1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    это просто край стержня так показан
    в углах чего?
     
  2. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.668
    Благодарности:
    1.562

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.668
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Иваново
    вот на картинке нарисовал возможное размещение простых хомутов, или общий хомут (рядом нарисовал) или не нужны они там, я мудрю ?
     

    Вложения:

    • 20180729_161341.jpg
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
  4. кент1
    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    кент1

    Участник

    кент1

    Участник

    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Помогите советом пожалуйста. Менять плиту или нет?
     
  5. Dimaximus
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    70

    Dimaximus

    Живу здесь

    Dimaximus

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    70
    Посмотрите в интернете картинки с плитами перекрытий и характеристиками трещин. И сравните со своими.
     
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    @кент1,
    ГОСТ 9561-91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия
    1.3.13. В бетоне плит, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин шириной не более 0,3 мм на верхней поверхности плит и не более 0,2 мм - на боковых и нижней поверхностях плит.
    ГОСТ 32499-2013 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий пролетом до 9 м стендового формования. Технические условия
    4.5.8 В бетоне плит, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин шириной не более 0,3 мм на верхней поверхности плит и не более 0,1 мм - на боковых и нижней поверхностях плит.
    ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения
    5.5.2 В бетоне изделий не допускаются трещины, за исключением поперечных трещин от обжатия бетона в предварительно напряженных железобетонных изделиях, ширина которых не должна превышать значений, установленных стандартами на изделия конкретных видов, а также усадочных и других поверхностных технологических трещин, которые должны быть не более, мм:
    - 0,1 - в изделиях из тяжелого бетона, подвергаемых попеременному замораживанию и оттаиванию в водонасыщенном состоянии или в условиях эпизодического водонасыщения; в предварительно напряженных железобетонных изделиях из тяжелого и легкого бетона; в колоннах и стойках из тяжелого и легкого бетона;
    - 0,2 - в остальных видах изделий из тяжелого, легкого и ячеистого бетонов.
     
  7. кент1
    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    кент1

    Участник

    кент1

    Участник

    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Спасибо за госты! Не пойдут ли они дальше на встречу друг к другу? Потом еще стяжку 10см залью и их вообще видно не будет... Технолог с завода этого приехала посмотрела на глаз и сказала что все нормально. Но я как то все равно очкую:)
     
  8. Volgar
    Регистрация:
    29.04.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    18

    Volgar

    Живу здесь

    Volgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Asa
    Всем привет. Решил возобновить замороженное строительство.

    Имеем фундамент (он же цокольный этаж) внешними размерами 11 x 12,7 + эркер усиленный стальной балкой (на фото). Дорожные плиты 30 см. уложены на песчано-щебневую подушку (слоями), пояс армирования 0,5 м, 3 рядя ФБС, пояс армирования 20 см, 4 ряда кирпичной кладки. Так как в таком виде фундамент простоял с 2006 года, то часть кирпичной кладки требует замены (к удивлению не много, десяток). Толщина цоколя всего лишь 40 см, но это юг России, грунтовых вод пока нет, так что не страшно, но встает главный вопрос - как все это совместить?

    Планировалось построить двухэтажный дом, но за это время приоритеты сменились и достаточно одноэтажного, т. к. площадь большая для небольшой семьи плюс цоколь.

    Теперь встал вопрос: что использовать для перекрытия цоколя и какой материал использовать для строительства стен. Что посоветуете, как бы сделали вы?

    Есть 2 основных варианта - заливать две монолитные плиты с 8 колоннами, а промежутки газобетон с отделочным кирпичом или традиционные пустотки (6х1,5) и тот же газобетон с отделкой кирпичом.
    Первый вариант надежнее, хотя для одноэтажного дома это не так актуально, но на 30-40% дороже и пугают мостики холода в стыках колон и блоков.
    Второй вариант непонятен методом кладки: если брать 40 см блок + декоративный кирпич, то придется делать карниз. Мне почему-то такой вариант не нравится, или нормально? Так понимаю, что блоки будут ставиться прямо на кирпичный пояс цоколя, а не на плиты перекрытия.

    Пол цоколя планирую не выравнивать, а подсыпать 25 см песчано-глинистого грунта, 5 см песка, эти 30 см до уровня дорожных плит (см. фото). Затем гидрозащита в виде рубероида, затем пенополиуретан (или аналог) 6-10 см, пленка плотная полиэтиленовая, армирование сеткой и 7-8 см бетона. Как вам такой вариант? Достаточно такого пола для цоколя, который будет использоваться под хозю помещения, котельную, возможно сауну и т. д.

    Собственно главный вопрос: как лучше сделать сопряжение цоколя, плит и кладки газоблоков с отделочным кирпичом?
    Ещё советуют в целях экономии использовать разделенные напополам вдоль отделочные кирпичи. Их можно класть прямо к газоблоку через сетку. Стоит или нет?

    f4.jpg f0.jpg f2.jpg f1.jpg
     
  9. belkinas1981
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.676
    Благодарности:
    325

    belkinas1981

    Живу здесь

    belkinas1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.676
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Рязань
    Может стоит, чтобы она выдала официальную бумагу с печатью за ее подписью и подписью генерального директора. Ситуацию Вы уже не измените (так как они не признают, что это брак), но у Вас будут гарантия, что не дай Бог чего, завод все компенсирует. А то наговорить можно все, что угодно.
     
  10. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    @Volgar, А зачем колонны? Какие у Вас там внутренние размеры? Нарисуйте план с размерами.
     
  11. Volgar
    Регистрация:
    29.04.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    18

    Volgar

    Живу здесь

    Volgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Asa
    Примерно так. Да всё уже от монолита отказались, пустотки будут. По кладке посоветуйте, плиз.
    2018-07-31_19-31-46.png
     
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Ну и нафига тут колоны? :faq: Пролёты небольшие, хоть монолит, хоть заводские плиты.
    Если плиты класть, то под облицовочный нужно будет консольные плиты ещё положить или залить.
    Залить наверное лучше будет, т. к. заодно и армопояс получится.
    Монолитное если, то можно сразу консоли отлить.
     
  13. smirnov22
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    7

    smirnov22

    Новичок

    smirnov22

    Новичок

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    7
    Здравствуйте! Стою перед выбором. Собираюсь производить монтаж перекрытий 2-го этажа в деревянном доме из бревна. Пролет комнат не превышает 3,2 м. Есть в наличии доски 50х150. Хочу из них сделать балки методом сращивания через шпильки, 50+50+50, с шагом между балок 60 см.
    Подойдет ли такой вариант и не будет ли прогиба и "пружинности" при ходьбе по 2 этажу? Или все таки использовать доску 50х200 мм?
     
  14. Volgar
    Регистрация:
    29.04.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    18

    Volgar

    Живу здесь

    Volgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Asa
    А как визуально это выглядит? Спасибо.

    Подскажите как разместить лестницу в подвал. Хочу использовать эркер (общий план выше)
    Лестницей не планируем пользоваться часто, ну 2-4 раза в день спуститься за необходимым.
    По моему 1 метр проема очень узко или нет? Untitle1d-1.jpg
     
  15. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Хм, как торчащая наружу плита:|:
    Ага, вот нашёл картинку, типа того.

    ширины лестницы 1м более чем достаточно.
     

    Вложения:

    • htmlconvd-AbcD_G18x1[1].jpg
Статус темы:
Закрыта.