Ariston Genius Premium 35 FF ошибка отрыв пламени

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Blazer44, 21.11.17.

  1. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.736

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.736
    Адрес:
    Брянск
    Нет, я предлагаю вам не начинать ничего вообще. Вы не поняли, о чём велась речь, но это то, с чего при установке любого котла начинают работу. Всё описано тысячу раз на этом форуме. Если вы упорно бьетесь рядом с открытой дверью, то сообщаю, она рядом. Не надо лезть в электронику, программирование, кнопки сброса настроек и прочее и тому подобное. Прочтите, поймите, начните. Не поймёте, что такое давление газа и зачем его проверяют и выставляют (руками, в которой отвёртка и ключ), не продолжайте.
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Контакты обгорают и перестают нормально коммутировать именно в реле на плата управления котлом, что может быть одной из причин описанного выше сбоя в работе котла при розжиге.
    Но если вы найдёте их ещё где-то в настенном газовом котле, то тоже не помешает проверить, например в маностате.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Вроде русским по белому написано.
    Но и это не помешает, если у вас мощность котла избыточна для того помещения, которое он обогревает.
     
  4. RIDD
    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    12

    RIDD

    Участник

    RIDD

    Участник

    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Белгород
    Очень хороший совет :), еще можно ожидать - "обратитесь к профессионалам сервисникам"

    Я установил не один котел, и Аристоны, и Бакси и Навьены и Ферроли все котлы работают нормально, периодически ломаются по мере износа, ремонтируются, настраиваются, обслуживаются, промываются и регулируются. Некоторые котлы отработали уже по 15 лет. При этом я ни разу не пользовался манометром и не выставлял давления газа по манометру. Визуального контроля пламени на горелке мне вполне достаточно, ну это как накачать шину на авто не имея под рукой манометра. Хотя понимаю что есть категория людей для которых это трудно.
    В общем понимая что бред, но купил трубку, сваял на скорую руку "манометр" дождался когда возникнет ситуация и котел загорится не потухая, проверил давление и еще раз убедился что манометр и регулировка клапана не поможет в моей ситуации - давление оказалось 2,5 в место рекомендованных 2,3 (это нм очем)
    Однозначно виновата плата управления.
    На данные момент алгоритм такой: Котел в режиме ГВС разжигается, сразу обнаруживает пламя (перестает "искрить") горит около секунды, потом плата закрывает газовый клапан (пропадает питание 220 в, при этом слышно как щелкает реле на плате и щелкает соленоид газового клапана) котел тухнет, через доли секунды после потухания котел обнаруживает потерю пламени (пропадает иконка пламени на дисплее) выскакивает сообщение 5Р3 и цикл повторяется. При этом с каждым циклом понимая что котел не справляется с нагревом воды (опираясь на датчики температуры) котел повышает мощность модуляции, на дисплее это отображается шкалой (пиктограммой) которая имеет 5 делений. Тоесть проходит несколько циклов с мощностью 1, потом 2, потом 3 и как только доходит до мощности 4, котел начинает гореть не потухая - далее котел на режиме мощности 4, и 5 нагревает воду, снижает мошность модуляции до уровня 3 и тухнет, все повторяется. если в момент устойчивого горения (в режимах мощности 4 и 5) снять провод с модулирующей катушки, газовый клапан переходит в режим минимальной мощности, плата при этом основываясь на датчики температуры продолжает модулировать мощность уровня 4 и 5 и котел может гореть вечно. При этом ни какого отрыва пламени нет, потому как оно есть хоть и на минимальной мощности.
    Вывод - виновата плата. Остается определить что именно в плате болеет. либо железо (компоненты) либо ПО. Судя по описанию плата универсальная и применялась на многих котлах и Класс и Гениус и с открытой и с закрытой камерой сгорания, собственно у Бакси тоже такое есть. Плата имеет несколько модификаций, видно что есть различия по исполнению блока питания (импульсный, трансформаторный) есть управления авто подпиткой или его нет и т д.

    Самое интересное что некоторые варианты плат имеют сменную память ЕЕПРОМ, моя плата тоже с такой платкой. Так вот новые платы продаются, и у них в комплекте несколько таких платок (по 3 или даже 5 шт.), вероятно все платки с разным ПО - вопрос к знатокам - что это за платки чем они отличаются и где и какая должно применятся ?
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    На глаз? Вот это профессионализм!
     
  6. RIDD
    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    12

    RIDD

    Участник

    RIDD

    Участник

    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Белгород
    @Ortodox,

    Настройка давления и нужна для того, что бы придать факелу пламени горелки нужные параметры (размеры). Будет большое давление максимальной мощности - будут высокие "языки" пламени которые начнут доставать до теплообменника, теплообменник не будет успевать отводить тепло, перегреваться со всеми вытекающими.
    Низкое давление минимальной мощности - "язычки" пламени короткие - не устойчивая работа горелки, перебои в системе контроля пламени (малый ток ионизации) ну и работа теплообменника в режиме конденсации (зеленеет теплообменник со временем).
    Большое давление минимальной мощности - частое тактование котла.
    Все это легко регулируется визуально.
    Более того - сварщики (работая ацителеновой горелкой, либо пропановым резаком) визуально легко настраивают и мощность горения (по размеру пламени) и качество горения (по цвету пламени) не пользуясь ни какими манометрами и анализаторами :)
    Хотя могу конечно предположить что есть категория людей для которых понимание всего этого сложно.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    О как! Придаём нужные размеры факелу на горелке. Оригинальное видение настройки котла по давлению газа подаваемого на горелку.

    А деньги за пусконаладку при проведении ПНР тоже только визуально с таким подходом или всё-таки и тактильно.

    Ну вы сравнили, божий дар с яичницей. Доведения до абсурда самый действенный способ аргументации своего видения и понимания при полемики.

    Что именно сложно, на глаз крутить регулировки. Да ладно вам умничать. У нас в стране каждый второй самоделкин, а каждый третий Кулибин.
     
  8. rial1982
    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    rial1982

    Участник

    rial1982

    Участник

    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Приветствую! Решил описать свою аналогичную проблему:
    В 2017 году был пуск конденсационного котла Ariston alteas one net 30.
    Месяц назад при включении ГВС начала появляться ошибка 5Р3 "отрыв пламя", иногда котел уходил в ошибку 501. Вызвал мастера - осмотрел, газоанализатор ошибок не показал, поменял на старый электрод розжига и контроля пламени. Ошибок не было. Однако спустя несколько дней ошибка начала повторятся. Сейчас у меня с вызовом мастера проблема - сезон, никто не может. Нужно ждать следующей недели и то под вопросом. Договор на обслуживание готов был заключить летом - ждал ТО, однако так и не дождался. Сейчас сильно жалею о том что не проявил настойчивость и упорство (И да сразу оговорюсь, что мастера искал, рекомендованного аристоном. В Московской области с 01 сентября 2023 вроде как сервис должен быть только мособлгаз. уточнил у товарища - в местной службе компетентных мастеров нет (!), обслуживание на уровне проверки утечки газа (Ситуация для владельцев конденсатных котлов просто ж*
    В настоящее время котел уходит в ошибку 501 практически каждый час, приходится всей большой семьей бегать и нажимать ресет... 501 ошибка уже в режиме отопления, включить ГВС и принять душ в семье уже считается роскошью. Изучив статьи на форумах пробовал:
    - выключить котел от сети на 15 мин - нет результата;
    - замена электрода - нет результата;
    - изменить настройку 220 "плавный розжиг" - при уменьшении появились хлопки и вибрация - вернул на значение 40;
    - дымоход визуально с улицы осмотрен - наледи нету;
    - думал отвезти основную плату на диагностику и ремонт - на авито нашел контакты с хорошими отзывами: скинул фото платы - в ответ сообщили что помочь не смогут. Брать на замену основную плату на "авось"? Боюсь даже уточнять ее стоимость... ВОт как-то так... По решении проблемы и причинах отпишусь. Если есть варианты хоть какой-то возможности удаленной диагностики до приезда мастера (я очень надеюсь что все таки дождусь) - буду признателен

    ЗЫ вопрос: я так понимаю котел нагревает отопление постепенно опрашивая уличный датчик, у меня сейчас температура теплоносителя в районе 30-35 С, в настройках на панели стоит 70. Есть вариант настройки чтобы котел сразу включал максимальный режим и уже потом уменьшал мощность?
     
  9. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Ищите компетентного мастера по обслуживанию Вашего котла. Котел у Вас очень непростой, даже опытные сервисанты очень часто ошибаются в диагностике, ни то что дистанционно, находясь у котла.
     
  10. Oleg_Buynicki
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Oleg_Buynicki

    Участник

    Oleg_Buynicki

    Участник

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    https://www.forumhouse.ru/members/1553492/ здравствуйте. Подскажите удалось ли решить проблему с 501 ошибкой. Такая же муть. Правда у меня 24ка, и появилась ошибка после 5 лет работы.