1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Пеллетная горелка Общемаш - 2

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.

  1. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.134
    Благодарности:
    12.974

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.134
    Благодарности:
    12.974
    Адрес:
    МО
    Именно так. Такая опция есть в вашей горелке. Насосы можно и отдельно подключить.
     
  2. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Москва
    Так в блоке управления вроде есть функция переход на ЭЭ.
    Для решения вопроса с насосом котла можно использовать самое простое реле времени с функцией задержки на выключение. Насос котла подключить через контакты реле времени, а само реле на клеммы включения электро котла. После перехода на электрокотел включается реле времени, которое отключает насос котла минут через 30-40. Как раз за это время котел отдаст свое тепло.
    Реле можно самое простое, аналоговое, рублей за 350, типа такого:
    Реле времени 4-диапазоннное цокольное РВ2D-10сек/60мин-5A-230В-8Ц
     
    Последнее редактирование: 10.11.20
  3. Паромщик
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    36

    Паромщик

    Живу здесь

    Паромщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Руза
    На стр. 97 в моем первом сообщении на эту тему есть фотографии колосника
     
  4. Maets
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    29

    Maets

    Живу здесь

    Maets

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    29
    Нельзя. Насос пеллетника работает вместе с пеллетником. Заработал пеллетник - насос запустился, останов котла - встал и насос. Это удобно.
    Есть. Но, если верить мануалу, насос у электрокотла должен быть общий с пеллетником. В реалии - насосы (и контуры циркуляции) у них разные.
    Электрокотел (по моей тепловой схеме) включается только тогда, когда пеллетник понизит температуру градуса на 2-3, ну или вовсе встанет. И никак иначе. Сам электрокотел работает по своим алгоритмам, со своим блоком управления - как встроенным, так и наружным.
    Есть еще вариант - наружный датчик. Он есть, в доме установлена система ZONT-1000, там еще достаточно незадействованных реле, без проблем можно настроить сработку реле по времени. Но вот куда в БУ пеллетника прицепить замыкающие (либо размыкающие) контакты от этого реле? Но чтоб еще вместе с котлом БУ котла останавливал и насос...
    В общем, простейшая задача - запустить пеллетный котел по времени, остановить по времени - а вот поди ж ты...)
     
  5. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.134
    Благодарности:
    12.974

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.134
    Благодарности:
    12.974
    Адрес:
    МО
    Так если...
    То через управление эл. теном самое то. А сам тен (электрокотёл) не подключать к БУ, выставляя только время перехода. Ведь, как вы заметили, эл. котёл живёт сам по себе.
    Можно. Для насосов полно разных "управителей". Начиная, с самых простых термореле.
    Но вообще, не совсем понятно зачем управление именно по времени? Ведь нам важна только температура.
     
  6. Maets
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    29

    Maets

    Живу здесь

    Maets

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    29
    Пеллетник встанет, насос пеллетника останется в работе (см. мануал горелки). БУ ведь думает, что насос пеллетника гоняет воду и через элетрокотел тоже...
    И насос будет через рубашку котла гонять горячую воду системы (уже нагреваемую электрокотлом), отправляя тепло в дымовую трубу.)
    23.00
    Начался ночной электротариф. Это 1.29 руб/кВт*ч
    7.00
    Закончился ночной электро тариф, начался дневной. Стоимость электричества стала 4,11 за кВт*ч.
    Перешли на пеллетник, это около 2-х руб/кВт*час.
     
  7. Maets
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    29

    Maets

    Живу здесь

    Maets

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    29
    Это да.
    Но хотелось бы, чтоб насосом пеллетника управлял именно БУ пеллетника. Только он точно знает, работает или нет пеллетник...)
     
  8. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.134
    Благодарности:
    12.974

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.134
    Благодарности:
    12.974
    Адрес:
    МО
    Так бы сразу и говорили, что для ночи..;) Для этого и весь сыр-бор.
     
  9. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.134
    Благодарности:
    12.974

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.134
    Благодарности:
    12.974
    Адрес:
    МО
    Да. Но есть настройка по температуре. Ниже которой, насос остановится.
     
  10. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Москва
    По идее насосы в доме все равно будут "продавливать" теплоноситель в котле.
    Если "главный" пеллетник, то надо использовать его контакты электро котла, если главный электрокотел, то при включении он должен останавливать пеллетник, и размыкать цепь насоса пеллетника. Можно сразу (если насосы в доме не дадут котлу перегреться при останове), или через реле времени с размыкающими контактами.
    Контакты стоп-старт котла нужно прицепить к реле электрокотла. Если используется еще комнатный термостат, то можно подключить последовательно (логическая операция ИЛИ).
    Можно, как указал Павел, изменить температуру включения насоса.
    Из этих "кирпичиков" можно построить любой алгоритм.
     
  11. Maets
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    29

    Maets

    Живу здесь

    Maets

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    29
    Смотрим схему. У меня точно так же, только батареи без собственных насосов. И котлов всего два - электро и пеллетник. На первичном кольце насос работает постоянно.
    41.jpg
    В электрокотле (ЭК - он слева внизу) насос тоже работает постоянно. И как только ЭК чуть-чуть почувствует, что пеллетник (ПК - любой из нижних правых) встал и теплоноситель чуть-чуть приостыл, как тут же ЭК начнет нагревать систему, не давая ей остыть (ПК, например, сейчас настроен на немного градусов выше, чем ЭК). То есть насос ПК будет крутится, пока не остынет ПК, не давая ПК остыть, потому что крутится насос ПК ...
    Вот такая задачка про ключ и чемодан.)
    Наглядно - на суточном графике температур.
    Opera Снимок_2020-11-11_213434_zont-online.ru.png
    Верхний график - теплоноситель
    До 7 утра - ночной тариф, работает ЭК.
    7 утра - я проснулся, запустил пеллетник.
    Вечер, 22 часа. Ужасно хочется спать. Сходил, остановил пеллетник, пошел спать. Включился электрокотел. До 23 успел сожрать лишний час по дневному тарифу.
    Их у меня богато, в процессоре (см. график) подцеплено 10 датчиков по воздуху и есть 6 выходов на управление. На батареях стоят термовентиля, они удержат нужную температуру в помещениях (в каждом свою, в спальне прохладнее, например) - лишь бы котлы выдавали тепло.
    Не стоит, на ЭК выставлена температура теплоносителя чуть ниже, чем у ПК, и ЭК держит её по своему алгоритму. Если работает ПК, ЭК просто стоит в режиме ожидания.
     
  12. Maets
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    29

    Maets

    Живу здесь

    Maets

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    29
    А как работает старт-стоп в этой горелке? Если поставить регулировку по температуре воздуха, а на контакты вместо термостата посадить выход от процессора ZONT, там можно выставлять просто по времени...
    Можно просто попробовать вывести два контакта с клеммника, выставить в БУ старт/стоп с регулировкой по воздуху и закоротить эти контакты... Котел запустится? И при размыкании оных - остановится?
     
  13. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Москва
    Да.
    так получается алгоритм такой:
    (если работает электрокотел) ТО {разорвать контакт термостат, и разорвать контакт насоса котла}
    Решается одним реле с двумя группами перекидных контактов. (Лучше два реле, надежнее, пусть контакты котла и 220 вольт будут в разных корпусах). Таким образом, когда работает электрокотел насос пеллетника работать не будет.
     
  14. janik78
    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    42

    janik78

    Живу здесь

    janik78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    42
    Не знаю, насколько это ещё актуально, но могу рассказать, как сделано у меня. Горелка ВС 4/35, насос подключен к клеммам управления на задней стенке котла. В паре с пеллетником работает электрокотёл, управление которым осуществляется с помощью Zont H1V. Котлы подключены параллельно с помощью обратных клапанов. Для пеллетного котла предусмотрен малый контур с трёхходовым клапаном, хотя он и не является обязательным. В пеллетнике включена функция перехода на электротэны 23/7. Днём работает пеллетный котёл. В 23 часа он сам выключается из работы, включается электрокотёл по настройкам температуры в Zontе. В 7 утра электрокотёл отключается, пеллетный запускается. Обратные клапаны не дают гонять теплоноситель через неработающий котёл. Самое интересное, я даже не знаю, а работает ли насос пеллетного котла ночью и даже никогда не задумывался об этом. Но предполагаю, что он выключается при падении температуры теплоносителя в пеллетном котле до заданной уставки. Никаких дополнительных устройств, реле и т. п. я не использовал, ну кроме Zonta.
     
  15. janik78
    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    42

    janik78

    Живу здесь

    janik78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    42
    Ах да, забыл добавить, что пеллетный котёл регулируется по собственному дешёвенькому хронотермостату.