1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. СергейОкт102
    Регистрация:
    07.08.18
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    399

    СергейОкт102

    Живу здесь

    СергейОкт102

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.18
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    399
    Адрес:
    Башкортостан
    Делаю ремонт в крупнопанельном доме, в квартире. плиты перекрытия прогнулись в середине комнаты. Дом проекта 1-464а-15.Плита перекрытия ЖБ беспустотная на всю комнату размером 5700*3200,толщиной 10см.Высота до потолка у стен около 250см,а в середине комнаты 248 примерно см. как понять когда произошел прогиб, провис и насколько он критичен?
     
  2. CodeDaemon
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    82

    CodeDaemon

    Живу здесь

    CodeDaemon

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Краснодар
    Здравствуйте @keen_,

    Я вот тут накидал макет уже в соответствии с моими размерами гаража:
    Модель 107.png
    И пока что выходит так, что по размерам наиболее идеально подходят плиты шириной 1200 и не 1500. Правда и длина оных сократилась с 8300 до 7400.

    В связи с чем очень прошу помочь расчетом нагрузки еще раз, уже с новыми вводными.

    Напомню, что в качестве модели максимальной нагрузки беру Камаз 4310
    • максимальная масса 15000 кг
    • нагрузка на ось 5000кг
    • нагрузка на колесо 2500кг
    [​IMG]

    Заранее благодарю!
     
  3. belkinas1981
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.661
    Благодарности:
    325

    belkinas1981

    Живу здесь

    belkinas1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.661
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Рязань
  4. borismoto
    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    borismoto

    Участник

    borismoto

    Участник

    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    На пролете 10,5м. на 10.5м. решили сделать бетонный ригель, 60см. на 30см. с балками в стороны, все на фото. Все заливалось одновременно с армопоясом и половинами колон. Во время заливки произошло провисание опалубки, заливка продолжилась только через 12-13 часов. Когда сняли опалубку визуально получился монолит, никаких швов и трещин не образовалось. Первая зима показала постепенное провисание в центре этого креста на 5-6мм. Сегодня почистили снег, слой был сантиметров 40, провисание полностью не исчезло, а уменьшилось до 4мм. СНИП допускает провисание на такую длинну что-то в районе 2,5см. Ситуация жутко напрягает. Все делалось по расчетам прораба, доверия которому уже нет, говорит что в ригеле 18-я и 16-я арматура. Обращался к специалистам для попыток перерасчитать всю эту конструкцию, но у меня нет 100% уверенности что внутри все так как говорит прораб, плюс эта заливка с перерывом, поэтому все эти перерасчеты весьма примерны. Не знаю что делать, то ли останавливать внутреннею отделку и думать над вариантами усиления, то ли продолжить наблюдения за этой конструкцией. Хочу услышать мнения людей с практическим опытом, действительно ли допустимы такие провисания или это СНИП для заводских изделий где арматура в преднатянутом состоянии, насколько критично что после снятия нагрузки провисание не исчезло полностью. Буду признателен за любую информацию по теме.
     

    Вложения:

    • IMG_4488.jpg
  5. dumax
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    4.766

    dumax

    Живу здесь

    dumax

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    4.766
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос то в чем? Вы хотели бы видеть балку без прогиба вообще?
    Так вы сами себе злобный буратино - строились без проекта и теперь что то от исполнителей хотите.
    На вид все весьма прилично, что внутри конечно теперь не понять.
    А как это? В реальном мире нагрузку от бетонной балки 10000*600*300 никак не снять, она, понимаете ли, обладает собственной массой. Весьма ощутимой.
    Калькуляторов бетонных балок в инете - куча.
    Считайте, конструкция простая как валенок.
     
  6. Slava8xarkov
    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    42

    Slava8xarkov

    Живу здесь

    Slava8xarkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Харьков
    Есть гараж и задумываюсь сделать под ним погреб. ширина стен гаража внутри 2.8метра. наверное вплотную к стенам копать все равно не будем и потому погреб скажем 2,3 шириной. из них уйдет по 15см на стенку + утепление. оставшиеся по ширина 2 метра нужно перекрыть. вес машины берем в максимуме 2тонны потому что высота ворот около 2.1-2.2 метра и что то большее не влезет.

    из за высоты возможен только бетон- самомес. плиты нечем завезти и поднять. получается только монолитная плита. как вариант ребристая, но в профильной теме молчат

    нужна раскладка по арматуре, по ее заглублению, количеству сеток

    ищу пока какие то калькуляторы и пока все глухо что то
     
  7. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    @borismoto, любые балки прогибаются, в том числе железобетонные. Предельные прогибы устанавливаются из разных соображений, но чаще всего требования эстетико-психологические. Согласно этих требований на пролете 10 метров допустимый прогиб можно взять как 1/200 пролета, то есть 50 мм. Ваш прогиб 5-6 мм - намного меньше допустимого. При этом надо заметить, что если прогиб будет больше 50 мм - это не означает, что конструкция рухнет. Она может быть работоспособна и с бОльшим прогибом. Это лишь означает, что при таком прогибе у среднестатистического человека возникает чувство опасности, когда он наблюдает такой прогиб балки. Отсюда и название требований - эстетико-психологические.

    Вообще же надо сказать, что 10 метровая самодельная монолитная балка - это слишком рискованно.
     
  8. Клим05
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    111

    Клим05

    Живу здесь

    Клим05

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Курганинск
    Пролистал форум, подобрал балку под лестничный марш. Сечение 300 * 200 h, армирование 3d14 внизу и вверху 2d10. Пролет 2,2м .Нагрузка 1,5 ... 2,0 т/м, вроде выдержит. А вот с хомутами не определился. Вычитал, что есть четырехсрезные. Мне подойдут обычные или как ?
     
  9. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107
    Если нагрузка собрана правильно - примерно так. При арматуре А500 и бетоне В25.
    Хомуты по конструктивным требованиям ставить с шагом не более 0,75h0=125мм примерно. Но т. к. запас по поперечной силе практически отсутствует - рекомендуется в приопорных зонах участить хомуты до 80мм примерно. Лучше, наверно увеличить сечение немного.
     
  10. Клим05
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    111

    Клим05

    Живу здесь

    Клим05

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Курганинск
    Т. е. можно ставить обычные хомуты ?
     
  11. Клим05
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    111

    Клим05

    Живу здесь

    Клим05

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Курганинск
    Сечение можно увеличить до 220 мм высоты. больше ступенька не позволяет. Хотя проще было бы все таки 200 h из -за опалубки .
     
  12. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107
    Можно и 200мм оставить, но хомуты почаще тогда в приопорной зоне. Обычный классический двухсрезный хомут.
     
  13. Клим05
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    111

    Клим05

    Живу здесь

    Клим05

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Курганинск
    Т. е. буквой "о" ?
     
  14. Клим05
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    111

    Клим05

    Живу здесь

    Клим05

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Курганинск
    типы хомутов.png П. а, средний хомут. Забыл диаметр d6 А240. Так ?
     
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107
    Да
    Да, 6мм хватит
     
Статус темы:
Закрыта.