1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ремонт свежего фундамента

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем RinaGreen1, 21.11.17.

  1. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.696
    Благодарности:
    3.408

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.696
    Благодарности:
    3.408
    Адрес:
    Великий Новгород
    @RinaGreen1, Не будем ничего делать.
    Бедствие переименовывается в недостатки.
    Есть один локальный дефект, вполне устраним. В остальном, ЭППС держится на цементном молочке так, что зубами не отгрызть.
    Согласен с ораторами, кои гуторят, что максимально полная проклейка - залог здоровья (качество утепления, отсутствия мест скопления конденсата, беговых дорожек для мурашей и прочих таракашек).

    Бетон "лёг" без видимых с оборотной стороны каверн. Что-то переделывать - только портить.
    Локальную проблему устранрить, швы подпенить - и всё. Остальное - навесным фасадом отиграем.
     
  2. Vit070476
    Регистрация:
    10.11.16
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    152

    Vit070476

    Живу здесь

    Vit070476

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.16
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    152
    Примерно то же было. Просто заштукотурил на сетку потом и клинкер с 5см отливом.
     
  3. RinaGreen1
    Регистрация:
    10.11.16
    Сообщения:
    1.503
    Благодарности:
    2.360

    RinaGreen1

    Живу здесь

    RinaGreen1

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.16
    Сообщения:
    1.503
    Благодарности:
    2.360
    Адрес:
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    @Роман КММ совершенно все верно рассказал. Цоколь шире не планировался, но теперь будет, не смертельно, а может и лучше:) Всем спасибо за мнения и участие. Когда сам видишь заливку, недостатки опалубки в процессе, нервяк после в ожидании результата, понимаешь, что в следующий раз сделал бы иначе.
     
  4. BorisKorobkin
    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    54

    BorisKorobkin

    Живу здесь

    BorisKorobkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    54
    RinaGreen1
    "Одна сторона фундаментной стенки высотой 0,50м: 0,20 в земле; +0,30 над землей. Противоположная 1,5 над землей. Две прочие стены фундамента выходят с 0,5 на 1,5м. Фундамент свайно-ростверковый"

    Вам фундамент рассчитывали или нет, судя по выше написанному думаю, что нет. Обратите внимание и на это, т. к. у Вас скорее получился МЗЛФ, а не свайно-ростверковый, со всеми вытекающими последствиями.
    Надеюсь под Вашим "ростверком" пучинистый грунт был заменен на непучинистый? Иначе проблема с распертой опалубкой будет не единственной.
    Надеюсь, что ошибаюсь.[/QUOTE]
     
  5. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.696
    Благодарности:
    3.408

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.696
    Благодарности:
    3.408
    Адрес:
    Великий Новгород
    Да. "Земля" это - песок сейчас.

    72 сваи ТИСЭ - это для МЗЛФ многовато :)
    Ростверк разновысотный - это факт.
     
  6. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.029
    Благодарности:
    10.947

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.029
    Благодарности:
    10.947
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Скоро строители попросят считать из профессию творческой - сорри за оффтоп... уже интересно глянуть, что там за "лента с зубами" получилась. :)
     
  7. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.696
    Благодарности:
    3.408

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.696
    Благодарности:
    3.408
    Адрес:
    Великий Новгород
    По конструкции свайного поля и применению свай я никаких аномалий не заметил.
    По поводу "зубов".
    Пол - 58 тонн.
    Стены - 45 тонн

    Не считая кровли и перегородок. А ещё - меня, да ещё и после обеда...