1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Пеллетная горелка Общемаш - 2

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.

  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.072
    Благодарности:
    6.908

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.072
    Благодарности:
    6.908
    Адрес:
    Минск
    Метод сравнения не только с поломками годится.
    А мне есть, с чем сравнить. Так что диваны тут ни при чём, уважаемый.
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.072
    Благодарности:
    6.908

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.072
    Благодарности:
    6.908
    Адрес:
    Минск
    Кстати, и с поломками. Да, были. Но мало. В основном из-за неправильной эксплуатации.
     
  3. vasy
    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    2.909

    vasy

    .

    vasy

    .

    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    2.909
    Адрес:
    Москва
    как сравниваете?
    аборт по телефону?
    сколько обслужили горелок общемаш?
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.072
    Благодарности:
    6.908

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.072
    Благодарности:
    6.908
    Адрес:
    Минск
    Ни одной.
    И не собираюсь. Боже, упаси... :(
    В наших краях и не водится таких.

    Как же их потом в "быстрый сервис" отвозить :aga:.
    Извините, у меня достаточный опыт в радиотехнической области и силовой электронной, в горелках тоже, чтобы заочно определить, что есть что...
     
  5. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.258

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.258
    Адрес:
    деревня Коврово
    Вячеслав, предполагаю, что Вы отвечаете за свои слова. Ответьте: каких "не водится" ?
    По поводу "ни одной": В Белоруссии эксплуатируются десятки пеллетных котлов и горелок
    Общемаш.
    Прошу убедительно не прятаться, а отвечать.
     
  6. vasy
    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    2.909

    vasy

    .

    vasy

    .

    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    2.909
    Адрес:
    Москва
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.072
    Благодарности:
    6.908

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.072
    Благодарности:
    6.908
    Адрес:
    Минск
    Я знаю. Есть мощные. На которые вы сейчас делаете упор.
    А вот про десятки или хотя бы несколько адресов назовите, пожалуйста.
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.072
    Благодарности:
    6.908

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.072
    Благодарности:
    6.908
    Адрес:
    Минск
    @vasy
    Назовите свои "1000" :)

    Вы чудные ребята. думаете свет клином сошёлся исключительно на Валдаях? Успокойтесь...
     
  9. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.754
    Благодарности:
    1.252

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.754
    Благодарности:
    1.252
    Адрес:
    Москва
    Например, не розжиг. Я такой режим не проверял.
    Пламя не падает, показания датчика изменяются.
    Я такое не утверждал. Такого и не было. Если дверцу открыть, то пеллеты разгораются дольше, и температура тэна в итоге больше, так как он большее время работает. Не надо часто дверцу открывать, и все будет нормально.
    Вот после не розжига, действительно была зафиксировано работа ТЭНа при остановленном вентиляторе, Сколько по времени он работал в таком состоянии 1 сек, 1 минута, я не знаю, так как фиксирую только факт остановки вентилятора, при работающем тэне. В итоге ТЭН нагрелся до 720 градусов. Но определить, что стало причиной, не могу. Возможно длительное время розжига, а возможно и работа тэна без при остановленном вентиляторе. Хочется верить, что представители ОМ в курсе этого.
     
    Последнее редактирование: 19.11.22
  10. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.258

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.258
    Адрес:
    деревня Коврово
    Вячеслав, Вы ушли от ответа на простой вопрос: каких "таких"? Будьте добры - отвечайте; Вами написано - Вам и отвечать.
    То, что Вы сразу же напишите об адресах - я думал в момент написания сообщения.
     
  11. vasy
    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    2.909

    vasy

    .

    vasy

    .

    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    2.909
    Адрес:
    Москва
    Ну видимо у вас и сошелся...вы ж в эту тему пришли.
    Не имея этой горелки, не обслуживая их
     
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.072
    Благодарности:
    6.908

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.072
    Благодарности:
    6.908
    Адрес:
    Минск
    Вы просто не знаете, сейчас если кто и покупает пеллетный котел в РБ, это ТIS.
    У него автоматика tistronic, фактически это Plum cо всем функционалом. Только по другому модули называются. И тот же econet300 (тоже под другим названием).
    Есть масса котлов ТТК. Зайдите сами в инет, посмотрите.
    TiS - достаточно дешёвый, а по функционалу превосходит котлы этой темы на порядок.
    Вот ради шутки набрал в инете про ваши котлы и горелки...и получил ответ. Они просто не востребованы. Только одна компания предлагает, но их нет) Поиск уводит на. ru... Особенно сейчас.
    И Биодома только 2 шт, которые я знаю.
    Совсем другой рынок у нас.
    Да, можно сказать, был... :(
    Но вот TIS есть и с touch панелью, и с режимом БЁ.
    Если помните. Один был вопрос на фх по уменьшению расхода пеллет. Я его настроил по инету. И сейчас замечательно работает. И летом работал на подогрев воды. Есть в его контроллере нюансы, которые мне не понравились по сравнению с настоящим Plum_ом. Но это небо и земля, уж поверьте, с БУ ОМ.
    Просто другая планета.
    Согласен, для "промки", как говорит Павел, это всё часто лишнее. Но сегмент обычного частного домовладения вами упущен.
    Хотя есть сейчас, кто пограмотнее, и у юрлиц спрос на более развитые СО.
    Не забывайте, у нас есть компания, которая объединила всех прогрессивных сантехников-монтажников. Об этом уже рассказывал. Школа построения СО совсем иная. Многое пришло из Польши, из Германии.
    Чего нет у пользователей ОМ.
    Хотите обижайтесь, хотите нет, но это так.
    И востребовано отопление на газе и электричестве. Если проживает пользователь в сельской местности, прописан там, и нет газа, то очень большие скидки на ЭЭ. Дешевле пеллетного отопления. Если счётчик ЭЭ отдельный на отопление- дешевле пеллетного более чем в 2 раза. Если счётчик общий - всё равно дешевле пеллетного.
    Тот же Сухоруков со "своей" кольцевой схемой и релейной автоматикой отстал безбожно... :(
    Блогер ради блогерства. Посмотрите ресурс о блогерах. Сколько он имеет подписчиков и сколько он "получает ;)
    Ему эти схемы хорошие не нужны. Ему нужны, извините, безграмотные монтажники или те, которые делают всё сами... в качестве подписчиков.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20221119-154916_Chrome.png
    • Screenshot_20221119-161303_Chrome.png
  13. vasy
    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    2.909

    vasy

    .

    vasy

    .

    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    2.909
    Адрес:
    Москва
    это их проблемы)
    я знаю, что эта горелка у меня 10 лет работает без проблем круглый год)
     
  14. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.258

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.258
    Адрес:
    деревня Коврово
    Slava137, ответьте на вопрос: какие такие ?
    Не прячтесь, наберитесь мужества. Вы написали - Вам и отвечать.
    Запомните: я не отстану.
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.072
    Благодарности:
    6.908

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.072
    Благодарности:
    6.908
    Адрес:
    Минск
    А никто и не спорит. Там ломаться особо нечему. Но горелка - это только горелка. А котел с горелкой - это только теплогенератор. На этом функции БУ заканчиваются.
    "А мужики-то не знают" - помните рекламу такую) если потребитель не знает, что ему надо, он же безграмотный в отоплении... он не знает просто, чтО уже есть в этой области.
    Да, пеллеты горят, котел нагревается, в батареи вроде " тепленькая пошла"(с)...
    (какие пророческие слова с глубоким смыслом...)

    Всех с наступающим Новым годом!
    Одно пожелание - забыть этот и чтобы он не повторился никогда...:no:
    И второе - всем здоровья!
    :hndshk: