    @Rolandspb, привет. Одному форумчанину проектировщик нарисовал под фундамент слой щебня 10 см., потом перевернутую Т-образную ленту на фундамент (общая высота 80 см.), засыпку песком внутри, потом 300 мм. ЭППС, (дом энергоэффективный) и стяжка (т.е. это полы по грунту). При заливке ленты снаружи в опалубку ставится ЭППС. В этом варианте предполагается под ленту с заводом на пятку рулонная наплавляемая гидроизоляция + изнутри ленты обмазочная гидроизоляция, а снаружи будет ЭППС, так что снаружи ребро ленты не обмазывается гидроизоляцией.

    Участок этот на небольшом склоне (под домом перепад 50 см. на длину 14 м.) с полноценным дренажом и подпорной стенкой сверху участка. На участке делается котлован для начала работ по фундаменту и дном этого котлована является слой тугопластичной глины, на который собственно говоря опирается подпорная стенка в верхней части участка.

    Знакомый строитель сказал, что в таких случаях, когда нет большой воды и есть дренаж, он берет бетон с водонепроницаемостью минимум W10 (обычно это М450-М500) и никакой гидроизоляции снизу и с боков он не делает, а профессиональную гидроизоляцию кладет сверху на ленту под стену. По деньгам примерно то на то выходит, но во втором варианте работы намного меньше.

    Ты как считаешь, в данном варианте гидроизоляция дна пятки + обмазочная гидроизоляция изнутри лучше, чем второй вариант? Или может все-таки взять бетон с водонепроницаемостью минимум W10 и сделать профессиональную гидроизоляцию сверху?

    P. S. Насколько быстро встает бетон с водонепроницаемостью минимум W10? А то может Т-образную ленту можно за один день залить с перерывами, т. е. сначала пятку, а потом ребро?
     
    Последнее редактирование: 12.08.18
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Выдержит.
     
  3. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Интересно, сколько ж там утеплителя на стенах и крыше, если под полами 300 мм? Основные теплопотери-то идут через крышу, на втором месте стены, а в грунт процентов 10 может.

    А для чего вообще гидроизоляция? УГВ высоко? Если нет, то и гидроизоляция не нужна, кроме отсечной между фундаментом и стенами.
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    это уже сама по себе ГИ. Отсечную по верху фундамента и все, как тебе уже сказали чуть выше.
     
  5. AnTomlis
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    AnTomlis

    Участник

    AnTomlis

    Участник

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте! Для организации лестничной клетки, необходимо соорудить конструкцию, когда две плиты перекрытия будут опираться одной короткой стороной на несущую стену из кирпича, а другой на двутавр, уложенный на 2 колонны (предположительно круглая труба). Помогите пожалуйста с выбором двутавра для опоры плит и труб для установки в качестве колонн. Расстояние между колоннами 280 см., расстояние между несущей стеной и двутавром 445 см., высота потолка 270 см., Длина двутавровой балки 300 см. Плиты перекрытия ПБ 460*90 см. сверху будет располагаться жилой этаж, нагрузка на эти плиты скорее всего будет только вес пола. Конструктив пола пока не ясен, но нельзя исключать стяжку. Обращаю внимание на тот факт, что нагрузка от плит на двутавр будет не равнораспределенной. Для большей ясности ситуации прилагаю чертежи. Заранее благодарен за потраченное время.
    рассчет двутавра.png конструкция опоры плит.png
     
  6. Дмитрий_Саныч
    Регистрация:
    14.10.16
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    57

    Дмитрий_Саныч

    Живу здесь

    Дмитрий_Саныч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.16
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    57
    Добрый день. Нужно мнение профессионалов и "живущих" Залит свайно-ростверковый фундамент. Ширина ростверка 500 мм, Высота - 700мм.
    Так же залиты фундамент под открытую веранду и крыльцо. Все в одном уровне единым ростверком Планировал делать полы по грунту, а на веранде - деревянный настил. Но т. к все в одном уровне - то как ставить лаги для веранды?
    Что может быть дешевле, по грунту или же плиты перекрытия?
    Размер дома 14,4м*9м (внешние) с несущей перегородкой по стене в 14,4 м.
    Дом вот такой планируется (только без боковых эркеров)
    kanustalo3.jpg
     
  7. Crexa
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    17

    Crexa

    Живу здесь

    Crexa

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Вопрос, конечно, наверное не в той ветке с т/з предмета, но я думаю, правильный с т/з вопроса у правильного специалиста. Вопрос такой: Я хочу сделать бетонную столешницу длиной 5 метров, шириной 60 см и толщиной 4 см. Если залить бетон плотностью 2000 она будет неподъёмная. Если налить 1 см бетона состава М300, а сверху керамзитобетона с большим содержанием керамзита и армирование будет на стыке бетон-керамзитобетон сеткой 4 мм ячейка 100х100 - прочность столешницы будет хорошая? Или дайте совет как сделать, чтобы получить хорошую прочность при приемлемом весе без швов.
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    например на ловители для балок типа карман. посмотрите крепления петротех или симпсон.
    различного типа крепления позволяют опереться сбоку либо сверху на жб.
    лаги в этом случае находятся между фундаментом.
    а может быть поднять полы в доме (это в качестве альтернативы)
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    @Crexa, она сломается под собственным весом при транспортировке.
    залейте ее сразу в нужном месте. она ведь на каком-то настиле будет лежать?
     
  10. Crexa
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    17

    Crexa

    Живу здесь

    Crexa

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Я читал, что нужно заливать кверх-тормашками для того, чтобы поверхность была гладная, чтобы потом легче шлифовать было. И ещё я хотел сделать закругление верхней кромки при заливке, что также не сделать, если не переворачивать.
     
  11. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    @Crexa, если просто перевернуть, то может быть и получится. позовете 10 друзей на помощь. это какие-то мало имеющие отношения к стройке вопросы. лучше их задавать где-то в разделах мебели.
     
  12. Crexa
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    17

    Crexa

    Живу здесь

    Crexa

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Меня интересует устойчивость жб конструкции (столешницы). Вы думаете, в мебели мне про это ответят? =) Меня интересует только возможность замены наполнения керамзитом (или ещё чем-то лёгким) и минимальную толщину плиты, чтобы было устойчиво к растрескиванию при установке (если учитывать, что браться будут за края, т. е. расстояние 5 метров, и эксплуатации при расстоянии между поперечными стойками в 80 см.
     
  13. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    @AnTomlis, Колонны на что будут опираться?
     
  14. AnTomlis
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    AnTomlis

    Участник

    AnTomlis

    Участник

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Колонны будут располагаться на 2-ом этаже, под ними несущая стена из пустотелого кирпича, под стеной фундамент-армированая плита. Под колонны для распределения нагрузки планирую положить плоский металлический лист толщиной 1 см.
     
  15. AnTomlis
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    AnTomlis

    Участник

    AnTomlis

    Участник