не ясно:no:
     
  7. Demeter
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    88

    Demeter

    Живу здесь

    Demeter

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Ужгород
    6мм !
    если я нигде не ошибся !

    20Вт при 220в протекает ток в 0,09А и имеет сопротивление 2444ом
    получается на метре 20Вт кабеля, сопротивление 2444ом
    10Вт при 12в протекает ток в 0,8А и кабель должен иметь сопротивление 15ом
    получилось так, что нам от 2444ом (метр), нужно отрезать кусок в 15ом (6мм)
     
  8. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    10.458

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    10.458
    Адрес:
    Домодедово
    Не может быть:no:
    Где-то ошибка:flag:
    Я имею опыт зимнего прогрева опалубок с бетоном через трансы с переменной напругой и по-памяти- там все проще намного (но не помню как) :|:

    20 Вт с ОДНОГО метра, но кабель при этом 15 метров при 220В
    Может тут ошибка?

    Вы не смотрите на посты выше:flag:
    Тут Дмитрий-консультант всех запутать мог и скрылся потом:aga:
    С него спроса нет, пока не ответит:victory:
    А я не помню формул. :|:
    А он - может он и, вообще, просто менеджер (я все его посты тоже на форуме не помню)
    Пусть придет- тогда объяснит:hello:
    Инженер вроде...:um:
     
  9. Maectro
    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    513

    Maectro

    Живу здесь

    Maectro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Коломна
    В общем для канализации и трубы пнд нужно покупать другой кабель, т к такой не очень безопасен...
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    4.640

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    4.640
    Адрес:
    Брест
    У кабеля НЕсаморегулирующего почти линейно. По крайней мере, не зависит от напряжения, а только от температуры.
    У саморегулирующего сильно зависит от температуры, но для нас это не так важно.
     
  11. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    10.458

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    10.458
    Адрес:
    Домодедово
    Можно вообще "копеечный" для прогрева опалубок с бетоном зимой, но он не столь безопасен (чисто стальной и ржавеет) и нужен настоящий инженер, чтобы рассчитать его длинну к подаваемому теплу и напряжению
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    4.640

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    4.640
    Адрес:
    Брест
    Провод 15х20=300 Вт.
    При 220 В расчётный ток 300/220=1,36 А
    Его сопротивление 220/1,36=161,8 Ом. Или 10,8 Ом/м

    Если мы 1 метр (10,8 Ом) подключим к 12 В получим мощность 12*12/10,8=13,3 Вт.

    Такой ответ устроит?

    ЗЫ: речь про обыкновенный греющий кабель.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    4.640

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    4.640
    Адрес:
    Брест
    Да неее, точно инженер:)]
     
  14. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    10.458

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    10.458
    Адрес:
    Домодедово
    Примерно
    То есть если организм-топикстартер 1,5 метра отрежет и к 12В подключит, то сколько нагрева с 1метра (из полутора отрезанных) он получит?
    При том, что ему нужно около 10Ватт с метра (по моему опыту)
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    4.640

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    4.640
    Адрес:
    Брест
    Учтите, что речь идёт про резистивный кабель, с увеличением длины которого сопротивление увеличивается!

    Полтора метра будут иметь сопротивление 10,8х1,5=16,2 Ом.
    Мощность его составит 12х12/16,2=8,9 Вт, или 5,92 Вт/м.

    Для достижения 10 Вт/м при 12 В нужна его длина 115 см.