1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. MrAgata
    Регистрация:
    24.07.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    MrAgata

    Участник

    MrAgata

    Участник

    Регистрация:
    24.07.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Это самая обычная ресовалка (home sweet 3d), чтобы понимать размеры. Считать будем на бумажке или отдам инженеру конструктору. (цены еще не узнавал)
    Плиты ПК 1,8 на 6,3 и есть1,2 на 6,3 метра. Вот по этому не везде могу делать несущие стены.
     
  2. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107
    Это хорошо. Перекрытия межэтажные ж. б. планируете?
    Вообще лучше от больших пролётов уходить. Плитами перекрыть или монолитом - не проблема конечно, но с крышей будет сложнее. Либо чердачное делать опять-же ж. б. и на него опирать частично крышу.
    В идеале нужно нормальное объёмно-планировочное решение проработать, с тем расчётом, что-бы конструктив был попроще.
    Не обязательно стены - можно местами (где надо) поднимать ж. б. колонны или кирпичные столбы, вписывая в планировку.
    По хорошему - найти адекватного архитектора грамотно проработать АР, потом конструктора уже.
     
    Последнее редактирование: 05.02.19
  3. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    Если правильно я понял опорные балки из бруса при наличии столбов-опор на расстоянии 1м от стен проходят по нагрузкам с запасом. Вопрос в другом
    а как у Вас выполнено перекрытие по этим несущим балкам, какие там балки самого пола, с каким шагом уложены.
     
  4. Cerrone1965
    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    27

    Cerrone1965

    Живу здесь

    Cerrone1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    27
    Стели ветрозащитную плёнку изоспан А поверх утеплителя и нормально все будет, что б только ещё проветривался чердак Окна не забудь сделать на фронтонах .
     
  5. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.084

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.084
    Адрес:
    Томск
    Ответ: нужно усиливать
    Ответ: расчетную нагрузку не выдержит

    Такой ответ вы хотели?
     
  6. поканепостроил
    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    13

    поканепостроил

    Живу здесь

    поканепостроил

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    13
    Подскажите пжл. У меня между стропилами и между балками 590мм. Из за разности сечения стропил и балки они не находяться друг под другом, идут в разбежку. А мне надо ставить стойку точно под стропилу и на балку. Как быть принебречь размером 590 мм между балками и выставить их по оси стропил? И что значит двойная обвязка стойки сверху? Может ссылка есть 1549473577541969350657.jpg
     
  7. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    На шаг балок не смотрите, надо на балки уложить лежень из той же доски что и стенка,
    расстояние там гдето 3,8м поэтому верхнюю обвязку можно и из одной доски сделать, т. к. стойки будут под стропилом расположены. Саму стенку собрать по размерам прямо на перекрытии и затем поставить на место. Стропила закрепить к стенке на мет. уголки
    гвоздями для перфорированного мет. крепежа 4х40.
    Стенка обычная каркасная 2 доски и между ними стойки, скрепляется гвоздями 3,5х90
    по 3 гвоздя сверху и снизу. После установки стенку укрепить укосинами из дюймовки
    под 45гр по 2 гвоздя в стойку.
     
  8. поканепостроил
    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    13

    поканепостроил

    Живу здесь

    поканепостроил

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    13
    Спасибо. Прорисую, отчитаюсь
     
  9. muslim_71
    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    muslim_71

    Участник

    muslim_71

    Участник

    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Вчера проектировщик считал нагрузку по формуле, получилось, что так как внизу балки заложено 5 прутов 14 арматуры, то есть еще запас на мебель и на снеговую нагрузку-170 кг/м2.
    Я теперь вообще не знаю что делать, был уверен, что он тоже скажет, что надо усиливать.
     
  10. kos939
    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    95

    kos939

    Живу здесь

    kos939

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Азов
    Всем здравствуйте, имеем такой проект, недавно начал кладку и возникли вопросы по железным балкам, на которые опирается часть плит 2 этажа. Решили их применять потому что 1 и 2 этаж имеет разную площадь. Подскажите имеет ли право жить такая конструкция, какие минусы могут выльиться потом, проектировщик сказал использовать 2 балки двутавра 30 б1
     

    Вложения:

    • 4R2-Q9_Mbe8.jpg
    • 79bXLgT6DuI.jpg
    • o2yLtQPbsac.jpg
    • v8Un9eznrCE.jpg
  11. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.084

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.084
    Адрес:
    Томск
    1. Ваша балка не удовлетворяет нормам по расстановки арматуры.
    2. Не проходит по несущей способности
    Нагрузки брал: Плиты перекрытия 330 кг/м2, полы 120 кг/м2, полезная на перекрытия 150 кг/м2, шлакоблок 500 кг/м3, ж/б балка 2500 кг/м3. Коэфф. надежности для постоянных нагрузок 1,1, для полезной 1,3.
    Считал в Скаде (арбат), Нормкад (считает пошагово, тоже самое что в ручную все можно проверить), в Роботе.
     

    Вложения:

    • Image2.jpg
    • Image3.jpg
    • Image4.jpg
    • Image5.jpg
  12. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.084

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.084
    Адрес:
    Томск
    Где вы собираетесь их ставить, укажите на чертеже?
     
  13. kos939
    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    95

    kos939

    Живу здесь

    kos939

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Азов
    Здесь, 2 этаж у меня правильной формы, а 1 многоугольник
     

    Вложения:

    • o2yLtQPbsac с балкой.jpg
  14. kos939
    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    95

    kos939

    Живу здесь

    kos939

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Азов
    И еще вопрос как эти балки зажимаются слева? справа хорошо получается жесткая заделка, а слева не пойму как их зажать?
     
  15. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.084

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.084
    Адрес:
    Томск
    @kos939, стены из какого материала? По проекту какая балка? Крыша какая (снеговая на эту балку приходит?)?

    Балки свободно опертые, их не надо зажимать.
     
Статус темы:
Закрыта.