Правильная теплоизоляция принудительной вытяжной вентиляции из санузлов

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Petrucci, 21.11.17.

  1. krasab
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    24

    krasab

    Живу здесь

    krasab

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Хакасия
    Upd.
    Сейчас включил вент после простоя больше суток. Пока все сухо. Ночью сегодня -12. Предположу, что это была влага которая накопилась в трубе до ее утепления и установки выхода Vilpe. До этих процедур труба примерно неделю стояла «голая», ждала кровельщиков, чтобы установили выход.
    Выкрутил анемостат, посмотрел на вентилятор — в трубе есть небольшая тяга (вентилятор самостоятельно вращается очень медленно) - это нормально?
     
  2. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.114
    Благодарности:
    960

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.114
    Благодарности:
    960
    Адрес:
    Хабаровск
    Так оттуда и должно капать..Включил веник, теплый воздух нагрел лед в колпаке, и полилось
     
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    14.087

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    14.087
    Адрес:
    Москва
    Действительно, зачем мне слой Вашего вермикулита - у меня ж ничего не капает...
    Вы уже разобрались, что скорее всего стек накопленный до утепления канала конденсат. Это нормально.

    НЕ очень нормально: 30 и даже 35мм утеплителя для вентканала это, как бы помягче сказать, ни о чем: один из СП предписывает утепление вытяжных каналов ровно как утепление стены. Предположу, что если у Вас -12 и до -20, то Вы живете посевернее Мск. И слою вермикулита на Вашем перекрытии стоит прирасти хотя бы на 50-70мм - будет норма для покрытия, и утеплению вентканала добавить бы милиметриков 100. В этом случае вероятность конденсатообразования будет стремиться к нескольким %% при Т за бортом до -30гр.

    ТО. что вентилятора лопасти крутятся от поднимающихся "воздушных масс" это нормально и в Вашем случае имхо даже неплохо ибо вентилировать "мокрые помещения" дискретно неправильно от слова совсем, в мокрых помещениях загрязнения типа влажность генерируются и без нахождения в них людей (высыхает мокрая ванна/душевой поддон и стенки, полотенца и прочая одежда сохнущая, да и дышат люди через вытяжки санузлов в том числе и ночью (когда Ваш вент по Вашим словам не работает). НО - если не утеплите канал, то при морозах ниже -30 условных можете вспомнить про конденсат (когда мало воздуха летит, то и тепла с ним летит мало, пар может сконденсироваться).
     
  4. Pavl111
    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    166

    Pavl111

    Живу здесь

    Pavl111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Москва и Московская область
    Добрый день. У меня та же проблема: вытяжные каналы на холодном чердаке утеплены 10мм пенофолом. Имеется конденсат. Сколько добавить изоляции и какой? Надо чё нить такое, чтобы не сильно сложно было монтировать)
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.346
    Благодарности:
    18.302

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.346
    Благодарности:
    18.302
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А Вы вентиляторы выключаете или они постоянно работают? Если постоянно, добавьте еще 20мм теплоизоляции. Если выключаете, то никакой слой теплоизоляции не спасет от конденсата.
     
  6. Ilya-b
    Регистрация:
    17.11.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Ilya-b

    Новичок

    Ilya-b

    Новичок

    Регистрация:
    17.11.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Доброго дня. подскажите почему утепление вентиляции душевой при не постоянной работе вентилятора не поможет от конденсата?

    У меня ситуация следующая.
    вентиляция из 110 трубы, выходит в холодный чердак и далее через вент вывод вилпи за пределы кровли.
    трубы утеплены 13мм к флексом (уже понимаю что мало тк конденсат есть)
    Думал поставить в вентилятор работающий вместе со светом в душевой с обратным клапаном. И еще доутеплить трубы еще слоем к флекса.
    В вентиляции есть косяк, эта труба так же обьеденина с вытяжкой над плитой… на первом этаже (душевая на втором)
     
  7. Ilya-b
    Регистрация:
    17.11.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Ilya-b

    Новичок

    Ilya-b

    Новичок

    Регистрация:
    17.11.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день. извините что криво пользуюсь форумом, тк с телефона еще и в опе мира, пожалуйста прочитайте сообщение выше.
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.346
    Благодарности:
    18.302

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.346
    Благодарности:
    18.302
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Попробуйте вынести на холод кусок канализационной трубы, заглушенной (равносильно герметичному обратному клапану) с одного конца заглушкой и обернутой даже 200мм слоем теплоизоляции. И померяйте температуру внутри трубы через несколько секунд-минут после выноса.
    Фото конденсата, образующегося в воздуховоде (проходящего через перекрытие в слое утеплителя) через несколько минут после выключения вентиляции, выкладывал тут - Помогу в проектировании вентиляции - 4
     
  9. Ilya-b
    Регистрация:
    17.11.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Ilya-b

    Новичок

    Ilya-b

    Новичок

    Регистрация:
    17.11.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Понял спасибо. Тогда получается если постоянно будет работать вентилятор и гнать теплый воздух, тогда образуется наледь на выходе из трубы?
    как правильно решить вопрос подскажите пожалуйста.
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.346
    Благодарности:
    18.302

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.346
    Благодарности:
    18.302
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Не обязательно!
    Если теплоизоляция сделана до самого выхода из трубы, то и наледи не будет (ну, если только, в очень сильные морозы).
    Теплоизоляция для постоянно работающей принудительной вытяжки нужна не менее 25мм толщиной (если это вспененный полиэтилен типа "трубной теплоизоляции" - Энергофлекса/Стенофлекса). Т. е. в 2 слоя по 13мм (один из стандартных размеров "серых чулков" для труб). Если это минплита, то не менее 50мм.
     
  11. Andrey506
    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    102

    Andrey506

    Живу здесь

    Andrey506

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Саратов
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как правильно утеплить трубы вентиляции.
    Имеется рекуператор, установленный под потолком котельной. Прокладываю воздуховоды к нему – круглые трубы Д 125мм, частично пластик, частично – самодельные, из толстой алюминиевой фольги 0,2 мм (см. картинку).
    Воздуховоды везде проходят горизонтально, в т. ч. через неотапливаемый гараж (выделен голубым).
    На остальных участках воздуховоды идут через отапливаемые помещения - теплый чердак.
    Если я правильно понимаю, без утепления конденсат в первую очередь образуется внутри вытяжной трубы из дома (красная) и на наружной поверхности приточной трубы холодного воздуха (синяя).
    Утеплять хочу минватой 50мм в 2 слоя. По минвате закрыть паропропускающей мембраной. А каждую трубу холодного воздуха (синяя и голубая) по минвате обернуть пароизоляцией, чтобы на их внешней поверхности не выпадал конденсат.

    С мембранами правильное решение или нет? Еще какие-то ошибки есть?
    Разводка труб рекуператора.jpg
     
    Последнее редактирование: 21.11.21
  12. Andrey506
    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    102

    Andrey506

    Живу здесь

    Andrey506

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Саратов
    Никто не отвечает... Что, тема умерла?
     
  13. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    Для чего? Некуда мембрану девать или труба дырявая?
     
  14. Andrey506
    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    102

    Andrey506

    Живу здесь

    Andrey506

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Саратов
    Труба действительно дырявая. Всегда. Есть стыки, через которые немного водяного пара из трубы просачивается наружу, даже если стыки проклеены. Если снаружи холодно, а утеплитель замотан пароизоляцией, то пар конденсируется в минвате. А в мороз превращается в лёд и накапливается внутри утеплителя. Паропропускающая мембрана позволит пару выйти из утеплителя наружу даже в мороз, но не позволит продуваться наружными потоками воздуха. Главное правило утепления - "воздух в утеплителе должен быть сухой и неподвижный". Таково моё неквалифицированное мнение.
    Вообще-то хотелось получить консультацию от специалистов по вентиляции, а не от человека, который представляется: "Я IT-шник, остальное гуглю".
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    14.087

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    14.087
    Адрес:
    Москва
    норма 150мм для Средней России.
    Желаете всегда иметь мокрый утеплитель и хлебать литрами конденсат и его последствия? НЕТ если, переделывайте. Для понимания, вспомните "иней на бороде" - вокруг вся атмосфера аж до космоса, а пар конденсируется, только вылетев изо рта и носа...
    Остальная логика имхо верная у Вас. НО - я никакой не спец вентиляции, просто 21год производим разное вентжелезо, и лет 15 из них проектирую и монтажим...